Молниезащита мобильных (инвентарных) зданий. Как выполнить?

Количество просмотров - 4277
(ссылка на эту тему)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2014 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50669-94,
4.3.6 Необходимость устройства молниезащиты зданий в соответствии с ГОСТ 23274 должна определяться в задании на проектирование в зависимости от вида здания и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.

Заказчик просто указал что ему необходима молниезащита, как её выполнить заведомо зная что объект имеет переездной характер. Кровля крыши объекта выполнена из стали листовой оцинкованной толщиной 0,5 мм. каркас металлический, здание предназначено для разлива ГСМ и его хранения.


Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2014 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Люди помогите советом! тут думаю сделать конструкцию разборную, примерно длиной метров 10, на растяжках.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Выручте меня пожалуйста!

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Как полный дилетант могу обратить внимание на  на активный молниеприемник "Forend". Разрешение Ростехнадзора есть на применение.
rostehnadzor.jpg
 
* rostehnadzor.jpg
(88.51 Кб, 621x877)  [скачать]  [загрузок: 973]

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Мая 2014 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

В сертификате на эту продукцию неуказано соответствие к ГОСТу Р 50669-94,

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Мая 2014 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Тродо
Кратко- надо определить что защищаем- класс, размер зоны. Затем выполнить и РД и СО, при выполнении последнего желательно пользоваться рекомендациями МЭК 62305-3 (в переводе в инете есть). Варианты, в зависимости от условий и предпочтений- в качестве молниеприемника принять каркас сооружения, по периметру крышы пустить трос/перила, поставить на съемные тумбы/опоры комплектн стержни (высоту и количество определить) по типу ДКС...
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Мая 2014 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Активную категорически НЕ рекомендую.
Пары стержневых молниеприемников вполне, думаю, будет достаточно.
Я бы проверил, если толщина металла 0.5 мм и больше, то кровля и будет являться молниеприемником, если под ней негорючий утеплитель. СО не запрещает, но смущает меня назначение здания.

? (Челябинск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Мая 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Вообщем имеем здание 9м длина, 3м ширина, 3 метра высота, здание имеет переездной характер, предназначено для разлива и перекачки ГСМ, место обитания ЯНАО.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2014 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

А сетку или пара стержневых на крыше смонтировать и спуски токоотводов предусмотреть для крепления к ЗУ на месте? В чем проблема?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Сетку сыкатно ставить, толщина кровли маленькая, под ней деревянная обрешётка 12мм, потом изоспан А, потом дуга металическая 40мм, потом лага деревянная 100мм и потолок из ДВП.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Киренга
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2014 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Если ставить отдельностоящие молниеприемники (по первой категории РД для взрывоопасных помещений категории В-I), то хватит двух 6-ти метровых. Расстояние от торца здания 3 метра, расстояние между молниеприемниками - 15 метров, провеса зоны защиты нет, радиус на высоте 3-х метров - 3,9 метра. Расчет по СО. Есть молниеприемники с поверхностными фундаментами, как для установки на плоские кровли. Ну и плюс заземление - 3 электрода 3-хметровых на расстоянии 5 метров друг от друга.
Молниеприемник.PNG
 
* Молниеприемник.PNG
(34.03 Кб, 244x624)  [скачать]  [загрузок: 932]
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Мая 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Сетку сыкатно ставить, толщина кровли маленькая, под ней деревянная обрешётка 12мм, потом изоспан А, потом дуга металическая 40мм, потом лага деревянная 100мм и потолок из ДВП.

Раз под металлическим покрытием горючие материалы, то либо стержни, либо тросы. Сетка тут как-то не очень будет функциональна.
Ну и комплект уголков пятидесятых с кувалдой, мешком соли и сварочным аппаратом для организации системы заземления на месте.

? (Челябинск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Мая 2014 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Систему заземлений для таких зданий обычно не делают (допускается), обычно стационарное заземление представляет собой очаговый заземлитель(штырь d=20) или же здание имеет специальные болты заземления для присоединения к существующим системам заземления. (не очень то и удобно делать каждый раз ЗУ, здание может базироваться на одном месте от нескольких часов до нескольких лет)

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Августа 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Tr0do, вспомните чем закончилось?

Сейчас такая же ситуация, только без ГСМ. Корректно ли будет указать, что "передвижное здание на месте эксплуатации присоединить к местному заземляющему устройству сопротивлением не более 10 Ом"? Вроде как проблемы эксплуатации.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33