beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее. Как можно осуществить ответвление?

Количество просмотров - 2317
(ссылка на эту тему)
Rikitikitavi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2014 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени суток.
Вопрос заключается в том, каким образом можно осуществить ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее?

Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)


Доброго всем времени суток.
Вопрос заключается в том, каким образом можно осуществить ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее?

А сразу нельзя 3х4 кинуть?
или шкаф поставить.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2014 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

каким образом можно осуществить ответвление ВБбШвнг 3х4 от ВБбШвнг 5х16 в траншее?

И сколько метров 3х4 хотите сэкономить?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Rikitikitavi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2014 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Можно, но тогда длинна кабеля увеличится на 110м. Поэтому я и хочу выяснить на сколько затратно ответвляться в траншее.

Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Мая 2014 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)


Можно, но тогда длинна кабеля увеличится на 110м. Поэтому я и хочу выяснить на сколько затратно ответвляться в траншее.

Вы поясните с какой целью делаете это ответвление(отпайку)?
или по потере напряжения не проходит?

? (Москва, Россия)
Rikitikitavi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Мая 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

С целью сэкономить 110 метров кабеля.

Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2014 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Здесь не тот момент, где выиграете в деньгах.
Решение по отпайке в траншее не технологично, снизит надежность.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2014 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)


С целью сэкономить 110 метров кабеля.

бред.

? (Москва, Россия)
Rikitikitavi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2014 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Бред, или не бред, дело моё. Я задал вопрос, а не мнение Ваше спросил.

Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Мая 2014 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

Только через муфту.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Мая 2014 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

можете поставить муфту
http://www.electro-mpo.ru/card7438.html#.U3L9DkrLWsw

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Мая 2014 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Экономите за 110 м кабелька,а надежность сильно падает (муфта). Причем если учесть стоимость плюс монтаж муфты - ваше экономия не окажется существенной. Извините, не удержался - высказал свое мнение.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Мая 2014 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Ну судя по тому что автор хотел подтверждения можно или нельзя поставить муфту, то экономия при установке муфты примерно в 7-10 тыс. руб. (только на материале, а учетом монтажа и того меньше) это очень критично

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Rikitikitavi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Мая 2014 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Соглашусь, в этих обстоятельствах, затея делать ответвление сомнительна. В принципе я так изначально и предполагал, и в проекте заложил кабель от щитка. Но для уверенности всё-таки создал эту тему + мне в принципе интересно каким образом осуществлять ответвление от кабеля в траншее. Поэтому если у кого есть опыт, пишите, тема открыта.

Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Мая 2014 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Вроде вам муфту для этих целей и показали - см. ссылку. Место на трассе, где можно делать ответвление (установка муфты) - см. ПУЭ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33