|
Приточная вентиляция участка испытания газотопливных систем. Обеспечение I категории?
|
Количество просмотров - 5386
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Evgeny
|
если 3 часа ИБП переменного тока ШТИЛЬ HT33010 - 150т.р. АКБ 40х12В 20Ач - 100т.р, стеллажи - 1шт. - 12т.р Итого 260т.р Займет площадь 0,5м2 Ну совсем другое дело
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
ИБП на 380 кВ 10 кВт? Без проблем. Eaton. Размером с шкаф высота 1,5 м как помню.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Век живи, век учись. Буду знать теперь, что есть ИБП переменного тока
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
ИБП на 380 кВ 10 кВт? Без проблем. Eaton. ИБП только ленивый не делает, особенно за границей. Кроме Eaton это так навскидку: АРС, GE, Chloride, Emerson, Liebert, Powercom, Delta, AEG, Rittal и еще куча других более или менее известных компаний. Еще и Legrand начал клепать ИБП недавно.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Natashik
|
на приборы пожарной автоматики заложены свои ИБП, на основании какого документа 1 час, вроде всегда было 3 часа? тогда еще можно будет сократить количество АКБ...
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Diego
|
СП5.13130 АУПС 15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. П р и м е ч а н и е — Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики. При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
Что совсем нет то. Какое отношение имеет СП 5.13130.2009 к данной тематике? Выдержка из СП 5.13130.2009 1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок по- жаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
Это аналогия из смежного раздела.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Natashik
|
Мне кажется все верно...подпор же относится к противопожарным устройствам... поэтому это даже не аналогия, а прямое соответствие. Просто все началось с вопроса, как обеспечить 1 категорию для подпора воздуха. Если рассматривать других потребителей с точки зрения 1 категории, то конечно речь не идет об 1 часе
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
аналогия - не аналогия, а для СПЗ в СП 6.13130.2009 не 1 час, а 3 в тревожном режиме
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
Кстати сейчас действует СП 6.13130.2013 Там сказано просто о необходимости установки автономного источника питания. Ну и дальше ПУЭ 1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. А вот какие же эти регламентированные пределы это вопрос.
Обычно в непонятных ситуациях рекомендуется использовать самое жесткое требование, но установка ИПБ дело не шуточное затратное.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Система подпора воздуха должна работать до окончания времени эвакуации людей из здания. Т.е надо брать рассчетное время эвакуации из здания.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
Кстати сейчас действует СП 6.13130.2013 Пропустил как-то его принятие ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Спасибо за подсказку Давно мне эта фраза про 24 часа в дежурном и 3 часа в тревожном режимах не нравилась - наконец то убрали Ну тогда вообще здорово - никаких 3 часов, а всего лишь до окончания эвакуации людей.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
Все равно не понятно до конца. Может к пожарникам за консультацией обратиться?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
Все равно не понятно до конца. Может к пожарникам за консультацией обратиться? К пожарникам обязательно, а то мы тут развели демагогию Должен же кто-то посчитать время эвакуации. Это самое главное с чего следовало начинать. А то уже и ИБП выбрали и на 24 часа и на 3 часа
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|