Подключение счётчика к трёхфазной 3-проводной цепи. Схемы подключения с помощью ТТ 6 кВ?

Количество просмотров - 11711
(ссылка на эту тему)
Alex555
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Декабря 2008 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

1)Интересуют возможные схемы подключения счетчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью двух трансформаторов тока для учета активной и реактивной энергии.
2)Возможно, ли в такой схеме корректно учитывать реактивную энергию
 
* 1.tif
(40.53 Кб, 984x733)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1531]

Используется счетчик СЭТ-4ТМ.02.2, считает много реактивной энергии, нагрузка  основная предположительно активная (электрокотел на ТЭНах 12-24 кВт), еще пара насосов 1 кВт и освещение ~ 1кВт.
За месяц насчитано 5628 кВт*ч активной и 2412 кВт*ч реактивной
3)Как можно уменьшить реактивность.
4)Что будет, если по низкой стороне поставлю емкости для гашения реактивности больше чем реальная реактивность моей цепи (я предпологаю что счетчик считает в основном индуктивность трансформатора КТП).
Счетчик стоит до КТП 320кВА на 6 кВ используется схема с двумя ТТ, а сколько трансформаторов напряжения пока не знаю (но в ближайшее время надеюсь выяснить), силовой трансформатор КТП на входе подключен треугольником на 6 кВ (т.к. если на 10 кВ подключается звездой).

Главный энергетик, ответственный за электрохозяйство (Екатеринбург, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2009 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Почитайте "Измерение мощности" Г.П. Минина:
* bem173.djvu
(2643.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 470]

Главный инженер (Москва, Россия)
Гистерезис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Декабря 2014 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

прилагаю схему подключения счетчика с помощью 2-х трансформаторов тока, сам выполнял проект исходя из нее. схема взята из приложения к каталогу компании инкотекс (счетчики Меркурий). в их приложении  так же приводится и схема подключения с помощью 3-х трансов. по поводу корректности учета, думаю, нет проблем, раз оба варианта подключения предлагает производитель. Там (в приложении каталога) есть сомнительный момент,т.к. в описании говорится "с помощью 2х тт и 3-х(?) трансов напряжения". у меня в проекте применяется обычный транс напряжения НТМИ 6, которого достаточно в количестве одной штуки.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Декабря 2014 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

НТМИ-6 это 3-х фазный ТН
если применять ТНы типа ЗНОЛП-6 (однофазные), то сомнения ваши пропадут [подмигиваю]

Проектант (Самара, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Декабря 2014 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

В инструкции по эксплуатации счетчика СЭТ-4 указанная Вами схема есть, значит, данный счетчик так может быть подключен. Другой такой возможной схемы подключения нет в паспорте. Попробуйте обратиться в ближайшую электролабораторию, пусть обследуют узел учета (точнее, точку подключения узла учета) . Если они окажутся грамотными специалистами, то по векторной диаграмме токов и напряжений во вторичных цепях определят, с какой реактивной нагрузкой Вы работаете.

4)Что будет, если по низкой стороне поставлю емкости для гашения реактивности больше чем реальная реактивность моей цепи

Есть автоматические установки компенсации реактивной мощности. Сами определят, какую емкость подключить в зависимости от текущей ситуации в сети. Это как вариант, правда, подороже.

? (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Декабря 2014 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)


4)Что будет, если по низкой стороне поставлю емкости для гашения реактивности больше чем реальная реактивность моей цепи

строго говоря эти емкости не для гашения реактивной мощности, а для ее генерации, то есть вы будете генерировать эту мощность в сеть, счетчик будет крутить в плюс в вам энергоснабжающая организация будет платить... шутка
в теории при избытке реактивной мощности у нас наблюдается повышение напряжения и увеличиваются потери мощности в проводниках

Инженер (Норильск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Декабря 2014 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги! Интересует такой вопрос: нужно было запроектировать оборудование телемеханики в существующей ячейке ввода 10 кВ в РП-10. в ячейке стояли 2 шт ТТ с двумя вторичными обмотками, на обмотке 10Р -  РЗА, на обмотке 0,5 - счетчик ЦЭ6812. Для чего счетчики на вводе, Заказчик внятных объяснений не дал. На отх. линиях стоят свои счетчики, на СН тоже. Проектировщик УА решил не менять ТТ и присоединил оборудование ТМ (ЭНИП-2) к обмоткам 0,5 последовательно со счетчиком, после чего спокойно свалил (свалила) в декретный отпуск. Проблемы начались при реконструкции. Монтажники говорят, что так счетчик подключать нельзя, должна быть отдельная обмотка для счетчика, иначе счетчик не опломбируют.
Вопрос: кто прав - проектировщик УА или монтажники? Можно ли вообще подключать счетчик с оборудованием ТМ на общую обмотку ТТ в ячейке ввода 10 кВ? догадываюсь, что на отходящей ячейке такое не пройдет (линии уходят напрямую к потребителям)

Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Декабря 2014 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)


...Для чего счетчики на вводе, Заказчик внятных объяснений не дал. На отх. линиях стоят свои счетчики, на СН тоже.
для сведения баланса по РП

Проектировщик УА решил не менять ТТ и присоединил оборудование ТМ (ЭНИП-2) к обмоткам 0,5 последовательно со счетчиком, после чего спокойно свалил (свалила) в декретный отпуск. Проблемы начались при реконструкции. Монтажники говорят, что так счетчик подключать нельзя, должна быть отдельная обмотка для счетчика, иначе счетчик не опломбируют.
Вопрос: кто прав - проектировщик УА или монтажники? Можно ли вообще подключать счетчик с оборудованием ТМ на общую обмотку ТТ в ячейке ввода 10 кВ? догадываюсь, что на отходящей ячейке такое не пройдет (линии уходят напрямую к потребителям)
проектировщик
ПУЭ п.1.5.18. "Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами."
на практике постоянно с этим сталкиваюсь...

Проектант (Самара, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Декабря 2014 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

ну если все клеммные колодки в цепях счетчиков/приборов будут иметь возможность опломбировки - претензий Энергосбыта быть не должно. С другой стороны, вызывать представителей ЭС придется чаще - при каждом переклюбчении вторички.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Декабря 2014 года, 02:23
(ссылка на это сообщение)

К сожалению не могу сейчас подкрепить свои слова ссылкой на руководящий документ, но в токовых цепях электросчетчиков не должно быть ничего, кроме счетчика. И других измерительных приборов тоже. Тоже постоянно с этим сталкиваюсь, приходится иногда ставить ТТ с тремя вторичными обмотками (защита класс 10Р, измерение токов-мощностей класс 0,5, учет класс 0,5).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Декабря 2014 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)


К сожалению не могу сейчас подкрепить свои слова ссылкой на руководящий документ, но в токовых цепях электросчетчиков не должно быть ничего, кроме счетчика. И других измерительных приборов тоже. Тоже постоянно с этим сталкиваюсь, приходится иногда ставить ТТ с тремя вторичными обмотками (защита класс 10Р, измерение токов-мощностей класс 0,5, учет класс 0,5).
у вас кто-то желаемое хочет выдать за законное  [смех] хотя не сомневаюсь, что в некоторых организациях существуют "местные" регламенты, ужесточающие общепринятые нормы...
в этом случае ответ один: за ваши деньги - любые хотелки, а оно вам надо?

Проектант (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Декабря 2014 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

К сожалению не могу сейчас подкрепить свои слова ссылкой на руководящий документ, но в токовых цепях электросчетчиков не должно быть ничего, кроме счетчика. И других измерительных приборов тоже. Тоже постоянно с этим сталкиваюсь, приходится иногда ставить ТТ с тремя вторичными обмотками (защита класс 10Р, измерение токов-мощностей класс 0,5, учет класс 0,5).

на отходящих линиях - да, но на вводе...РП целиком и полностью на балансе (вместе с ИП - ПС 35/10) ЭСО ввиде местного РЭС. хз, какие у них договоры с энергосбытом, но, мне кажется, им даже пломбировать счетчики на вводе необязательно.

Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Декабря 2014 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

пломбировка (маркирование) счётчиков обязательна там, где производится расчёт за потреблённую э/э в обязательном порядке, т.е. на границе БП
а это не ваш случай
остальные приборы учёта могут пломбироваться (маркироваться) по желанию сбыта или "владельца" прибора

Проектант (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Декабря 2014 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

остальные приборы учёта могут пломбироваться (маркироваться) по желанию сбыта или "владельца" прибора

вот что я и хотел узнать. спасибо!

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines