Дополнительное уравнивание потенциалов в ресторане. Подключение от щитков или ВРУ?

Количество просмотров - 6280
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2014 года, 04:55
(ссылка на это сообщение)

На объекте - ресторан: ВРУ и 4 групповых щитка (ЩО, ЩС1-ШС3). Я могу проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов вести от ближайшего распределительного щитка, щитки питаются 5-проводным кабелем от ВРУ.
Нужно ли подключать в пищеблоке металлические стеллажи к дополнительной системе уравнивания потенциалов (на стеллажах устанавливаем розетки для подключения оборудования), достаточно ли для этого ПВ1 (1х4) или по пищеблоку нужно прокладывать металлическую полосу и подцеплять к ней все оборудование?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2014 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

От ВРУ. к  шине уравнивания потенциалов провод ПВ-3 (предусмотреть защиту) от шины к стелажам  (болтовое соединение по ГОСТу).

Инженер (Омск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

почему ПВ3, а не ПВ1? Мягче и цеплять удобнее?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Не согласен с Юрой.
Открыл свой старый проектик гипермаркета. Там стеллажи подключаются от группового щита проводом ПВ3 1х4
Собственно все показано в ПУЭ на Рис. 1.7.7.
К ГЗШ подключаются только элементы по п.1.7.82
Все остальное можно подключать к ближайшей PE шине щита или шине ДСУП.
В том числе и сторонние проводящие части вроде рассматриваемых металлических стеллажей.
Сечение выбирается по п. 1.7.127 

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2014 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

спасибо, я тоже так и думала, но были сомнения. Остался еще вопрос почему ПВ3, а не ПВ1? Мягче и цеплять удобнее? Мне кажется оба возможны для применения.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Мая 2014 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря не знаю, но так принято.
Да и не вам же монтировать)

Далее, касательно именно болтового соединения.
ГОСТ 10434-82
Каких либо утверждений, что соединения по классу 2 должны быть именно разборными нету.
Следовательно допускается как болтовые, так и сварные соединения.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2014 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

почитала назначение...можно и ПВ1 и ПВ3... отличие в гибкости

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Мая 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

ПВ3 надо будет оконечивать.Наконечник ставить.
з.ы ПВ нет-уже есть  ПуГв (ПуВ).

? (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Мая 2014 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Установочный провод ПуВГ , ПуВ (ГОСТ Р 53768-2011) аналог соответственно ПВ3,ПВ4. ПВ1(ГОСТ 6323-79). Провода не отличаются ничем (по техническим характеристикам) друг то друга ,только по наименованию марок. Гост 6323-79 (действует только для  Минобороны) отменён с 01.01.20011 введён в действие ГОСТ Р 53768-2011, поэтому правильно в проекте указывать новый ГОСТ, по старинке провод ПВ называют "манагеры-продаж ...." они могут об изменении ГОСТ могут и не знать (или не хотят знать) . Фирмы производители указывают новый ГОСТ.
 

Инженер (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Мая 2014 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Если следовать этой логике то у нас уже и не ВВГнг(А)-LS а КуВВнг(А)-LS?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Мая 2014 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Провода пв и пув отличаются- свойствами изоляции по пожароопасности
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Мая 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)


Провода пв и пув отличаются- свойствами изоляции по пожароопасности

А можно ссылку на нтд?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Мая 2014 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

 Провода

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Мая 2014 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

ПВ3 надо будет оконечивать.Наконечник ставить.

В чём проблема установить "наконечник"? (если материал  "стелаж" не пластик и не дерево)
(шина уравнивания потенциалов - оборудодование )
контактные соединения металлических частей (оборудования, проводов, кабелей. шуп) должны обеспечивать непрерывность электрической цепи и иметь минимальные значения переходных сопротивлений        (  0,05 Ом - ПТЭЭП ).
Шина уравнивания потенциалов может быть выполнена голой или изолированной, должна быть доступна на всём  её протяжении для подключения проводников уравнивания потенциалов в любой её точки.
голая шина должна быть защищена от коррозии в местах креплений и прохода сквозь стены и перекрытия.
Эффективность шины зависит от трассы прокладки и от импеданса используемого проводника.

Инженер (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Мая 2014 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Ссылка на НТД очевидна и дается изготовителем
ПУВ(ПУГВ)  ГОСТ Р 53768
ПВ ГОСТ 6323
Новый (относительно) стандарт соответствует текущей нормативной базе по пожаробезопасности ГОСТ Р 53315 (ГОСТ 31565). В отличие от ПВ  для нового провода показатели распространения горения при одиночной прокладке строго регламентированы согласно современным стандартам ГОСТ Р МЭК (ГОСТ IEC), а не древними НПБ. Аналогичность же написана в брошюрках для верного подбора провода.  Технически разница действительна почти отсутствует, провод выпускается на тех же линиях, а заключается она, видимо, в исполнении пластикатов с чуть более дозированными современными присадками и,  что главное, свежими сертификатами. Но она(разница) все-таки есть и смысл ее как раз в этих самых пожарных свойствах и соответствии стандартам. Детально, вам пояснят сотрудники Кольчугино (обычно не отказывают в телефонных и пр. консультациях)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines