Пекарное производство в супермаркете на виду у посетителей. Как выполнить не нарушив норм?

Количество просмотров - 1255
(ссылка на эту тему)
Elagr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Мая 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Опять проектирую супермаркет, в котором есть свое производство. По требованию Заказчика пекарное производство должно быть на виду у посетителей и он не разрешает устанавливать противопожарные перегородки между торговым залом и пекарней. Я часто бываю в супермаркетах и вижу, что это достаточно распространенное явление. Как, не нарушив нормы, выполнить требование Заказчика? Или вариантов не существует и необходимо отделять?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Мая 2014 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Объекты торговли - Ф3.1. Объекты общественного питания -Ф3.2.

СП 4.13130.2013.
п. 5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м2 и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется.

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Мая 2014 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Что интересно, проходят десятки объектов общепита и никто не определяет категории пожарной опасности горячих цехов, доготовочных и т.д. Т.е строители неозабочены этим вопросом. Последним пунктом всегда остается пожарная сигнализация и почему то для меня это стает проблемой. А все из-за п.А.4 СП5.13130.2009. Категории нужны определить куда ставить датчики. Горячий цех вывожу на категорию Г и получается там датчики нужны. Читаем выше - одних датчиков мало, пошли противопожарные перегородки и получается строительные проекты гроша ломаного  не стоят

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Elagr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Мая 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

А ведь действительно мы не категорируем цеха и не паримся. А получается, что надо

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines