Приточная вентиляция участка испытания газотопливных систем. Обеспечение I категории?
|
Количество просмотров - 5387
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Natashik
|
Категория электроснабжения здания - 3. Как обеспечит 1 категорию для: приточной вентиляции участка испытания газотопливных систем и подпора воздуха?
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Diego
|
Использованием источника бесперебойного питания. В если в каких-то случаях еще можно выкрутиться подключением оборудования от ВРУ, то в вашем только ставить ИБП.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Natashik
|
2.48кВт/380В - подпор воздуха и 1.1кВт/380В - приточная вентиляция... ИБП нереально похоже...
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Есть ли двигатели на 24В? Или 48В? Как я понимаю это ваш автосалон вернули на доработку. Дизель-генератор потребует дополнительного помещения, емкость
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|
Natashik
|
по ВСН-01-89 дали замечания: 5.2. По обеспечению надежности электроснабжения потребители предприятий следует относить к следующим категориям: 1 категория - электроприемники систем автоматического контроля воздушной среды, аварийного эвакуационного освещения, сигнализации и вытяжной вентиляции во взрывозащищенном исполнении, приточной вентиляции.... Освещение, сигнализация - это решается через ИБП, что делать с мощными 3-фазными нагрузками?
В этом же пункте ниже есть примечание: При документальном подтверждении электроснабжающей организации о невозможности обеспечения электроснабжения по I категории надежности допускается осуществлять питание указанных потребителей от одного источника: от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам с устройством автоматического ввода резерва (АВР) на стороне низкого напряжения.
Это означает - два ввода и АВР? Что понимать под "проложенным по разным трассам"? Зачем документально подтверждать невозможность, если далее фактически следуют условия I категории? Посоветуйте, как выкрутиться... Дизель-генератор тоже не выход, за ним тянется куча нюансов (хранение жидкости, сигнализации газов, помещения, что вызовет у экспертизы еще больше вопросов) Посмотреть еще вариант инверторов "Штиль"...
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
ВСН01-89 документ недействующий. Согласно определению Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 г. по делу № ГКПИ11-133 требования ВСН01-89 являются недействующими поскольку указанные ведомственные строительные нормы ВСН 01-89 содержат сведения о сроке своего действия с 15.01.1990 по 01.01.1992; они не прошли регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации и не были опубликованы в установленном порядке.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Natashik
|
в "Норме" написано "частично действующий". У нас практически все замечания экспертизы на основании него даны, видимо замены нет. Как тут с экспертизой спорить?
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Если делать на инверторах нужно новое помещение под аккумуляторы, изменение разделов "Отопление" и "Вентиляция" под него.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Natashik
|
а если поставить газовый генератор с АВР в газовой котельной? Газ туда приходит, сделают ответвление. Баки зарыты на улице, газ идет по трубопроводу... Тянет ли за собой это какие-нибудь проблемы?
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
2.48кВт/380В - подпор воздуха и 1.1кВт/380В - приточная вентиляция... ИБП нереально похоже... И что тут нереального? Это вся мощность? 3.58 кВт? И в чем сложность с ИБП. ИБП есть какие хотите, хоть на 24, хоть на 48 В. А для того чтобы поставить аккумуляторы не требуется какое-то особенное помещение. Их можно поставить вместе с ИБП. Вы ведь не собираетесь ставить ИБП на улице? Нужно просто отапливаемое (оптимальная температура для АКБ 20-25 град. ) помещение с вентиляцией. Дизель-генератор потребует дополнительного помещения, емкость ну дизель можно и на улице поставить - обычный дизель в термокожухе. по-поводу емкости - бак у ДГУ обычно есть. Вопрос сколько нужно времени автономной работы.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
1-я категория. 24 часа
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
Даже если обычного бака не хватит на 24 часа, можно поставить увеличенный
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|
Mav
|
1-я категория. 24 часа А для чего там дуть после отключения э/э еще целые сутки? Если свет отключили везде, какие испытания газотопливных систем будут проводиться "впотьмах"? Думаю, что тут своё слово должны сказать технологи....
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|