Сообщение #1 : 26 Мая 2014 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Делаю курсовую работу по расчёту КТП. Возникла сложность на этапе выбора и проверки автоматического выключателя на низкой стороне тр-ра.
В общем для защиты трансформатора установлен автоматический выключатель ВА 55-43.
Нужно провести пару каких нибудь простых расчётов, что выключатель выбран правильно, чтобы соблюдались условия. Можете подсказать, что там можно посчитать? Нужно буквально пару формул)
КТП у меня 630\6\0,4
С низкой стороны 3 ответвления, токи там 290, 286 и 148 А.
Запитано общественное здание. Никаких двигателей. Просто надо обосновать, что ВА 55-43 1600А выбран правильно или не правильно, т.е. в нормальном режиме не выключится, а при КЗ выключится. Как проверить?
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Мая 2014 года, 04:19
(ссылка на это сообщение)

Открой справочник (Беляев. , Карпов., и т.д) -расчёт ТКЗ,  определи Zт для тр-ра далее всё будет понятно.

Инженер (Омск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Мая 2014 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

с ходу могу сказать что 1600А это кратно больше требуемого. просчитай токи КЗ.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Slim-Shady
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Мая 2014 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

определи Zт для тр-ра далее всё будет понятно.

Zт = 0,014 Ом.
Slim-Shady
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Мая 2014 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

1600А это кратно больше требуемого. просчитай токи КЗ.

Вот с этой кратностью я разобраться и не могу.
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Мая 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

с ходу могу сказать что 1600А это кратно больше требуемого

Автомат имеет настройки вниз от номинала.
Если правильно помню - до 40% номинала.

Главный инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Мая 2014 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

с ходу могу сказать что 1600А это кратно больше требуемого. просчитай токи КЗ.

А при чём здесь токи КЗ и номинальный ток автомата?
Максимальный ток трансформатора с учетом перегрузки 40%:    Imax= 630*1,4/(1,73*0,4)=1274 А  На этот ток сдвигаются настройки номинального тока автоматического выключателя с Iном=1600 А (Может есть и с током 1300 А, посмотрите сами).
потом считаете токи КЗ на шинах КТП и выбираете уставку отсечки для данного автомата. Обычно трехфазный ток КЗ при металлическом КЗ на шинах составляет для данного трансформатора 10-12 кА.  Почитайте приложенную книгу, в ней все ответы по Вашей теме:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines