Дождевая канализация. Как определить глубину наполнения лотка?

Количество просмотров - 2620
(ссылка на эту тему)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Мая 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Я проектирую жилой 5-ти этажный дом. Мне нужно запроектировать ливневую канализацию. Известна площадь кровли 418 м2, пл.газона 627.8 м2, пл. покрытия 973 м2, и имеется один дождеприемник. Мне нужно посчитать водосборную площадь для этого дождеприемника и определить пропускную способность. Как это сделать??? Подскажите пожалуйста))))

* к2.pdf
(403.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 84]

Проектировщик (Тверь, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Мая 2014 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите Приложение "Пропускная способность дождеприемников" в ГОСТ 26008-83 "Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия" (сейчас заменен, но цифры от этого не изменились).
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Мая 2014 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Да я нашла в СНиПе как можно определить пропускную способность  дождеприемника. Но вопрос в том что как определить ГЛУБИНУ ВОДЫ В ЛОТКЕ???

Проектировщик (Тверь, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2014 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

А где у Вас там лоток? Можете посмотреть Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации Москва Строиздат 1985, там расписано поподробнее.
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2014 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Лоток трубы, я так понимаю низ трубы. И что получается, расход общий на все участке у меня получился 10.9 л/с при расчете. А расход на первом участке первого с одним дождеприемником 4.26 л/с. И как же мне можно определить глубину воды в лотке? Что это означает?

Проектировщик (Тверь, Россия)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

1-4 колодцы это 1 участок
4-5 колодец это 2 участок
5-7 колодец 3 участок

Проектировщик (Тверь, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Мая 2014 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Имеются в виду лоток проезжей части. Можете глянуть методичку . Цель всех Ваших расчетов при расходе 4 л/с?
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Мая 2014 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

моя цель определить пропускную способность ДЖ, а для этого нужно знать глубину воды в лотке. и где же лоток у проезжей части??? Может лоток считается низкое место, где устанавливается ДЖ?

Проектировщик (Тверь, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Мая 2014 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

4 л/с это копеечный расход, в таблицах ГОСТ на дождеприемники цифры начинаются от 6л/с. Лоток - пониженная часть в месте примыкания дороги к тротуару, куда с проезжей части уходит вода. Вы методичку смотрели?
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Мая 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

смотрела. я хочу понять как надо определять глубину воды в лотке, она может быть и 2 см, 4 см, 8 см и т.д. И как же ее определяют?

Проектировщик (Тверь, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Мая 2014 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Есть уклон, сечение, расход; им соответствуют скорость и наполнение.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines