Принципиальная схема топочной в коттедже, разделение контуров. Алгоритм работы котла?

Количество просмотров - 5118
(ссылка на эту тему)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Мая 2014 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Очень нужен совет по котельной.
Монтажники предлагают такую схему:
- отдельно контур радиаторного отопления;
- отдельно контур теплых полов;
- отдельно бойлер косвенного нагрева.
Все это работает от электрического котла 14 кВт. Дом 150 кв. м.

  • Вопрос такой: будет ли при такой схеме котел работать постоянно (что неэффективно с точки зрения экономии э/энергии) или он будет периодически отключаться?



Контур бойлера можно не принимать во внимание, он будет работать отдельно на электричестве. Заранее спасибо за ответы.
IMG_0089[1].JPG
 
* IMG_0089[1].JPG
(154.02 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 882]
IMG_0079[1].JPG
 
* IMG_0079[1].JPG
(163.62 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 851]

? (Москва, Россия)
Grim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

В данном случае как часто будет выключаться котел, никак не зависит от принятой вами схемы, а зависит от тепловой нагрузки на оный аппарат, варианта автоматизации его работы и еще ряда косвенных моментов.   

ГИП (Киев, Украина)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июня 2014 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Покритикуйте котельную ТП+радиаторы+бойлер. Покритикуйте котельную, которую предлагают нам монтажники. Сказали, что это наш вариант.
Предполагается поставить электрической котел Протерм Скат 14 кВт, теплый пол 5-6 контуров, радиаторы 4 контура (по 2 контура на каждый этаж), бойлер с рециркуляцией ГВС. Есть ли ошибки в предлагаемой схеме? У нас дом тоже 150 кв. м, полтора этажа (мансардный), утепление:(стены: теплая керамика 380мм + базальт. вата 50мм+ облицовоч. кирпич, крыша 200-250 мм минвата, пол 80 мм пенополистерол). Хотели такую схему отопления, чтобы контуры теплого пола и батареи работали независимо. Поскольку котел электрический, стоит вопрос экономии, хотелось бы по максимуму использовать ночной тариф. Поэтому монтажники предложили поставить разделитель на три контура (теплые полы, батареи, бойлер). Я думал, что этот разделитель (черного цвета) и есть аналог гидрострелки. В дальнейшем хотелось бы заменить котел на газовый без значительных изменений в схеме котельной.
Если поставить узел meibes, например, будет ли теплый пол работать отдельно без радиаторов?  Заранее спасибо.
IMG_0089[1].JPG
 
* IMG_0089[1].JPG
(154.02 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 786]
IMG_0079[1].JPG
 
* IMG_0079[1].JPG
(163.62 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 762]
* 3333333333333333.htm
(0.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]

? (Москва, Россия)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июня 2014 года, 23:45
(ссылка на это сообщение)

вот еще
IMG_еее.jpg
 
* IMG_еее.jpg
(2765.63 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 818]

? (Москва, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)


... Есть ли ошибки в предлагаемой схеме?  ...


Доброго мирного дня!

1) отсутствует Гидравлический разделитель, см. статью .
2) отсутствует регулятор температуры теплоносителя (трехходовой клапан с электро исполнительным механизмом) в отопительном контуре.
3) отсутствует регулятор температуры температуры горячей воды в контуре ГВС.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Спасибо за ответ!
2) Регулятор температуры теплоносителя - можно задать на котле? Котел Протерм Скат электрический.
    На радиаторах термоголовки.
3) В бойлер косвенного нагрева поступает теплоноситель с котла (такой же температуры). А какой должен быть регулятор?

? (Москва, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июля 2014 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Доброго мирного дня!

А какой должен быть регулятор?

Клапан — регулятор температуры AVTB, ООО «Данфосс».
* danfoss.-str.14.pdf
(293.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июля 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! Нужен ли этот регулятор, если температура отопительного контура регулируется котлом?

? (Москва, Россия)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июля 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Вот что сделали монтажники на сегодня. Есть ли ошибки? Мне кажется гидрострелка должна стоять вертикально?
IMG_1094.JPG
 
* IMG_1094.JPG
(2633.36 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 345]
IMG_1101.JPG
 
* IMG_1101.JPG
(2680.51 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 226]

? (Москва, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Июля 2014 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

-- если можно -- фото бирок горизонтального коллектора и гидрострелки, ближе  и четче.
-- заполнение и подпитка контуров, -- должна быть через обратный трубопровод Т2 в самой нижней точке расположения.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Июля 2014 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)


... Мне кажется гидрострелка должна стоять вертикально?


-- явно, это косяк. Мое мнение. Разводку от фильтра теплоносителя Т2 на котел -- нужно переделать.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Июля 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

температура отопительного контура регулируется котлом?

-- не понятно мне, каким образом, температура Т3 контура ГВС регулируется котлом? . Согласно "Руководству..."  стр.30, языком оригинала:

Цитата
Легенда до електричних схем
2 клеми для підключення NTC датчика
водонагрівача


-- речь идет о датчике температуры, где он установлен на водоподогревателе? и как? котел автоматически переключается на контур ГВС при интенсивном водоразборе горячей воды.

Цитата
17 конектор для підключення триходового
клапану


--  трехходовой клапан? где он находится в схеме?

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Июля 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

заполнение и подпитка контуров, -- должна быть через обратный трубопровод Т2 в самой нижней точке расположения.
Спасибо за ответы. Не совсем понятно что такое Т2, как переделать разводку от фильтра теплоносителя - что там не так, куда его развернуть или что добавить?

? (Москва, Россия)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Июля 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Еще несколько вопросов:
- вообще есть нормы ГОСТЫ по установке гидрострелок, распределителей? Начал звонить производителю - там говоря что можно и так и так ставить. Ну типа конечно гидрострелку лучше вертикально ставить - но все же можно и горизонтально "н э ч э г о страшнаГо НЭ будет".
Короче звонил фирмам кто торгует МЭЙБЕ..СОМ (УДАЛИТЬ ДВЕ ТОЧКИ И ПРОЧИТАТЬ ВСЕ СЛОВО). оНИ ГОВОРЯТ ЧТО У НЕМЦЕВ ВСЕ ПО НАУКЕ - ГИДРОСТРЕЛКА ВЕРТИКАЛЬНО, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО. По другому не советуют. Есть только одно но - что гидрострелка находится под распределителем и это все цельная конструкция гидрострелка+распределитель. Можно как то прокоментировать нормы и практику

? (Москва, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июля 2014 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

6.3.5 Расчет и конструирование "гидроуравнивателя", по см.  Maket2
* Maket2.pdf
(108.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines