Гидравлический расчёт газопровода среднего давления. Образец гидравлического расчёта?

Количество просмотров - 8021
(ссылка на эту тему)
Ursul
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Апреля 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Нужен образец гидравлического расчета газопровода среднего давления, труба стальная. Требуется расчет по СП 42-101-2003. К сожалению газовик на больничном, а заказчики требуют СРОЧНО!! Ну как всегда.
Заранее спасибо!

Ведущий инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 16 Октября 2014 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Товарищи помогите!
Имею газопровод среднего давления от ШРП до теплогенераторов АЭРТОН. Давление после ШРП - 0,012МПа, диаметр трубопровода - 42мм (dy32), длинна трубопровода - 9м. Минимальное давление АЭРТОНа - 0,005МПа. Выполнить согласно ДБН В.2.5-20 хотел гидравлический расчет по формуле (Е.5 прилож. Е). И тут подстава - выражение под корнем получается отрицательным, что это значит? Я что то неправильно выбрал или неправильно посчитал? Из всех переменных меня смущает только коэффициент кинематической вязкости, в интернете нашел что он равен 1,43*10-6

l - длинна трубопровода в метрах
n - шереховатость поверхности стенки(для стальных труб 0,01)
d - внутренний диаметр трубопровода а сантиметрах
v - коэффициент кинематической вязкости(нашел 1,43*10-6)
Р - плотность газа (0,68-0,85)
Q - расход газа (58 куб/час)

Голова кругом идет, газовщик в декрет ушел. Надо как то разобраться. [непонятно]
001.jpg
 
* 001.jpg
(67.31 Кб, 2145x483)  [скачать]  [загрузок: 2974]

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Октября 2014 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Ну вот... так никто и не ответил. Пришлось самому разбираться....
Может быть кому то пригодится, в формуле Р1 - абсолютное давление.
Как мне объяснили это сумма давлений:
1)давление газа в газопроводе (в моем случае 0,012МПа)
2)атмосферное давление (0,10132 МПа)
В результате число под корнем не отрицательное, имеем ответ Р2 - абсолютное давление в конце газопровода. Что бы найти давление газа - от абсолютного давления отнимаем атмосферное. В моем случае потеря давления газа составила ~0,001МПа.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Самые надежные знания когда сам разберешься!
Персонально для Вас 
* D и dP газопровода.xls
(24.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1496]

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Октября 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное, полезная штука.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Октября 2014 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Сам придумал! Теперь пользуюсь. Надеюсь, украинский язык проблем не вызывает.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Октября 2014 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Українська - рідна мова. [улыбка]

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #8 : 05 Марта 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, номер ТКП где указано что коэффициент одновременности при подсчете расходов на жилой фонд, учитывать не нужно. сказали при согласовании, ищу ткп. Беларусь.

Инженер  (Минск, Беларусь)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Августа 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Тоже самоделка по формулам СП 42-101-2003. Думаю разберетесь как пользоваться.

С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.

? (Волгоград, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Августа 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

коэффициент одновременности при подсчете расходов на жилой фонд, учитывать не нужно.

Хотел бы и я такое увидеть. Т.е. в доме 72 квартиры и ВСЕ 72 плиты с духовками ВКЛЮЧЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО на всю катушку!

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Августа 2015 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Хотел бы и я такое увидеть. Т.е. в доме 72 квартиры и ВСЕ 72 плиты с духовками ВКЛЮЧЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО на всю катушку!


Смотря как считать расход газа. Если Вам заранее не известно тип и количество газовых приборов, например газоснабжение коттеджного поселка - о каком коэффициенте может идти речь? Здесь нужно по нормам вычислять количество тепла необходимое на отопление, горячую воду, приготовление пищи и уже после - это необходимое количество тепла переводить в расход газа

С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.

? (Волгоград, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Августа 2015 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Для коттеджного поселка можно сосчитать количество коттеджей и определить расход газа на жилье (с коэффициентом одновременности). Еще надо будет добавить потребление газа на общепоселковые потребители (ФАП, Клуб, сельсовет, магазин и пр.) и возможное производство. При таком расчете расход на жилье будет точнее с коэффициеном одновременности.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Сентября 2015 года, 03:05
(ссылка на это сообщение)

сказали при согласовании, ищу ткп.

Вряд ли такое будет в ТКП. Насколько я знаю, у вас в ТКП такая же формула, что и у нас в СП через коэффициент. Так что это просто местное допущение (то есть соглашение между ГРО и заказчиком). Захотелось, например, заказчику на перспективу себе сети диаметром по-больше...

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines