Освещения склада. Принципы построения схемы щитка, аппараты для управления освещением?

Количество просмотров - 3275
(ссылка на эту тему)
Вова 89
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Нужна помощь! Подвернулось освещение склада. В общем сделал все люминесцентными светильниками арктик (световые технологии) и вот нарисовав принципиальную схему, встал вопрос [подмигиваю] По идеее токи не большие, поэтому хотел ограничится автоматами (харк. С) и УЗО на 100мА. Но все же, не нужна ли еще какая защита? Управления освещением с помощью выключателе-разъединителей (магистрали трехфазные). И подскажите пожалуйста какой-нибудь надежный пакетник айпишный для управления нагрузкой.
Заранее признателен за ответы [улыбка]
1.jpg
 
* 1.jpg
(216.22 Кб, 1280x1600)  [скачать]  [загрузок: 818]

Инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2014 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

А пакетник от 30А не выгорит? Это же вроде не выключатель нагрузки.
И что-то у тебя не так с расчетами.
Не могу понять откуда у тебя такие токи и в группе и на весь щит.
У меня получается 20,6А на весь щит.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вова 89
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А пакетник от 30А не выгорит? Это же вроде не выключатель нагрузки.
И что-то у тебя не так с расчетами.
Не могу понять откуда у тебя такие токи и в группе и на весь щит.
У меня получается 20,6А на весь щит.

Спасибо за ответ. По поводу токов, считал в прогр. электрик (Кс=1, КПД=0,7). По поводу пакетника, честно говоря по-прежнему в догадках, думаю поставить на 40А. Или лучше воткнуть выключ-нагрузки? Только те, что я видел были на дин-рейку, а хотелось бы управлять освещением не влезая в щиток каждый раз.

Инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2014 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Только в щите у тебя подписан косинус 0,85
И пакетник это плохое решение.
Для дистанционного управления надо поставить контакторы на каждую группу и вывести кнопочные посты в удобное место.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2014 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Если, конечно, нужно вам дист. управление, то Diego прав.
Пакетник зачем? Щиток открыл и выключателем нагрузки вкл/откл питание.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Токи завышены сильно. Там чуть более 20А получается. Если ЭПРА поставить и того не будет. На всех группах 10А автомат проходит, а в последней ну, если он стОит как обычный - ради бога, но поскольку кабель менее 1,5 мм кв не будет, так 6А мне кажется нормальный вариант.
На вводе ставите автомат на 40А, значит в ВРУ - минимум 50А, значит кабель аж 16 квадрат. Явный перебор.
ЗЫ. Пусковой ток тоже излишне. Все светильники ведь одновременно не включатся, у вас 4 группы.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

минимум 50А, значит кабель аж 16 квадрат

Так ведь 10мм2 держит 55 ампер?
С остальным согласен.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2014 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

тоже соглашусь, хотя сам не рискую: прокладка будет наверное в лотках, со временем накидают туда чего попало, кто там будет понижающие коэффициенты вспоминать [улыбка]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июня 2014 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Кстати хороший вопрос.
Вы откуда понижающие коэффициенты для лотков берете?
ПУЭ или ГОСТ Р 50571.15-2011?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вова 89
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июня 2014 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Чувствую .что надо гнать меня "погнанной метлой" из инженеров [грусть]
Добавлю контакторы по советам знатоков [улыбка]
По поводу токов, каким образом они завышены?  Считал в "электрике", косинус 0,85,мощность номинальная по тех.данным, групповая прокладка прокладка 5х1,5 с дальнейшим "разбеганием" 3х1,5 в проходах. Насчет одновременного включения всех светильников - вполне может быть что будет заложен напр. кулачковый выкл в щите помимо отдельных выкл на уровни(я временно был вне офиса так что завтра со свежими идеями буду думать;))
Насчет коэффициентов - фактически в лотке бежит на каждом уровне только один кабель, так что насчет "накидают чего-попало" вполне может быть))

Инженер (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Июня 2014 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Да зачем вам кулачок?? У вас что на фасаде будет светосигнальная арматура и чтоб не открывать щиток надо вынести и аппарату управления??

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines