Торгово-развлекательный центр. Замечания экспертизы по требованиям СП 52.13330.2011

Количество просмотров - 4095
(ссылка на эту тему)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 04 Мая 2014 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня всем! Получили замечания по торгово-развлекательному центру дословно :
1. Проектная документация выполнена с отступлением от требований правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», в текстовой части проектной документации отсутствуют сведения подтверждающие выполнение требований:
- в части освещение путей эвакуации и зон повышенной опасности. Не определены места размещения светильников эвакуационного освещения; не представлены результаты расчетов, подтверждающие нормы горизонтальной освещенности и ее равномерности; не представлены решения, обеспечивающие выполнения требований по времени работы освещения путей эвакуации и эвакуационного освещения зон повышенной опасности.
- не представлены решения по резервному освещению; не определены помещения для которых предусматривается резервное освещение.
В проекте  в текстовой части дословно :
л)  сведения о типе ,классе проводов и осветительной арматуры ,которые подлежат применению при строительстве объектов  капитального строительства  
    В качестве источников света в проектируемом объекте приняты люминесцентные лампы типа ЛБ; ОSL, компактные люминесцентные лампы и лампы  накаливания типа ЛОН (технические помещения).
        Нормы освещенности помещений приняты в соответствии  с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
        Расчет освещения выполнен по нормам удельной мощности (вт/м2) и методом коэффициента использования.
        Выбор типа светильников произведен в зависимости от категории среды помещений, строительных конструкций и назначения помещений.  
        Обслуживание светильников производится со стремянки при высоте до 5м. Не реже одного раза в три месяца светильники подлежат протирке.
        Отработанные люминесцентные лампы подлежат дезактивации ртути упаковыванию в контейнеры и захоронению. . Распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг-LS,  проложенным  открыто и в подшивном потолке в металлических  лотках с креплением к стенам и потолку. Подъемы кабелей на этажи через межэтажные перекрытия выполнены в металлических трубах.
        Лотки и трубы заземлить. Групповые сети выполнены кабелем ВВГнг-LS,  проложенным скрыто в подшивном потолке  в ПВХ трубах, не поддерживающих горение и под штукатуркой.
        Сечение проводов и кабелей выбрано на нагрев длительно допустимым током нагрузки и проверено по падению напряжения. Подсчет установленной мощности освещения выполнен с учетом потерь 20% мощности в ПРУ светильников с люминесцентными лампами.
        Высоту установки выключателей и штепсельных розеток принять в соответствии с ПУЭ п.6.6.30 по месту.

       м)  описание  системы  рабочего и аварийного освещения

        Проектом предусматриваются следующие системы освещения:
а) рабочее, обеспечивающее нормируемые освещенности в помещениях.
К установке приняты светильники с люминесцентными лампами типа; ARS/R-4x18, ЛСП42 2x36, RIVAL 2x36, RIVAL 2x58, C360, НПБ1101. Для освещения входов, тамбуров, технических помещений (венткамер, щитовых,куи, т/у,насосной) применены светильники с лампами  накаливания, которые можно заменить на клл.
    б) эвакуационное, обеспечивающее необходимую освещенность для эвакуации людей при выходе из строя рабочего освещения.
Используется часть установленных рабочих светильников, подключенных к сети аварийного освещения. Кроме этого предусмотрена установка световых указателей EPS130 с соответствующими трафаретами, подключенных к сети аварийного освещения и имеющих аккумуляторную батарею, поддерживающую работу светильника в течение часа.
в) ремонтное на напряжение 36В.
Предусматривается в технических помещениях через понижающий трансформатор 0.25-220/36В для подключения переносного светильника.
Предусмотрен щит ЩНО для подключения архитектурной подсветки здания светодиодной иллюминацией и освещения стоянок.
        Питание и управление сетями рабочего освещения выполнено от соответствующих групп щитков освещения, расположенных по месту.      Управление освещением коридоров и лестниц– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения и дистанционно со щита управления ,в помещении охраны. В остальных помещениях – местное. Управление освещением торгового зала продовольственного магазина– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения
 Питание и управление светильниками аварийного освещения осуществляется со щита ЩОА в комнате охраны.
        Управление наружной архитектурной подсветкой здания осуществляется автоматически от фотодатчика и дистанционно со щита ЩНО в комнате охраны.
 ГДЕ  несоответствие? Кто как пишет?
Замечание:
2.В графической части в нарушение требований подпунктов «п», «р», «ф» п. 16 Положения отсутствуют: принципиальные схемы сети аварийного освещения и схемы молниезащиты.
Что еще на ваш взгляд надо было приложить в стадии П, где еще ошибки?


* л.8.pdf
(103.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 213]
* л.20.pdf
(200.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 150]

Инженер ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Мая 2014 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

Либо ГГЭ. Эти как военные-болтовней не заболтаешь, надо то что хотят услышать [улыбка].
Будьте проще - давайте по СП 52 и пр. все что просят...Файлы не смотрел, но в приведеном тексте требуемого экспертом не увидел...
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Мая 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Maik
1.А что у вас за щит такой диковинный ЩОА???у всех ЩАО)))
2.Длины линий не указан-зачем тогда на освещение 2.5мм2??? 10А-1.5мм2.
3.На вводе лучше поставить рубильник.

Начинка по стадиии П-ПП87,ФЗ№123,ГОСТ 21.1101-2009,ФЗ№384

? (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Мая 2014 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Или токи КЗ на вводе немалые или падение напряжение у ЭП будет немалое - 2,5 кв.мм на свет бывает кидаю.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2014 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Ercin
уже ГОСТ 21.1101-2013

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Мая 2014 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)


Ercin
уже ГОСТ 21.1101-2013

Он еще не ДЕЙСТВУЕТ.Его даже нет в перечне распоряжения №1047-р.Про него уже обсуждалось.Ищите пиьсмо от Normcs

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Мая 2014 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

Вот здесь написано, что действует. с 2014.
http://docs.cntd.ru/document/1200104690
Пару раз они были в такой ситуации  правы, а нормкс -нет.
А вообще, смотреть нужно Росстандарт
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2014 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

А чего это вдруг экспертиза стала требовать расчеты освещенности? Максимум изредка у меня экспертиза требовала расчет по наружному освещению показать и то толком не смотрела.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Августа 2014 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)


А чего это вдруг экспертиза стала требовать расчеты освещенности? Максимум изредка у меня экспертиза требовала расчет по наружному освещению показать и то толком не смотрела.

Есть такой п.4.1.9 в ГОСТ 21.1101-2009(2013).Там указано, что расчеты прилагаются по требованию экпертизы.Как-то так.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Августа 2014 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

- в части освещение путей эвакуации и зон повышенной опасности.
Добавить

Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий запроектировано:

в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;

в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

в зоне каждого изменения направления маршрута;

при пересечении проходов и коридоров;

на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

перед каждым эвакуационным выходом;

перед каждым пунктом медицинской помощи;

в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;

в местах размещения первичных средств пожаротушения;

в местах размещения плана эвакуации.

Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода выдержана не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, запроектирована с освещенностью не менее 0,5 лк. Эвакуационное освещение зон повышенной опасности обеспечивает 100%-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения. Продолжительность работы эвакуационного освещения определяться временем, при котором существует опасность для людей.
И будет вашему эксперту счастье!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines