Установка счетчика 3х220 В в РП-10 кВ. Возможна ли?
|
Количество просмотров - 1504
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Micky
|
Возможна ли установка счетчика с электронным табло 3х220 В (например, ЦЭ6850М) на отходящей ячейке РП-10 кВ (в РП стоит НТМИ-10)?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
а в чём вопрос? где установить? вот пример...
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Micky
|
нет. наши вторичники утверждают, что в высоковольтных установках, где для измерений используется трансформатор напряжения (напряжение вторичной обмотки 100 В), нужно ставить только счетчики с номиналом 100 В. например, СЭТ-4ТМ. такой, кстати, у Вас на фото. а обыкновенные нельзя?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
простите, не заметил 3х220 В конечно установить можно только трансформаторного включения 3х100 В и ЦЭ6850 такие есть, но лучше брать СЕ-30.., у них ошибки ЦЭ учтены
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Micky
|
но ведь у обыкновенных счетчиков диапазон напряжения от 57,7 до 250 В. неужели он не сможет замерить 100 В?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
но ведь у обыкновенных счетчиков диапазон напряжения от 57,7 до 250 В. неужели он не сможет замерить 100 В? Откуда новость? ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
стандартно есть 2 диапазона 3ф. счётчиков: 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) первое напряжение фазное, второе - линейное как вы знаете, пересечения нет...
правда находил универсальный счётчик у литовцев... а оно вам надо?
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Micky
|
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
а оно вам надо? очень надо. ЦЭ есть, СЭТ надо покупать
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
ну это из новых, возможно "сырых"
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Micky
|
но сертификат имеется
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
красиво написано: "*** - Счетчики ЦЭ6850М выпускаются с номинальным напряжением 220 В, имеют расширенный диапазон по напряжению от 0,2 Uном до 1,15 Uном и могут эксплуатироваться в сетях переменного тока с номинальным фазным напряжением от 57,7 до 220 В." значит можно ставить у простых ЦЭ6850 тоже все документы были, а журнал событий по "времени" был кривой потом, правда, доработали
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Micky
|
получается, никаких оснований для его замены на СЭТ нет. ну и ладненько...
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
фото с СЭТомт только для примера установки...
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
|