Определение удельной нагрузки на дом. Методика расчёта нагрузок на фидере 0,4 кВ?

Количество просмотров - 3688
(ссылка на эту тему)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Мая 2014 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Согласно РД 34.20.185-94 удельная нагрузка на дом разнится в зависимости от количества домов. Вопрос как правильно считать нагрузку(пример на схеме) вариант
1) Берем удельную нагрузку для 15 домов(Pуд15), соответственно нагрузка для отпайки 1,2 и участка L3 и L6 P=5*Pуд15
или вариант
2)Для L1 Берем удельную нагрузку для 15 домов(Pуд15), для L4 удельную нагрузку для 5 домов (Pуд5), для L удельную нагрузку для 10  домов (Pуд10), для L5, L3, L6 удельную нагрузку для 5 домов (Pуд5)
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(439.09 Кб, 3508x2480)  [скачать]  [загрузок: 369]

Инженер (Белгород, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2014 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

Руд=15кВт - это откуда взято?

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2014 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

L1 - 15 домов
L2 - 10 домов
L3, L4, L5, L6 - 5 домов

в общем второй вариант

Инженер (Кстово, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


Руд=15кВт - это откуда взято?

Руд15-читать как удельная нагрузка для 15 домов. РД 34.20.185-94 Таблица 2.1.1

в общем второй вариант

Чем аргументируете?!

Инженер (Белгород, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2014 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

дык, логика же, на линии L3-L6 придется нагрузка от 5 домов, и не домом больше. А если примите, что всю линии нужно считать как для 15, то тем самым неразумно завысите сечение

Инженер (Кстово, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Мая 2014 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


дык, логика же, на линии L3-L6 придется нагрузка от 5 домов, и не домом больше. А если примите, что всю линии нужно считать как для 15, то тем самым неразумно завысите сечение

Вы меня неправильно поняли. Допустим берем как для квартиры с плитами на природном газе по РД. Для 5 домов Pуд=3,37 кВт, для 15  Pуд=1,8 кВт, для 10  Pуд=2,2 кВт. Если считать по варианту 1 Берем единное значение для всего фидера Pуд=3,37 кВт и просто умножаем на различное к-во домов. Сейчас прикреплю Картинку с потоками мощностей для ясности.
Т.е. как раз таки во втором случае потоки мощностей больше
ЗЫ З-н киргофа про сумму токов(мощностей) в точку считаю здесь не применимым. Т.к. имеется ввиду вероятностный х-р нагрузки. Грубо сколько одновременно чайников включится в 2х, 5, 10 ,55 квартирах.
схема2.jpg
 
* схема2.jpg
(756.19 Кб, 4961x3508)  [скачать]  [загрузок: 337]

Инженер (Белгород, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Мая 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

вариант1

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Мая 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)


вариант1

Аргументировать можете?

Инженер (Белгород, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Мая 2014 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Мда.Закон Кирхгофа помните?
Расчетная нагрузка на последнем участке L3 равна расчетной нагрузке 5-ти домов.(которые последние на вашей схеме).Дальше по з.Кирхгофа.
з.ы.Хорошо что линия с односторонним питанием)))а то пригшлось бы искать точку потокораздела)))

? (Москва, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Мая 2014 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Мда.Закон Кирхгофа помните?
Расчетная нагрузка на последнем участке L3 равна расчетной нагрузке 5-ти домов.(которые последние на вашей схеме).Дальше по з.Кирхгофа.
з.ы.Хорошо что линия с односторонним питанием)))а то пригшлось бы искать точку потокораздела)))

Выше писал.
З-н киргофа про сумму токов(мощностей) в точке/замкнутом контуре считаю здесь не применимым. Т.к. имеется ввиду вероятностный х-р нагрузки. Грубо сколько одновременно чайников включится в 2х, 5, 10 ,55 квартирах. Т.е. стоит 100 станков на завод все подключены к одной магистрали. Однако вы же не суммируете нагрузку всех станков а учитывает технологический процес. все станки с макс нагрузкой нереально чтобы включились. Собсвенно это и учтено в РД однако на каком уровне. Может это где-то конкретно расписано. дайте ссылку
p0057.png
 
* p0057.png
(54.32 Кб, 1421x2185)  [скачать]  [загрузок: 301]

Инженер (Белгород, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Мая 2014 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Причем тут вероятность?))) я не говорю как считать нагрузку на дом.А пишу про то как рассчитать нагрузки в приведенной схеме с исходными данными.

? (Москва, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Мая 2014 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

ААА. Теперь врубился. Я считал так: нагрузку фидера - кол-во квартир вкупе (т.е.  нагрузка 15 квартир), а отпайки - по количеству квартир на отпайках. У меня сумма кВт на отпайках была больше, чем на магистрали. Но я  руководству доказал своё.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Мая 2014 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)


ААА. Теперь врубился. Я считал так: нагрузку фидера - кол-во квартир вкупе (т.е.  нагрузка 15 квартир), а отпайки - по количеству квартир на отпайках. У меня сумма кВт на отпайках была больше, чем на магистрали. Но я  руководству доказал своё.

А вот товарищ выше иначе считает. Как выяснить кто прав?

Инженер (Белгород, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Мая 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Параноя,я не поняла,что вам нужно посчитать?  Это видимо коттеджи-15кВт -разрешенная мощность на дом?
Э
Я думаю Вам нужно посчитать нагрузку  на шинах КТП- это удельная нагрузка от 15 домов,по 2.1.1 п.4 6х15=90кВт 150А  Защита на КТП на 200А   почему -6,да эл. плиты могут   быть 12кВТ на наружное освещение и резерв на какой-нибудь магазин,и т.д.+10...15кВт  Это КТП и L1. Далее участок L2- 7,2x10=72кВт ;L3=L6=14,5х5=72,5кВт  150А,т.е Магистраль можно брать всю одного сечения с учетом падения напряжения.  Линию проверяете по дл. допустимому току, падению напряжения  и по однофазному току к.з.  в конце линииL6, чтобы правильно выбрать защиту на КТП и вводной автомат на доме 31,5А,чтобы они срабатывали в соответствии ПУЭ п.1.7.79

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Мая 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

если что-то не поняли,спрашивайте не стесняйтесь.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33