Заземление дренажной емкости во взрывоопасной зоне. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 7473
(ссылка на эту тему)
Никита А
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2014 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Вопрос насчет внутреннего контура заземления площадки дренажной емкости, в яму глубиной 4м устанавливается емкость и прокладывается внутренний контур заземления по стене ямы. внут. контур выводится на внешний в 2х точках. Но вот прокладка внутреннего контура на какой высоте от ур-я земли должен быть проложен? эта яма с емкостью засыпается песком на 1м и потом бетоном до ур-я земли. если проложить на гл. 0,7м и сразу на этой отметки вывести на внешний? есть какие нормативы непосредственно про заземление таких емкостей?

? (Самара, Россия)
Никита А
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2014 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Может я не корректно выразился, но интересует именно прокладка внутреннего контура заземления котлована под дренажную емкость, на какой отметке прокладывается этот контур. и можно ли так сделать если контур данный будет в последствии залит бетоном...

? (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2014 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

До конца всего не понял.
А зачем емкость вообще заземлять?
У меня смутные подозрения, что ее можно использовать как ЗУ
Она металлическая, она и так закопана. У бетона, если я ничего не забыл, сопротивление как у суглинка.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никита А
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2014 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Емкость находится на территории взрывоопасной зоны, основная система уравнивания потенциалов выполнена присоединением емкости к ЗУ. В качестве магистрали заземления используется полоса по обрамлению емкости, выводимая в 2х точках на внешний контур. Проект делался не мной и мне не ясно почему нельзя было вывести 2мя проводниками сразу на внешний контур, для чего был нужен внутренний еще, но уже все сделано так, только с отметкой полосы внутреннего контура неясности...

? (Самара, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2014 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

для чего был нужен внутренний еще

Для выравнивания потенциалов

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Никита А
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2014 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Это конечно хорошо, но ответ по прокладке контура так ни от кого и не услышал...

? (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июня 2014 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

основная система уравнивания потенциалов выполнена присоединением емкости к ЗУ

Элементы, входящие в основную систему уравнивания потенциалов перечислены в пункте 1.7.82
К чему вы отнесли вашу емкость?
И где у вас там электроустановки я понять не могу?
Хотелось бы изначально понять зачем вы это делаете (заземление) со ссылками на НТД.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июня 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

можно ли так сделать если контур данный будет в последствии залит бетоном...

Можно. Согласно МЭК 62305-3-2006 и Гост Р 50571.5-54.2013 черная сталь в бетоне толщиной 5 см считается коррозийно стойкой.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Никита А
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Июня 2014 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Данный резервуар является аварийной емкостью работающей под давлением. на площадке резервуара устанавливается свеча для отвода паров, щит кипа, уровнемер. сама площадка находится в зоне взрывоопасной среды. ПБ 09-560-03 отменен а так был пункт 3.3.14,3.3.15. заземление необходимо, но нет пояснений по прокладке контура по этой емкости.
заземление емкости.bmp
 
* заземление емкости.bmp
(1294.86 Кб, 580x762)  [скачать]  [загрузок: 3080]

? (Самара, Россия)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июня 2014 года, 02:24
(ссылка на это сообщение)

Замерь сопротивление контура самой ёмкости, привопи пруток и приворись к основному контуру Это если сопротивление ёмкости соответствует нормам

Инженер (Бийск, Россия)
Серёгааа
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Июля 2014 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

Заземление данной ёмкости необходимо делать,т.к в данном случае зона взрывоопасная и никто не отменял статическое электричество!

Инженер (Томск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines