Отсасывающий кабель в контактной сети. Что это означает и для чего используется?

Количество просмотров - 14858
(ссылка на эту тему)
Оксана Сергеевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2014 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, что значит отсасывающий кабель. в проекте написано так: для питания контактной сети проложен такой-то кабель и отсасывающий кабель такой-то.

Инженер-проектировщик (Мурманск, Россия)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2014 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

"ноль" у ЖДшников)

? (Саранск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2014 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Отсасывающий кабель в контактной сети - это кабель,соединяющий рельсы с тяговой подстанцией

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2014 года, 03:30
(ссылка на это сообщение)


"ноль" у ЖДшников)

У ЖДшников нет ноля. К рельсу подключается либо фаза С на тяговых подстанциях переменного тока, либо "-" тяговой подстанции постоянного тока.

Оксана Сергеевна, у Вас род тока какой? Подстанция РЖД или городского транспорта? Судя по тому, что подключение кабелями, скорее всего - городского транспорта. Т.е. подстанция постоянного тока, на ней стоит выпрямитель. "+" подключен к контактной сети кабелем таким-то - это питающий фидер КС; "-" подключен к рельсу кабелем таким-то - это отсасывающий фидер (отсос).
Bigfrend
Участник форумов

Строительство и ремонт своими руками
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Цитата

что значит отсасывающий кабель?

Отсасывающий кабель (воздушная линия, отсос) - обратный провод, соединяющий рельсовую цепь с тяговой подстанцией (нулевой точкой тягового трансформатора). используется в цепях постоянного тока и служит для замыкания цепи тягового тока. Сечение такого кабеля (линии) должно быть эквивалентно сечению контактной подвески.

Электромеханик (Харьков, Украина)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

(нулевой точкой тягового трансформатора)

Нет у трансформаторов на тяговой подстанции "нулевой точки" на стороне 27,5 кВ, так обмотки соединены в треугольник. К рельсу присоединяется фаза С.
Bigfrend
Участник форумов

Строительство и ремонт своими руками
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2015 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
обратный провод, соединяющий рельсовую цепь с тяговой подстанцией (нулевой точкой тягового трансформатора)
Я имел в виду постоянный ток 3.3 кВ, а не переменный 27,5

Электромеханик (Харьков, Украина)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Марта 2015 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Я имел в виду постоянный ток 3.3 кВ, а не переменный 27,5

Тогда тем более нет никакой нулевой точки, так как на постоянном токе трансформатор имеет три или шесть вентильных обмоток для питания шести- или двенадцатипульсового выпрямителя, плюс которого присоединен к контактной подвеске питающими фидерами, а минус - к рельсу отсасывающим фидером (отсосом).
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 452, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines