Ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее. Как можно осуществить ответвление?
|
Количество просмотров - 2443
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Rikitikitavi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго всем времени суток. Вопрос заключается в том, каким образом можно осуществить ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее?
|
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Доброго всем времени суток. Вопрос заключается в том, каким образом можно осуществить ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее?
А сразу нельзя 3х4 кинуть? или шкаф поставить.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Mav
|
каким образом можно осуществить ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее? И сколько метров 3х4 хотите сэкономить?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Rikitikitavi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Можно, но тогда длинна кабеля увеличится на 110м. Поэтому я и хочу выяснить на сколько затратно ответвляться в траншее.
|
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Можно, но тогда длинна кабеля увеличится на 110м. Поэтому я и хочу выяснить на сколько затратно ответвляться в траншее.
Вы поясните с какой целью делаете это ответвление(отпайку)? или по потере напряжения не проходит?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Rikitikitavi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
С целью сэкономить 110 метров кабеля.
|
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
|
|
|
Mav
|
Здесь не тот момент, где выиграете в деньгах. Решение по отпайке в траншее не технологично, снизит надежность.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ercin
|
С целью сэкономить 110 метров кабеля.
бред.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Rikitikitavi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Бред, или не бред, дело моё. Я задал вопрос, а не мнение Ваше спросил.
|
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Только через муфту.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Экономите за 110 м кабелька,а надежность сильно падает (муфта). Причем если учесть стоимость плюс монтаж муфты - ваше экономия не окажется существенной. Извините, не удержался - высказал свое мнение.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
Ну судя по тому что автор хотел подтверждения можно или нельзя поставить муфту, то экономия при установке муфты примерно в 7-10 тыс. руб. (только на материале, а учетом монтажа и того меньше) это очень критично
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Rikitikitavi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Соглашусь, в этих обстоятельствах, затея делать ответвление сомнительна. В принципе я так изначально и предполагал, и в проекте заложил кабель от щитка. Но для уверенности всё-таки создал эту тему + мне в принципе интересно каким образом осуществлять ответвление от кабеля в траншее. Поэтому если у кого есть опыт, пишите, тема открыта.
|
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Вроде вам муфту для этих целей и показали - см. ссылку. Место на трассе, где можно делать ответвление (установка муфты) - см. ПУЭ.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|