Запитка двигателя 0,38 кВ мощностью 200 кВт одним кабелем. Выбор кабеля, подключение?

Количество просмотров - 8216
(ссылка на эту тему)
C000ler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

  380В. Потребитель 200 кВт, соответственно Iр 400А
Каким кабелем лучше запитать, сечение жилы получается большое, в БРНО два кабеля не влезут, что можно придумать?

? (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

А можно побольше информации? А то вы как шпион.
Ничего толком не сказали, что за нагрузка, условия прокладки и т.п., а ответ хотите получить.
Что за шифровка?
в барно два кабеля не влезут


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
C000ler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

 Привод мешалки, Нагрузки посчитаны, выбран автомат 420А.
Думал пустить двумя нитками ВВГнг-LS 4x120 в коробе, но два кабеля напрямую не посадить - не хватает места в БРНО (место присоединения кабелей к двигателю).

? (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

А кабель с изоляцией из сшитого полиеэтилена пробовали считать? У больший длительно-допустимый ток, чем у кабеля с ПВХ изоляцией.
Можно и сечение уменьшить.
Какой вообще кабель туда влезет?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
C000ler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2014 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

 Кабелей с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащей галогенов(нг-HF) на напряжение до1 кВ включительно
  Тогда подходит 4х185- допустимый ток- 488 А.
Вы такой кабель такого исполнения  применяли?  Можете марку подсказать?

? (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Можно и такой, а можно и ПвВГнг(А)-LS
Это Севкабель дает тает такой ток, а вот например Камкабель дает всего 454А для 185 мм2.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Мая 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

а можно еще одножильные кабели использовать. доп. ток увеличится

Инженер (Оренбург, Россия)
C000ler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

 Спасибо за ответы.
Еще вопрос, принимать ли поправочный коэфициент при расчете сечения жил при прокладке в лестничном лотке. Максимальное количество на одном из участков 11 кабелей, мощность разная- от 3 до 45 квт

? (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2014 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Ответ на вопрос на картинке. И не от мощности зависит, а от сечения кабелей(проводов).
А если по-простому: то до 16 мм2 можно кабели в пучке, свыше 16 мм2 расстояние не менее диаметра кабеля - тогда можно без снижающих коэффициентов (за исключением коробов для кабелей свыше 16 мм2).
Если отступаете от рекомендаций, то применяйте коэффициенты.

Ну и само собой не забываем п.1.3.10 и 1.3.11 ПУЭ
* Способы прокладки.pdf
(98.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 191]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
C000ler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Мая 2014 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

11 кабелей. Прокладка одним слоем в лестничном коробе, сечением больше 16 мм с расстоянием между кабелями равным сечению кабеля , поправочный коэфициент брать или не нужно?   Единого мнения что то не нашел

? (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Мая 2014 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Мешалка с постоянной мощностью 200 кВт? КПД учли?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
C000ler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Мая 2014 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

При чем здесь КПД?
Может коэфициент использования? Так при одиночном потребителе он не учитывается.

? (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Мая 2014 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Для двигательной нагрузки всегда надо учитывать КПД. Лень искать стандарт, но с университета помню.

То есть Pном/Pполн. и есть КПД. В стандартной формуле расчета тока используется Pном. А двигатель потребляет не номинальную, а полную активную мощность Pполн из сети, из которой только часть идет на работу Pном. Кисп тоже учитывать.
Также для выбора кабеля питания (терм. стойкость) и автомата защиты надо учитывать пусковой ток (кратность пускового тока - еще одна паспортная хар-ка, как и КПД, у двигателя мешалки).

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
C000ler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Мая 2014 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Думаю это излишнее, для расчета тока достаточно знать номинальную мощность и коэффициент мощности, который как раз и учитывает реактивную составляющую.

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Мая 2014 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

Номинальные мощности бывают разные. Номинальная потребляемая мощность (из сети) и номинальная мощность на валу (полезная). Для последней КПД следует учитывать. При расчете объектовой мощности методика Тяжпрома пренебрегает КПД. Однако, для единичных электроприемников, особенно больших мощностей разница  в расчетах может быть очень существенная. Поэтому, комментарий по поводу КПД для 200 кВт вполне уместен
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 452, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines