В магазине 24 000 м3 имеется сплинкерное пожаротушение. Надо ли ставить пожарные краны?

Количество просмотров - 3665
(ссылка на эту тему)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Мая 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток. Обязательно ли устанавливать пожарные краны в здание магазина 24000 куб.м, если запроектировано автоматическое пожаротушение сплинкерами. Если нет - то на какой нормативный документ можно сослаться?

Инженер (Кемерово, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Мая 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Ставить обязательно
СП10.13130.2009 - таблица 1 - пункт 4

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Мая 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)


Ставить обязательно
СП10.13130.2009 - таблица 1 - пункт 4
Спасибо, думала отписаться, видать не получится.

Инженер (Кемерово, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Мая 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

СП 5.13130.2009
"5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения — по специ­альным техническим условиям.

5.2.24 Давление огнетушащего вещества (ОТВ) у открытых пожарных кранов не должно превы­шать 0,4 МПа; при необходимости ограничения давления у открытых пожарных кранов до 0,4 МПа могут использоваться диафрагмы.

5.2.25 Расчет диаметра отверстия диафрагмы производится по [2]; для многоэтажных зданий допускается устанавливать один типоразмер диафрагм на 3 — 4 этажа.

5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осущест­влять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подво­дящий трубопровод должен быть закольцован."

Если на секциях стоят краны и выполняются условия СП, плюс рукава дотягиваются везде, где нужно внутреннее пожаротушение, то отдельные ПК ставить не нужно. В расчтете АПТ должно быть учтено, что есть расход на ПК

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Мая 2014 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)


СП 5.13130.2009
"5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения — по специ­альным техническим условиям.

5.2.24 Давление огнетушащего вещества (ОТВ) у открытых пожарных кранов не должно превы­шать 0,4 МПа; при необходимости ограничения давления у открытых пожарных кранов до 0,4 МПа могут использоваться диафрагмы.

5.2.25 Расчет диаметра отверстия диафрагмы производится по [2]; для многоэтажных зданий допускается устанавливать один типоразмер диафрагм на 3 — 4 этажа.

5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осущест­влять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подво­дящий трубопровод должен быть закольцован."

Если на секциях стоят краны и выполняются условия СП, плюс рукава дотягиваются везде, где нужно внутреннее пожаротушение, то отдельные ПК ставить не нужно. В расчтете АПТ должно быть учтено, что есть расход на ПК
Как-то замудрённо, это я понимаю значит пожарные краны нужно ставить на АПТ?

Инженер (Кемерово, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Мая 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Все зависит от объекта. АПТ может иметь пожарные краны, а может и не иметь. С экономической точки зрения в отапливаемых помещениях разумнее совмещать.
Если АПТ защищаются все помещения подлежащие тушению пожарными кранами, то отдельную сеть с ПК не выполняют.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


Все зависит от объекта. АПТ может иметь пожарные краны, а может и не иметь. С экономической точки зрения в отапливаемых помещениях разумнее совмещать.
Если АПТ защищаются все помещения подлежащие тушению пожарными кранами, то отдельную сеть с ПК не выполняют.

Ясно пожарные краны в любом случае устанавливаются, либо отдельной сетью, либо на сетях АТП?

Инженер (Кемерово, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Мая 2014 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

да

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Мая 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)


да
Спасибо за разъяснения!!!

Инженер (Кемерово, Россия)
Installcompact
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июля 2014 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Могу скинуть Вам в почту несколько проектов по гипермаркетам. Проверьте себя, возьмите за основу.

Представитель компании (Санкт-Петербург, Россия)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июля 2014 года, 03:27
(ссылка на это сообщение)


Могу скинуть Вам в почту несколько проектов по гипермаркетам. Проверьте себя, возьмите за основу.
Скиньте, пожалуйста. tianata84@mail.ru

Инженер (Кемерово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines