Установка ЩУЭ-21-2 для коттеджа. Место разделения PEN-проводника и заземление?

Количество просмотров - 2992
(ссылка на эту тему)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Мая 2014 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

СУПЕР. Спасибо Вам Егор 81. А то у нас в сбыте только ПУЭ и слышали.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Мая 2014 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)


При разделении PEN за счётчиком и заземлении PE  может возникать проблема. Некоторые счётчики контролируют ток не только в фазном, но и в нулевом проводнике и если они отличаются, начинают «ругаются», загорается светодиод «Вмешательство»
конечно будут "ругаться", при каждом КЗ на землю
как говорится "хотели как лучше, а получили как всегда..."
не щиток получился, а космическая ракета  [отлично]  [непонятно]  [рыдаю]

Проектант (Самара, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Мая 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

обратите внимание!!!
Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1679-ст: Ввести в действие с 1 января 2015 г. для добровольного применения в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 32395-2013

Проектант (Самара, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Мая 2014 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

обратите внимание!!!
Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1679-ст: Ввести в действие с 1 января 2015 г.

ГОСТ 32395-2013 разработан на основе Гост Р 51628-2000 ( http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=260858&searchStringNAME=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8&lpage=1&page=3 ), в Гост Р 51628-2000 все те же самые рисунки. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51628-2000

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines