Приточная вентиляция участка испытания газотопливных систем. Обеспечение I категории?

Количество просмотров - 5246
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 03 Июня 2014 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

24 часа в дежурном режиме-это, обычно копейки от потребления в активном режиме.  24 часа-это время регламентированного перерыва одного источника питания (т.е. третьей категории). Первая требуемая в общем случае - это, минимум, два источника третьей категории, а значит при неудачном стечении обстоятельств (но допустимом нормами) второй должен проработать полные 24 часа (иначе не имеем первую категорию по определениям ПУЭ). Т.к. речь идет только о конкретном потребителе СППЗ, который должен проработать регламентированное своими функциями время, то вытекает, что время поддержки автономного источника должно быть в общем случае не менее 24 часа в ждущем режиме плюс время выполнения нужных функций системы СППЗ в активном режиме. Коэффициент 1.3 являлся коэффициентом запаса, что нельзя назвать неразумным подходом. Час - стандартное (принимаемое без расчета) время тушения. А три часа - это теоретическое время максимально возможного необходимого обеспечения работоспособности системы СППЗ в общем наихудшем случае (более трех часов не регламентируются противопожарные преграды  в нормах РФ). Принимая неоднократную критику сотрудники ВНИИПО просто в последней редакции СП 6 оставили конкретные цифры на проектировщика и эксперта, сам подход никуда не делся... Все, в общем-то, логично, на самом деле [улыбка]
Алексей П
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 07 Июля 2014 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте! ставлю аварийную ДГУ, чтобы обеспечить безопасный останов технологического процесса. какой запас дизтоплива принять для хранения? (оговаривается ли где-то минимальное время работы аварийной ДГУ в часах в действующих нормах)?

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines