Сообщение #1 : 30 Мая 2014 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Категория электроснабжения здания - 3.
Как обеспечит 1 категорию для: приточной вентиляции участка испытания газотопливных систем и подпора воздуха?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2014 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Использованием источника бесперебойного питания.
В если в каких-то случаях еще можно выкрутиться подключением оборудования от ВРУ, то в вашем только ставить ИБП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2014 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

2.48кВт/380В - подпор воздуха и 1.1кВт/380В - приточная вентиляция... ИБП нереально похоже...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Мая 2014 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Есть ли двигатели на 24В? Или 48В?
Как я понимаю это ваш автосалон вернули на доработку. Дизель-генератор потребует дополнительного помещения, емкость

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Мая 2014 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

После недолгого поиска нашел инвертор 48/380В
http://www.ups-online.ru/dcac/invertori/dc-ac-invertornaya-sistema-48-220-inv222-preobrazovatel-postoyannogo-napryazheniya-48v-v-peremennnoe-220v.html
Сотрудничал кстати с фирмой, хорошего очень мнения остался
http://www.onx-line.ru/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2014 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

по ВСН-01-89 дали замечания:
5.2. По обеспечению надежности электроснабжения потребители предприятий следует относить к следующим категориям:
1 категория - электроприемники систем автоматического контроля воздушной среды, аварийного эвакуационного освещения, сигнализации и вытяжной вентиляции во взрывозащищенном исполнении, приточной вентиляции.... Освещение, сигнализация - это решается через ИБП, что делать с мощными 3-фазными нагрузками?

В этом же пункте ниже есть примечание:
При документальном подтверждении электроснабжающей организации о невозможности обеспечения электроснабжения по I категории надежности допускается осуществлять питание указанных потребителей от одного источника: от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам с устройством автоматического ввода резерва (АВР) на стороне низкого напряжения.

Это означает - два ввода и АВР? Что понимать под "проложенным по разным трассам"? Зачем документально подтверждать невозможность, если далее фактически следуют условия I категории?
Посоветуйте, как выкрутиться...
Дизель-генератор тоже не выход, за ним тянется куча нюансов (хранение жидкости, сигнализации газов, помещения, что вызовет у экспертизы еще больше вопросов)
Посмотреть еще вариант инверторов "Штиль"...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Мая 2014 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

ВСН01-89 документ недействующий. Согласно определению Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 г. по делу № ГКПИ11-133 требования ВСН01-89 являются недействующими  поскольку указанные ведомственные строительные нормы ВСН 01-89 содержат сведения о сроке своего действия с 15.01.1990 по 01.01.1992; они не прошли регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации и не были опубликованы в установленном порядке. 

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Мая 2014 года, 03:06
(ссылка на это сообщение)

в "Норме" написано "частично действующий". У нас практически все замечания экспертизы на основании него даны, видимо замены нет. Как тут с экспертизой спорить?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Мая 2014 года, 04:52
(ссылка на это сообщение)

Если делать на инверторах нужно новое помещение под аккумуляторы, изменение разделов "Отопление" и "Вентиляция" под него.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июня 2014 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

а если поставить газовый генератор с АВР в газовой котельной? Газ туда приходит, сделают ответвление. Баки зарыты на улице, газ идет по трубопроводу... Тянет ли за собой это какие-нибудь проблемы?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июня 2014 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

2.48кВт/380В - подпор воздуха и 1.1кВт/380В - приточная вентиляция... ИБП нереально похоже...

И что тут нереального?
Это вся мощность? 3.58 кВт?
И в чем сложность с ИБП. ИБП есть какие хотите, хоть на 24, хоть на 48 В.
А для того чтобы поставить аккумуляторы не требуется какое-то особенное помещение. Их можно поставить вместе с ИБП.
Вы ведь не собираетесь ставить ИБП на улице? Нужно просто отапливаемое (оптимальная температура для АКБ 20-25 град. ) помещение с вентиляцией.
Дизель-генератор потребует дополнительного помещения, емкость

ну дизель можно и на улице поставить - обычный дизель в термокожухе. по-поводу емкости - бак у ДГУ обычно есть. Вопрос сколько нужно времени автономной работы.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июня 2014 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

1-я категория. 24 часа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июня 2014 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Даже если обычного бака не хватит на 24 часа, можно поставить увеличенный

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июня 2014 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Не знаток дизель-генераторов. Посмотрел здесь
http://www.equipnet.ru/articles/tech/tech_1320.html
В действительности не больше 2л/час. Это надо грубо говоря бочку 50 литров и проблема решена

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июня 2014 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

1-я категория. 24 часа

А для чего там дуть после отключения э/э еще целые сутки? Если свет отключили везде, какие испытания газотопливных систем будут проводиться "впотьмах"? Думаю, что тут своё слово должны сказать технологи....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines