Система учета электроэнергии. Сопряжение оборудования "Меркурий" между собой

Количество просмотров - 6245
(ссылка на эту тему)
Евгений Ник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Мая 2014 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте!!! Начал "рисовать" шкафы учета на Меркурии 230 ART-03 PQRSIDN с концентраторами Меркурий 225 и GSM шлюзом Меркурий 288, всё трёх-фазное.

Вопрос: Как это всё соединить?

П.С. Предположительную схему соединения прикладываю.

Тема для меня на форуме и на странице производителя оказалась не раскрытой =(.
Да и другим, думаю, пригодится сопряжение меркуриев.
* Схема соединения.pdf
(56.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 318]
Шкаф учёта.JPG
 
* Шкаф учёта.JPG
(4453.46 Кб, 3240x4320)  [скачать]  [загрузок: 2531]
Шлюз и концентраторы.JPG
 
* Шлюз и концентраторы.JPG
(4668.92 Кб, 4320x3240)  [скачать]  [загрузок: 2263]

Инженер РЗиА (Челябинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2014 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

http://www.incotexcom.ru/m225.htm - сайт Инкотекса, там пример подключения
что конкретно не понятно?
ТТ и 0,4 кВ к счётчику правильно, правда на переходной коробке перемычки не ставят, не для этого она
а вот PLC счетчика хорошо показан на сайте
RS-485 концентратора в шлюз-модем...

Проектант (Самара, Россия)
Евгений Ник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Мая 2014 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Перемычки клеммной коробки "ка бы в ремонтном положении"...

Непонятно следующее: Подключается ли счетчик к концентраторам или модему (или концентраторы осуществляют поиск счетчиков по беспроводному интерфейсу)?

Есть ли разница при подключении оборудования к модему 288 по RS-485 какое оборудование к какому порту (нижнему или верхнему) подключено?

Нужно ли питание интерфейса для счетчика?

А вообще, все вопросы возникают из-за непонимания алгоритма сопряжения и работы данных устройств и их портов.

Например: По ссылке ( http://www.incotexcom.ru/m225.htm ) почему конц. ф.А к конц. ф.В подкл. через нижние разъёмы, а ф.В к ф.С верхний - нижний? (почему не: ф.А - нижний -> ф.В верхний -> ф.B нижний -> ф.С верхний). Если не сложно алгоритм описать, будьте любезны.

Инженер РЗиА (Челябинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Мая 2014 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)


Перемычки клеммной коробки "ка бы в ремонтном положении"...

Непонятно следующее: Подключается ли счетчик к концентраторам или модему (или концентраторы осуществляют поиск счетчиков по беспроводному интерфейсу)?

Есть ли разница при подключении оборудования к модему 288 по RS-485 какое оборудование к какому порту (нижнему или верхнему) подключено?

Нужно ли питание интерфейса для счетчика?

А вообще, все вопросы возникают из-за непонимания алгоритма сопряжения и работы данных устройств и их портов.

Например: По ссылке ( http://www.incotexcom.ru/m225.htm ) почему конц. ф.А к конц. ф.В подкл. через нижние разъёмы, а ф.В к ф.С верхний - нижний? (почему не: ф.А - нижний -> ф.В верхний -> ф.B нижний -> ф.С верхний). Если не сложно алгоритм описать, будьте любезны.

пример подключения клеммной коробки см. ниже
чтобы ответить на ваши вопросы нужно понять как вы собираетесь подключать счётчики:через интерфейс RS-485 или через PLC?
судя по вашей схеме - используете 485, тогда не нужны 255-е концентраторы...
если использовать PLC - не нужна связь счётчика (кл. 19 и 24) с GSM...
Схема включения.jpg
 
* Схема включения.jpg
(447.42 Кб, 2482x3508)  [скачать]  [загрузок: 2205]

Проектант (Самара, Россия)
Bulochkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Мая 2014 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

У Вас счетчики с интерфейсом RS-485, в маркировке S - внутренне питание интерфейса и модема GSM т.е внешнее питание не требуется.
схема подключения:
меркурий228.png
 
* меркурий228.png
(119.91 Кб, 800x468)  [скачать]  [загрузок: 2125]

Электромонтёр (Петрозаводск, Россия)
Евгений Ник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2014 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

Ага, вот ключевая фраза - "Концентратор - цифровые приёмники информации передаваемой по силовой сети 0,4 кВ электросчётчиками "Меркурий" оснащёнными PLC модемами" по подключению счетчик-концентратор, которую я пропустил. Не ясна причина подкл. пачкордами концентраторов так и именно так.

По поводу КИУ... Странно, ещё со времен практики на П/ст я был уверен что перемычки нужны для закорачивания ТТ (выводов втор. обмоток И1 + И2) для вывода счетчика в ремонт, ведь нельзя ТТ оставлять без нагрузки - пробьёт, да и просто опасное высокое напряжение на выводах появляется, а завод многих наград предлагает с помощью перемычек соединять ТТ со счетчиком...не понимаю...т.е. отпала перемычка-пошел прошивать транс...так же будет?

Ой....=) я у себя глянул, там чушь... вот так должно быть
Схема подкл. меркурий 230-255-288.jpg
 
* Схема подкл. меркурий 230-255-288.jpg
(93.54 Кб, 1146x562)  [скачать]  [загрузок: 2140]

Инженер РЗиА (Челябинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2014 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)


Ага, вот ключевая фраза - "Концентратор - цифровые приёмники информации передаваемой по силовой сети 0,4 кВ электросчётчиками "Меркурий" оснащёнными PLC модемами" по подключению счетчик-концентратор, которую я пропустил. Не ясна причина подкл. пачкордами концентраторов так и именно так.

у вас в обозначении счётчика нет "L" (наличие PLC- модема), а присутствует "R" (наличие RS-485)
поэтому подключение д.б. как предложил Bulochkin

По поводу КИУ... Странно, ещё со времен практики на П/ст я был уверен что перемычки нужны для закорачивания ТТ (выводов втор. обмоток И1 + И2) для вывода счетчика в ремонт, ведь нельзя ТТ оставлять без нагрузки - пробьёт, да и просто опасное высокое напряжение на выводах появляется, а завод многих наград предлагает с помощью перемычек соединять ТТ со счетчиком...не понимаю...т.е. отпала перемычка-пошел прошивать транс...так же будет?...

для закорачивания обмоток ТТ в коробках применяются специальные винтики, которые вкручиваются в пластины 2,4 и 6
с обратной стороны коробки смонтирована шинка, которая уже соединена заводским винтом с пластиной 1 (см. вложения)
тогда при подаче N на 1 и ввёртыванием винтов 2,4 и 6 мы закорачиваем ТТ ф.А,В и С на землю (см. ранее присланную схему)
одно могу сказать, что винтики для закорачивания в комплект поставки коробки не входят [беспокоюсь]
а ещё коробка нужна для
"3.3.3.   В измерительных цепях ИИК точек измерений должна предусматриваться возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.)." (из тех.требований к АИИС КУЭ оптового рынка)
20140520_083813.jpg
 
* 20140520_083813.jpg
(2475.28 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 446]
20140520_083852.jpg
 
* 20140520_083852.jpg
(2029.14 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 203]

Проектант (Самара, Россия)
Евгений Ник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Многое стало ясно и встало на свои места.

Правильно подключенная КИУшка для меня не удобна в эксплуатации, не наглядна, потому резюмирую:
  1. Выкладываю схемы Правильно соед. КИУ с Меркуриями 230(L) 225 и 228 т.е. с PLC и с
  2. Меркурием 230(R) и 228 (RS-485). Так же выкладываю
  3. схемы удобно соед. КИУ с Меркуриями 230(L) 225 и 228 т.е. с PLC и с
  4. Меркурием 230(R) и 228.
И самое интересное для меня:
  5. Схему соед. Меркурия 230(R) и 228 на RS-485 c несколькими счетчиками.

Всё на рис.5 будет работать [озадачен] ? (Извините за просторечие)

П.С. И dxf (т.к. у меня учебная версия и при копировании не появл. надпись особая), дабы не было ситуации как у меня сейчас. (В заказе концентраторы, модемы, и счетчики без PLC [шок] ).

Схема правильная с PLC.jpg
 
* Схема правильная с PLC.jpg
(98.09 Кб, 1122x583)  [скачать]  [загрузок: 455]
Схема правильная на RS-485.jpg
 
* Схема правильная на RS-485.jpg
(108 Кб, 1191x842)  [скачать]  [загрузок: 492]
Схема удобная с PLC.jpg
 
* Схема удобная с PLC.jpg
(99.44 Кб, 1138x475)  [скачать]  [загрузок: 370]
Схема удобная на RS-485.jpg
 
* Схема удобная на RS-485.jpg
(101.12 Кб, 1107x656)  [скачать]  [загрузок: 354]
5 Схема удобная на RS-485 несколько счетчиков.jpg
 
* 5 Схема удобная на RS-485 несколько счетчиков.jpg
(98.73 Кб, 732x864)  [скачать]  [загрузок: 452]
* Меркурий 230+225+228.dxf
(1123.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 737]

Инженер РЗиА (Челябинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Мая 2014 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

рис.1: вроде всё нормально, но не привычно видеть "смесь" схем принципиальной и соединений
рис.2: не уверен, что вы найдёте Меркурий с PLC и RS-485 одновременно, проверьте "буковки" в обозначении счётчика
рис.3 и 4: на клеммной коробке вам никто не позволит под один винт "посадить" 3 провода - заставят поставить пром.клеммы, тем более 1,2,4 и 6 одновременно "сажать" на землю
рис.5: работать будет, если к 2-му и 3-му счётчику добавите ТТ и цепи напряжения [юмор]

совет: для более корректной работы счётчика в составе системы учёта для "устойчивой" работы по RS-485 применяйте внешнее резервное питание счётчика (клеммы 18 и 23) - позволит вести опрос порта счётчика даже при отключенном присоединении

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines