Кабельная канализация выполнена иностранной организацией. Что не соответствует нормам?

Количество просмотров - 3287
(ссылка на эту тему)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Мая 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Прокладка кабеля в кабельной канализации выполнена иностранной организацией, скажите что не соответствует или не по ГОСТам показано эта прокладка по отношению к нашим проектам.
* B-UBZ-E-52-003.dwg
(4347.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 190]

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

ну если так навскидку, то самое главное: плане не нанесены подземные коммуникации, то есть не понятно исходя из чего выбрана именно такая прокладка кабельной канализации.
Прокладка кабельной канализации само собой должна соответствовать ПУЭ и другим нормам. Если проект пойдете согласовывать, то в первую очередь проверят сближение с другими инженерными коммуникациями, сооружениями и т.п. согласно СП42.13330.2011 (табл. 15,16).
Ну и по мелочи - выноски не по ГОСТ, нет разрезов с существующими коммуникациями.
опять же не понятно как выполняется канализация - открытым способом или методом ГНБ.
Но это только план а проект то где? трудно давать замечания не видя всей картины

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2014 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!Это проект по расширению ТЭС. Способ прокладки,думаю открытым,но буду уточнять.Еще раз СПАСИБО!

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2014 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Скажите,а глубина заложения кабельной канализации нормируется? На какой глубине должен быть кабельный колодец и на какой глубине прокладываются трубы от колодца до колодца? Согласно рекомендации Тяжпромэлектропроект шифр А6-92,колодцы могут быть установлены на 1,8м;2,1м;2,4м;3,0м а трубы проходящие между ними я не понял глубину их заложения.Помогите разобраться.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2014 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Скажите,а глубина заложения кабельной канализации нормируется?

Глубина заложения труб нормируется - ПУЭ и А5-92. Кроме того, если на пути вашей трассы встретятся какие-либо коммуникации, то вы будете их обходить. Опять же ПУЭ + местные условия.

Согласно рекомендации Тяжпромэлектропроект шифр А6-92,колодцы могут быть установлены на 1,8м;2,1м;2,4м;3,0м

Это высота колодца. Ну логично предположить, что если вы взяли колодец высотой 2.1 м, то поставить выше чем 2.1 его не получится.
И вообще у меня есть сомнения, что эти кабельные колодцы из А6-92 выпускаются.
Я в своей практике сталкивался только с кабельными колодцами типа ККС

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Мая 2014 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.Мне ясно,что прокладка каб.канализации и обход труб должны соответствовать ПУЭ,Меня интересует глубина заложения от поверхности земли до входа в кабельный колодец,не нужно ли заглублять сам кабельный колодец на какую-то глубину или можно,чтобы вход располагался прям у поверхности земли ? А чье производство кабельных колодцев типа ККС?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Мая 2014 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

Разве кабельные колодцы типа ККС можно использовать для силовых кабелей?Эти колодцы для связевых кабелей

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2014 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

А чем кусок железобетона из одного колодца отличается от куска железобетона от другого?
Я честно говоря так и не смог найти в интернете информацию о кабельных колодцах из А6-92. А вот делать из под заказ будет дороже чем ККС.
ККС очень хорошие колодцы. 5 типоразмеров под различное применение. Их и обслуживать удобно и кабель протягивать и муфты поставить можно если что.
Но тут надо смотреть, что за кабели вы там планируете тянуть. А то может вам придется перейти на прокладку в каналах (см.А172).
О применении кабельной канализации для кабелей см. А6-92 п.4.8

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Я посмотрел в интеренете ККС,они маленькие,у меня есть места где прокладывается до 18 кабелей,а кабельные колодцы типа ККС,максимум что я нашел,до 6 кабелей могут пропустить через себя.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Мая 2014 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)


Я посмотрел в интеренете ККС,они маленькие,у меня есть места где прокладывается до 18 кабелей,а кабельные колодцы типа ККС,максимум что я нашел,до 6 кабелей могут пропустить через себя.

да что вы говорите....
есть колодцы и на 48 каналов. http://izmer-ls.ru/rukvo/3_10.html

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Мая 2014 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Карте,спасибо за ссылку,но какие кабели там можно прокладывать,ведь ККС-это Кабельная Канализация Связи.Есть ли ограничения по напряжению прокладываемых там кабелей,размеры вводных каналов,там ни где это не указано.То что вы дали ссылку,это мало информации,там указана только число вводов и допустимая нагрузка.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Мая 2014 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Не знаю какие требования эксплуатирующей кабели организации у Вас. В Минске требуют в колодцы ККС не более 6-ти кабелей 10 кВ, иначе не согласовывают. Трубы, если полиэтилен, то только не многослойные (жёсткие,чёрные гладкие сплошные, сварка). Хотя я и проектировал в канализации с колодцами ККС и 18 кабелей, но это были кабели 0,4 кВ. Прошло РЭС согласовал. Правда под давлением серьёзного заказчика.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Мая 2014 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Это проект по расширению ТЭС
Количество и сечение кабелей мне пока не сказали,но думаю там будет больше 6 кабелей и не  маленьким сечением.Пока мне дали задание узнать про кабельные колодцы,нормы проектирования и способы прокладки в колодцах.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Мая 2014 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Да ещё, судя по чертежу - это территория ПС. Где, теоритически, могут перемещать тяжолые грузы  по проездам (в/в трансформаторы). В подобных случаях, когда канализация лежит под проездами, наши строители просчитывали давление на трубы и если требовалось, то защищали  канализацю плитами или вообще трубы обетонировали.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Мая 2014 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Вася с лабазовки,а у Вас есть какие-нибудь каталоги на подобные кабельные канализации,а то я единственное что нашел это рекомендации Тяжпромэлектропроект шифр А6-92.И даже не знаю актуально ли их рекомендация еще.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33