Шкаф автоматики. Способы заземления

Количество просмотров - 6095
(ссылка на эту тему)
Voltegirev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Апреля 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, в случае, когда питание приходит по 3 проводам - L N PE, достаточно ли корпус шкафа автоматики заземлять на PE или надо соединять с местным контуром заземления?
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Апреля 2014 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Многое зависит от того где находится "шкаф автоматики" и что расположено возле него.
Есть ли поблизости сторонние проводящие части (корпуса других стальных щитов, стальные лотки, батареи центрального отопления), к которым возможно прикосновение одновременно с данным шкафом?

Главный инженер (Москва, Россия)
Voltegirev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Апреля 2014 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

На текущий момент хотелось понять общие принципы решения данного вопроса. Конкретных условий пока нет.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Апреля 2014 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Если вкратце, не вдаваясь в нюансы и варианты:
Присоединение к РЕ - защита от косвенного прикосновения (ПУЭ)/дополнительная мера защиты (ГОСТ Р 50571.3), в среднем по палате, считайте это обязательным мероприятием при напряжении более 50 В.
Присоединение к так называемому "внутреннему контуру заземления" (сейчас жаргон, осталось упоминание в ПУЭ вскользь, согласно современной терминологии правильнее будет - магистральный проводник системы уравнивания потенциалов) - дополнительное уравнивание потенциалов, во всех случаях  не является обазательным, но для насыщенных электрооборудованием помещений, опасных и особо опасных (в терминах ПУЭ) помещениях, во взрывоопасных/пожароопасных помещениях, в помещениях с высокими требованиями к электромагнитной совместимости считайте это настоятельно рекомендуемым решением.
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Декабря 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Что касается требований по заземлению электротехнических изделий к которым относятся и щиты (шкафы) автоматизации, то необходимо ознакомиться дополнительно с такими НТД:
1)ГОСТ Р 12.1.019-2009 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" п.4.2.2 (прим.-для РФ), где перечислены способы для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, что для щитов (шкафов) очень актуально.
2)ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" с измами п.3.3. Требования к защитному заземлению, в т.ч. п.3.3.7, п.3.3.8, в котором указывается на необходимость оборудования элементами для заемления оболочек, корпусов, шкафов и т.п..
3)РМ 4-249-91 "Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления. Пособие", а там все про заземление, в т.ч. п.2.12, п.3.15, . Есть п.2.25, в котором дается ссылка на требования РМ3-82-90 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Конструкция. Особенности применения".
4)РМ3-54-90 "Щиты и пульты систем автоматизации. Монтаж электрических проводок. Пособие" п.1.4 Требования к занулению (заземлению) с примерами соединений элементов щита (шкафа) внутри щита (шкафа).
5)РМ 4-6-92 Часть 3 "Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Указания по выполнению документации. Пособие" п.3.6 Защитное заземление и зануление и п.3.7.1 в части выполнения указаний по защитному заземлению и занулению электроустановок с примерами в приложениях.
6)и т.д. и т.п.
7)ГОСТ 21.408-2013 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов" п.5.6.2.1 и п.5.6.2.5 и п.5.6.2.7 в части выполнения защитного заземления и зануления оборудования систем автоматизации.
Обращаю внимание, есть понятие ознакомиться и проверка на предмет действующих НТД, главное где взять полезную информацию и уметь ее фильтровать и применять.
А при комплексном проектировании обычно кабель для подключения электроприемника, которым и яв-ся щит (шкаф) автоматизации, к распредустройству системы электроснабжения и обустройство контуров заземления и узлов заземления в щитовых и операторных, как и подключение этих узлов к контурам заземления, учитываются в комплекте силовой части (прим.-марка "ЭС"), а вот само расключение этого кабеля уже приводится на чертежах соответствующих схем в комплекте по автоматизации, в комплекте по автоматизации указываются (учитывается) и требования и (или) показывается на чертежах (прим.-обычно это схемы внешних соединений или таблицы соединений внешних проводок) подключения заземляющих проводников к узлам и контурам заземления от корпусов приборов и щитов и т.п.. 

Главный специалист (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines