Здание с системой уравнивания потенциалов. Минимальное сечение питающего кабеля?

Количество просмотров - 1551
(ссылка на эту тему)
Tiim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2014 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, что-то я вообще запутался (возможно залез в дебри).
Разрешается ли запитывать здание (подсобное помещение) например кабелем ВВГ 5х2,5 мм2 при условии, что в нем нужно будет сделать систему уравнивания потенциалов. Путаницу вносит п. 4.3.16.2 ТКП 339-2011 в котором минимальное сечение проводника системы уравнивания потенциалов должно быть 6 мм2 по меди..... В чем смысл этого минимального сечения если питающий кабель имеет меньшее сечение?
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2014 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

не путать защитный проводник и проводник системы уравнивания потенциалов!

Инженер (Оренбург, Россия)
Tiim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2014 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)


не путать защитный проводник и проводник системы уравнивания потенциалов!
Ну это понятно, что в кабеле идет защитный проводник (PE) и от него же (через шину PE) отходят проводники уравнивания потенциалов. Так вот в чем смысл минимально допустимого сечения в 6 мм2 (по меди) когда защитный ноль питающего кабеля меньше 6
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2014 года, 06:25
(ссылка на это сообщение)

Так вот в чем смысл минимально допустимого сечения в 6 мм2 (по меди) когда защитный ноль питающего кабеля меньше 6

нда...вопрос на миллион $. тут надо подумать...

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2014 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

наверно потому, что система уравнивания потенциалов не всегда зависит от системы электроснабжения. лежит как бы в иной плоскости. там другие напряжения, другие токи...
вот что написано про уравнивание потенциалов: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:

- заземляющий проводник;

- главную заземляющую шину (зажим);

- главный защитный проводник;

- металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;

- металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании), металлические системы центрального отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха."
вот эти металлические трубы могут принести другие потенциалы, всякие блуждающие токи, наверно...
это чисто мои умозаключения...

Инженер (Оренбург, Россия)
Tiim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

может такое сечение только для механической прочности чтобы свести к минимуму вероятность обрыва проводника внутри здания?
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Мая 2014 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)


может такое сечение только для механической прочности чтобы свести к минимуму вероятность обрыва проводника внутри здания?


вряд ли. моножильный медный провод даже сечением 2,5 порвать очень сложно. да и его же не будут по полу кидать. наверняка нужно закреплять к конструкциям

Инженер (Оренбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Мая 2014 года, 23:54
(ссылка на это сообщение)

Присоединюсь к дискуссии. Я думаю, что уравнивание потенциалов имеет связь:
1. С повторным заземлением питающего кабеля (которое "как правило должно выполняться")
2. С молниезащитой (при наличии)

Так вот эти системы выполняются в любом случае проводниками сечением (эквивалентным) более 6 кв. мм. Это только моё предположение. Если я не прав - извиняюсь.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2014 года, 06:14
(ссылка на это сообщение)

С повторным заземлением питающего кабеля (которое "как правило должно выполняться")

автор писал, что в здание приходит 5-жильный кабель, т.е. TN-S. поэтому смысла в повторном заземлениии нет. Видимо, все дело в потенциале, который может оказаться на
"- металлических трубах снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;

- металлических частях строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании), металлические системы центрального отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха."

Инженер (Оренбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2014 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Я думаю возможность объединения PE и N в PEN определяется мин. сечением питающего кабеля, а повторное заземление выполняется всегда.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2014 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

в соответствии с п 1.7.102 ПУЭ повторное заземление применяется только на вводе ВЛ-0,38 к электроустановкам и где есть PEN-проводник. у автора PEN-проводника нет, а есть PE и N проводник.

Инженер (Оренбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Мая 2014 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

ОК

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33