beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Номинал высоковольтных предохранителей в зависимости от мощности трансформатора. Норматив

Количество просмотров - 1417
(ссылка на эту тему)
Motool
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Апреля 2014 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Подскажите пож-ста в каком документе можно найти табличку, где будет указан Номинал высоковольтных предохраниелей в зависимости от мощности трансформатора???

Инженер (Рязань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 25 Апреля 2014 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Вот, откуда-то завалялась...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Motool
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Апреля 2014 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)


Вот, откуда-то завалялась...

А что это за документ ??

Инженер (Рязань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 26 Апреля 2014 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

На всё документов не напасёшься...
"Вам шашечки или ехать?" (с)

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2014 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Скачай каталог предохранителей vv-thermo и там есть таблица наверно примерно такая (раз не веришь старым учебникам).

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Motool
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Апреля 2014 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)


Скачай каталог предохранителей vv-thermo и там есть таблица наверно примерно такая (раз не веришь старым учебникам).

да почему не верю? верю я. просто думал может в какой нибудь руковдящей инструкции кому-нибудь встречалась подобная таблица

Инженер (Рязань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines