Прокладка кабелей по металлическим лоткам. Требования к изоляции кабелей

Количество просмотров - 5556
(ссылка на эту тему)
Eevgen
Участник форумов

Производство электротехнического оборудования
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Мая 2014 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Вопрос: можно ли прокладывать кабельные изделия и провода с одинарной изоляцией в металлических лотках в помещении (ВII)? Необходимо узнать: провода с какой именно изоляцией (одинарной, двойной, тройной), а так же тип изоляции при прокладке. Провода до 10 кв. мм. на напряжение до 1 кВ.
Прошу указать ссылку на документ (пункт, раздел), где это все прописано. Область применения РБ и РФ. Температура в помещении от -70 до +40, влажность до 60%. Заранее спасибо за ответ.

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Eevgen
Участник форумов

Производство электротехнического оборудования
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2014 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Существует утверждение, что
Изолированные провода необходимо прокладывать только:

    в металлических трубах
    в пластиковых коробах или гофре
    на изоляторах
В каком документе это утверждается?

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2014 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

гл. 2.1 ПУЭ. там все ответы на Ваши вопросы

Инженер (Оренбург, Россия)
Eevgen
Участник форумов

Производство электротехнического оборудования
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

1. вопрос собственно возник из-за того, что в КТПН для внутренней разводки вторички применяются изолированные провода 1,5 и 2,5 мм. кв. Требование Заказчика - все проложить в металлических лотках и коробах. Поэтому необходимо дать ответ о возможности проклади линий 0,4кВ изолированными проводами в металлических коробах и лотках с ссылкой на конкретный пункт документа, действующего в ТС, чтобы там это было написано черным по белому и понятно для нетехнических специалистов.
2. чем отличаются защищенный изолированный провод от незащищенного? желательно ссылку на конкретный пункт документа, действующего в ТС.
спасибо

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Мая 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

1. п. 2.1.33 Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2
Таблица 2.1.2 Условия окружающей среды: помещения всех видов и наружные установки; способ прокладки: на лотках и в коробах с открываемыми крышками; провода и кабели: незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода, кабели в неметаллической и металлической оболочках.
по условиям пожарной безопасности: по конструкциям из несгораемых материалов - незащищенные и защищенные провода и кабели в любой оболочке.
но! не забудьте п. 2.1.17 В электропомещениях применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых и несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых и несгораемых материалов.
правда, в новом ГОСТе видел запрет на прокладку незащищенных проводов по лоткам. но...у нас так, либо старый надежный ПУЭ, либо новые ГОСТы...
2. Защищенный - имеющий защитный покров от внешних воздействий. не путать с изоляцией. см. ГОСТ 15845-80 "Изделия кабельные"

Инженер (Оренбург, Россия)
Eevgen
Участник форумов

Производство электротехнического оборудования
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Таким образом делаю вывод: если допустимо проложить изолированный провод в помещении в ПВХ коробе, а Заказчик из своих субъективных соображений затребует не ПВХ, а металлические короба, то дополнительных требований согласно ТНПА к изоляции этих линий не предъявляется (таблица 2.1.2 - "короба" не конкретизированы). Т.е. допустимо прокладывать в металлические короба незащищенные изолированные провода (ПуГВ к примеру).
Подтвердите или опровергните верность суждения. Спасибо.

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

я думаю, правильно. по-видимому, Вы ставите вопрос об электрической проводимости материала конструкции, но для такого напряжения она не имеет значения. имеет значение только его возгораемость (невозгораемость) и степень защиты электропроводки от внешних воздействий (например, в некоторых помещениях лучше проложить в металлическом коробе).
можно еще для тех, кто думает, что ПУЭ устарел, подтвердить выбор ГОСТ Р 50571.15-97 Таблица 52F.

Инженер (Оренбург, Россия)
Eevgen
Участник форумов

Производство электротехнического оборудования
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2014 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

овтвет для Заказчика сформирован, за что еще раз спасибо. Но чисто мое субъективное мнение: я крайне против закладки в металлических коробах незащищенных изолированных проводов во избежание порезов, проколов и прочих повреждений изоляции. С ПВХ в этом плане проще, о край ПВХ-короба либо на поворотах изоляцию провода гораздо сложнее повредить. С металлическими коробами нужно быть аккуратнее это раз, во-вторых придется организовать надежное заземление всех элементов коробов - а это вопрос трудозатрат и времени проектировщиков/монтажников (цену под вопрос не ставлю, т.к. заложить в проект металлические короба прерогатива Заказчика и платит за все издержки он).

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Мая 2014 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

насчет заземления - согласен, насчет повреждений - провод в короб же закладывается, а не затягивается, особых проблем не вижу. Да, аварийные ситуации бывают, но это уже последствия неправильного монтажа.

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Мая 2014 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

В металлических лотках/короба внутри КТП разводку и делают - желание заказчика адекватно. В РД по защите от пожара для энергопредприятий (да и не только там) есть указания, что в электротех. помещениях лотки и короба должны быть перфорированными.
К тому же вторичка проложенная в стальном коробе, заземленном по обоим концам - дополнительно экранируется от наводок и помех. Вряд ли это необходимо в конкретном случае.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines