Механический расчёт ВЛ 0,4 кВ. Расчётные случаи нагрузок на провод ЛЭП?

Количество просмотров - 2617
(ссылка на эту тему)
Banan-Olivka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Мая 2014 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

привет!
вопрос такой: для чего Крюков и Новгородцев считают тяжение провода в разных расчётных режимах? в той версии книги, что есть у меня, эти режимы приведены в таблице 1-8. ещё меня интересует почему таких режимов 8 (в разных источниках их до 17) и почему именно эти режимы следует рассчитывать. правильно ли я понимаю, что результатом механического расчёта должен стать расстановочный шаблон, по которому продолжают проектирование ЛЭП, ведь в этом случае необходимо только одно значение тяжения (стрелы провисания)?

Студент (Мытищи, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

п. 2.5.140 ПУЭ. " Опоры должны расчитываться в нормальном режиме по первой и второй группам предельных расстояний на сочетании условий, указанных в 2.5.71, пп. 4, 5, 6, и в 2.5.73, пп 1, 2, 3."

Инженер (Оренбург, Россия)
Banan-Olivka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)


п. 2.5.140 ПУЭ. " Опоры должны расчитываться в нормальном режиме по первой и второй группам предельных расстояний на сочетании условий, указанных в 2.5.71, пп. 4, 5, 6, и в 2.5.73, пп 1, 2, 3."

то есть, эти режимы нужны только для расчёта опор, а для построения шаблона достаточно только одного значения стрелы провисания, полученного после расчёта в режиме, который Крюков называет основным?

Студент (Мытищи, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2014 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

1. какой шаблон? имеется ввиду продольный профиль ВЛ?
2. не который Крюков называет основным, а наиболее тяжелый. нужно выбрать тот режим, где нагрузки на опоры будут максимальными

Инженер (Оренбург, Россия)
Banan-Olivka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Мая 2014 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

1. такой, как здесь  на 1:50 получается:

Rubius Electric Suite. Механический расчёт провода
2. чтобы построить сущность из пункта 1, нужно взять максимальную нагрузку из этих нескольких режимов?

Студент (Мытищи, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Мая 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

1. по виду это похоже на продольный профиль пролета.
2. да

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2014 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

либо выбирается режим, наиболее подходящий к конкретным условиям.

Инженер (Оренбург, Россия)
Banan-Olivka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2014 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

большое спасибо! вопрос разрешён

Студент (Мытищи, Россия)
Banan-Olivka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июня 2014 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

появился у меня ещё вопрос. После подсчёта критических пролётов решается уравнение состояния провода  относительно напряжения в нём. Такое уравнение является кубическим, значит, у него 3 корня. Корни такого уравнения или втроём действительные, или только один из них действительный, а остальные два - комплексно-сопряжённые ( источник таких знаний ). Какой из этих корней использовать, если все три они - действительные? И как поступать в случае, если комплексно-сопряжённые корни вырождаются в кратные действительные? офф: я пишу программу, автоматизирующую механический расчёт, поэтому мне нужен чёткий алгоритм) отдельную тему создавать не хочется, чтобы не флудить.

Студент (Мытищи, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Июня 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Banan-Olivka, где можно скачать такую программку Rubius Electric Suite. Механический расчёт провода   ?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Июня 2014 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

решается уравнение состояния провода  относительно напряжения в нём.

Напряжение в проводе может быть только действительным и иметь определённую величину "не больше" хх Дан/мм2. Отсюда и пляшите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Banan-Olivka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Июня 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Напряжение в проводе может быть только действительным и иметь определённую величину "не больше" хх Дан/мм2.

я так понимаю, не больше допустимых напряжений при наибольшей нагрузке/наименьшей температуре/среднегодовой температуре, указанных в таблице 2.5.7 ПУЭ ?

Павел 22, я не знаю, и видео не моё)

Студент (Мытищи, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июня 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

В расчете может получиться и больше, 
указанных в  таблице 2.5.7 ПУЭ

Но тогда по условному переходу вводится корректировка с расчётом для приведения его к нормативу.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Banan-Olivka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Июня 2014 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

а есть у кого-нибудь примеры механического расчёта для проводов марки АС (со значением А от 35 до 95)? Мне нужно отладить программу. Было бы здорово, если бы примеры были рассчитаны в Ньютонах.

Студент (Мытищи, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Июня 2014 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Здесь уже выкладывался РУМ 5-1995 Механический расчет проводов ВЛ 6-10 кВ. Поищи.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines