beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Разделение PEN-проводника в шкафу на PE и N. Подключение питаемых электроприёмников?

Количество просмотров - 1751
(ссылка на эту тему)
Че-бу-рах
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Мая 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

День добрый. Господа специалисты, может кто просветить, что на схеме обозначают, выделенные желтым обозначения? И почему в одном случае к распредшкафу идет четырехпроводный кабель, а к похожему шкафу пятипроводный?
Обозначения в схемах.jpg
 
* Обозначения в схемах.jpg
(47.49 Кб, 283x503)  [скачать]  [загрузок: 238]
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Мая 2014 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Число засечек обозначает количество жил в кабеле.
Приходит питание по 4-х жильному кабелю, в нем совмещены защитный и рабочий проводник ( PEN), в шкафу происходит его разделение на раздельные проводники: нулевой защитный - PE и нулевой рабочий - N,  что и показано на схеме.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Че-бу-рах
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Мая 2014 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Я и спрашиваю, почему к одному шкафу идет 4х жильный кабель, а к другому 5жильный?
И что означают буквы, выделенные желтым?
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Мая 2014 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Схема не полная , должна быть  перемычка "N" и "PE"

Инженер (Омск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Мая 2014 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Схема не полная , должна быть  перемычка "N" и "PE"

Насколько я вижу, ровно посередине между выключателями перемычка есть. Но вопросы не об этом...

? (Челябинск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Автоматы с электромагнитным и тепловым расцепителями (защита от токов Кз и перегрузки).

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Для потребителя первой группы не нужна нейтраль (может там асинхронник подключен, например), поэтому 4-проводная.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2014 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Shmulka -прав.четыре провода для двигателя.
А всю схему можете показать?

? (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2014 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Ноль тоже тянут к двигателям для схем управления им.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Мая 2014 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

На схеме показано 3 шт. четырехжильного кабеля сеч.120 кв.м, посаженных на клеммы одно автомата.Скажите разве так можно?Смогут ли к клеммам их подключить?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Мая 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

1. На автомат 400 А достаточно двух кабелей с алюм. жилами 120 кв.мм (длит. доп ток каждого кабеля 219 А). Если же необходимо именно три кабеля, то вроде то и номинал автомата необходимо повысить. Или же по падению напряжению выбрали??
2. Все зависет от автомата и его аксессуаров!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Мая 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Ноль тоже тянут к двигателям для схем управления им.
\
Мы говорим о конкретной схеме или занимаемся отвлеченной беседой? В данном случае ноля нет, поэтому провода 4. А почему, отчего - это дело десятое.
Схемы управления часто делают не там, где двигатель. К двигателю уходит только 3 фазы и земля.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Мая 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

а выдедленное желтым видимо обозначает, что автомат выбран по расчетному току и проверен по допустимому току кабеля. я так думаю...

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Мая 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

я так думаю...

Читайте пост №6.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных