Установка ЩУЭ-21-2 для коттеджа. Место разделения PEN-проводника и заземление?

Количество просмотров - 2991
(ссылка на эту тему)
Electrik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Мая 2014 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проектирую коттедж. Питание от ВЛ (4А-35+А-25). Необходимо рядом с опорой поставить щиток. Ставлю щиток учета ЩУЭ-21-2. В щитке предусматривается разделение PEN-проводника и заземление, дальше до ВРУ здания иду кабелем АВБбШв-5х16 в траншее (примерно 80 м). Правильно ли выбрано место разделения PEN? Надо ли в таком случае заземлять РЕ шину на ВРУ в здании?

? (Минск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли выбрано место разделения PEN?
Делить можно и в ВРУ.

Надо ли в таком случае заземлять РЕ шину на ВРУ в здании?
Естественно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2014 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Если можно во ВРУ здания разделять - зачем на вводе в ЩУЭ-21-2 разделять? Как же логичнее и правильнее?
Еще я знаю, что энергосбыт "ревностно" относится к разделению О до счетчика (в смысле когда можно от счетчика О убрать). Есть на форуме подобные темы.
https://www.proektant.org/index.php?topic=12392.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=3587.0
Сейчас нет времени точно искать.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Electrik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Мая 2014 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

счетчик находится в ЩУЭ

? (Минск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2014 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

счетчик находится в ЩУЭ

При делении в ВРУ ПЕН не должен проходить через счетчик, от него ответвляется N на счетчик (можно под пломбу).

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Мая 2014 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

Я знаю, что наш энергосбыт против таких схем. Проводите через счетчик и потом хотите разделяйте, а хотите нет.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Мая 2014 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Я знаю, что наш энергосбыт против таких схем.
Сбыт это лишь торгаш.
Проводите через счетчик и потом хотите разделяйте, а хотите нет.
А счетчик предусматривает подключение ПЕН?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Мая 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

В том-то и дело, что схемам подключения счетчиков уже "100 лет". И раньше не было разделения на N и РЕ. Был "0". Вот его и просят подключать на счетчик.
В принципе разницы нет где разделять. Счетчик все равно изолирован от корпуса и не из проводящего материала. Просто проект не согласовывают.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Мая 2014 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

В том-то и дело, что схемам подключения счетчиков уже "100 лет".
Так мы и подключаем согласно паспорта на счетчик.
И раньше не было разделения на N и РЕ.
Значит теперь оно есть и деление должно выполняться согласно НТД.
Был "0". Вот его и просят подключать на счетчик.
Так мы N и подключаем, как требует того производитель.
В принципе разницы нет где разделять.
В таком случае обратитесь к НТД.
Счетчик все равно изолирован от корпуса и не из проводящего материала.
Речь о сохранности ПЕН.
Просто проект не согласовывают.
Если по теме "ИЖС", то проект от физика и вовсе не требуется.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Мая 2014 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Егор 81, если Вас не затруднит укажите где это написано. У нас сети требуют однолинейную схему с указанием мощности и приборов учета. Здесь на сайте была тема, "что необходимо для выдачи ТУ".

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Мая 2014 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

При разделении PEN за счётчиком и заземлении PE  может возникать проблема. Некоторые счётчики контролируют ток не только в фазном, но и в нулевом проводнике и если они отличаются, начинают «ругаются», загорается светодиод «Вмешательство»
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Мая 2014 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Егор 81, если Вас не затруднит укажите где это написано.

Согласно правил по тех присоединению.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Мая 2014 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Проводите через счетчик и потом хотите разделяйте, а хотите нет.
ГОСТ 32395-2013 гляньте Приложение А ( http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=260858&searchStringNAME=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8&lpage=1&page=53 )

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Мая 2014 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Глянул - там N и РЕ разделены на вводе, а как если идет PEN ?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Мая 2014 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

а как если идет PEN ?

Глядеть нужно на рисунок   А-3 , либо рисунок А-6 .

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines