Распределительный щит. Правила оформления таблицу нагрузок для распределительного щита?

Количество просмотров - 5174
(ссылка на эту тему)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Есть ли ГОСТ на таблицу нагрузок для распределительного щита? В проектах стараюсь для всех распредщитов делать таблицы нагрузок, которые потом местные энергетики/монтажники приклеивают на внутренню сторону дверей щитов. Делал всегда в виде просто таблички с номерами групп, потребителями, расчетными токами, номинальными токами автоматов, маркой и сечением отходящих кабелей. Ну и внизу "Ответственный за электрохозяйство такой-то". А тут на приемку заглянуло высокой начальство, и дико ему не понравились почему-то такие таблички. Может есть какой-то ГОСТ, в котором есть требования по их оформлению, как, например, на кабельный журнал?

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Shmulka Нет никакого ГОСТа.Сами придумайте,главное чтоб было понятно и читалась таблица ваша.
А таблица кабельного журнала уже не обязательна.

? (Москва, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Мая 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)


Shmulka Нет никакого ГОСТа.Сами придумайте,главное чтоб было понятно и читалась таблица ваша.
А таблица кабельного журнала уже не обязательна.

Так вот в том-то и дело, что я сам придумал. Читается нормально. Понятно откуда, что и куда. Просто блажь видимо какая-то у высокого начальства. Кабельный жернал я привел как пример, потому что на его оформление есть требования

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Мая 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

В статье Принципиальные электрические схемы систем автоматизации рисунок 5.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Мая 2014 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Я вот в таком виде выполняю схемы.
Их потом внутрь щита в специальный карман на дверь сборщики прикладывают.
* DDECAD64_ЩО1.pdf
(143.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 568]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Ddecad
у вас там потери более 2.5 процентов на сечении 1.5мм2.А что 2.5 применить не судьба?

? (Москва, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2014 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)


Ddecad
у вас там потери более 2.5 процентов на сечении 1.5мм2.А что 2.5 применить не судьба?

А вы его в светильник заведите. Но ничего не запрещает. Разве допускаются не 5% потери?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2014 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Магистраль 3х2.5мм2. Отпайки на светильники 1.5мм2. Делов-то.

? (Москва, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Мая 2014 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


Магистраль 3х2.5мм2. Отпайки на светильники 1.5мм2. Делов-то.

Делов-то прибавится.
Но здесь вопрос не в этом. Допустимые потери превышены или нет? Если превышены - то берём 2.5мм2 и даже 4мм2 возьмём, если потребуется.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Мая 2014 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)



Магистраль 3х2.5мм2. Отпайки на светильники 1.5мм2. Делов-то.

Делов-то прибавится.
Но здесь вопрос не в этом. Допустимые потери превышены или нет? Если превышены - то берём 2.5мм2 и даже 4мм2 возьмём, если потребуется.

4мм2??? тогда уж лучше 5х1.5.Для внутрянки 2.5% вполне достаточно.

? (Москва, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Мая 2014 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Для внутрянки 2.5% вполне достаточно.

Вы можете сказать, откуда взялась эта цифра?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь ИЦ Оранж
Участник форумов

Сайт Инженерного центра Оранж
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Мая 2014 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Правила оформления прописаны в ГОСТ 21.613-88 Силовое электрооборудование. Различают схемы питающей сети и групповой сети.
Для пром. объектов есть форма таблицы для расчета нагрузок. РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчету электрических нагрузок.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Правила оформления прописаны в ГОСТ 21.613-88 Силовое электрооборудование. Различают схемы питающей сети и групповой сети.

ГОСТ не обязательный.Добровольного применения.
Приказ №2079.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines