(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Делаю в проекте раздел АК, комплексная автоматизация. Управление насосами при помощи частотника и контроллера. Все силовые цепи управления и сами приборы (контроллер, частотник, автоматы, контакторы...) находятся в щите. После проектирования наша же компания будет заниматься монтажом и сборкой щита. Нужно ли в комплект рабочих чертежей включать монтажную схему. Или будет достаточно схемы внешних проводок и схемы внешних подключений к щиту управления?

Инженер-роектировщик (Иваново, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Мы монтажные схемы обычно не делаем, так как для эксплуатации они не нужны. Обычный "джентльменский набор": принципиальная схема шкафа, сборочный чертеж (расположение элементов в шкафов), перечень элементов, схема внешних подключений

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Kramchik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2014 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Владимир. Как я понимаю, вы так же потом сами устанавливаете щиты?  И всегда всех заказчиков устраивал ваш комплект? Оформляете ли вы все схемы, которые вы делаете на начальном этапе в техническом задании? Дело в том, что последний раз в Нижнем Новгороде, в котельной, с нас начали требовать монтажную схему, что как бы мы обязаны её предоставлять, так как мы предоставляем щиты автоматики. Кое как они приняли проект без этой схемы. Хотелось бы узнать, на что ссылаться в таких случаях, чтобы не делать эту схему) Может быть есть гост какой нибудь?
В общем вопрос такой:  Есть ли какой-то стандарт, который обязывает нас делать эту схему?

Инженер-роектировщик (Иваново, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2014 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

По ГОСТу монтажные схемы нужны (мы пользуемся ГОСТ 24-101-80 или ГОСТ 34-201-89). Другое дело, что если заказчик требует полный комплект то и стоимость проекта мы тогда выдаем по сметному справочнику и эта стоимость чаще всего заказчика мало устраивает. А так в ТЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО прописываем все документы, которые должны предоставить - облегчает жизнь существенно

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Kramchik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Мая 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Большущее спасибо!

Инженер-роектировщик (Иваново, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Мая 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Рад помочь коллеге [улыбка]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines