ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ восьмицепная с проводами сечениями от 70 до 120 мм2. Возможно ли такое?

Количество просмотров - 1630
(ссылка на эту тему)
Степняк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 30 Мая 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Гугл, опыт коллег и личный опыт не помогли мне в этом вопросе, поэтому прошу совета или хотя бы комментариев здесь.
Имеем жилой комплекс из нескольких многоэтажек, магазина и офисного здания. Задача - запитать все здания по воздуху. Вариант с кабелем Заказчиком не рассматривается. По ТУ необходимо запитать потребителей от двух разных трансформаторов ТП. Учитывая расположение зданий и протяженность линий, меньше, чем четырьмя фидерами не обойтись, а так как еще нужен и резерв, то получается восемь цепей: две - СИП-2А 3х70+1х54,6 и шесть - СИП-2А 3х120+1х95. вся сложность в том, что узкое место - выход от ТП, а именно первые 4 опоры. Дальше, начиная с 4-й опоры, линии разветвляются и идут четырех и двухцепными ВЛИ на типовых опорах по альбому 21-0045.
Вариант выйти двумя параллельными ВЛИ так же не уместен.
Что можно придумать? Пустить СИП по стойкам типа СВ 164-12 на высоте 6-5-7 м, так видок будет ещё тот.
Фрагмент плана:
Фрагмент плана.png
 
* Фрагмент плана.png
(71.42 Кб, 1032x803)  [скачать]  [загрузок: 112]

Инженер (Краснодар, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

с ума все посходили. у меня по расчету получается для анкерной опоры нужна стойка около 300 кНм. если только СК-26))). в общем, старайтесь делить на 2 линии. почему нельзя 2 лини параллельно? на расстоянии 2 м друг от друга

Инженер (Оренбург, Россия)
Степняк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2014 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Я так и предлагал, но Заказчик не хочет урезать детскую площадку. Она находится между осью пролета опор №№3-4 и зданием севернее метрах в двадцати.

Инженер (Краснодар, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Мая 2014 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Думаю, можно рассмотреть вариант на опорах из стальных труб с бетонной заделкой. Траверсы 2 шт. горизонтально, с каждой стороны траверсы по 2 СИПа. Строители-конструкторы должны посчитать такие опоры.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Мая 2014 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте П-образные опоры (что-то похожее в ТП 21.0112 угловая анкерная). Данная опора двухстоечная, безподкосная. Расстояние м-ду стойками 800мм. Стойки скреплены стяжками.

В типовом они рассчитаны на одну цепь, но думаю, если применить опоры для контактной сети, может быть и пойдут (это из практики). Пока я не силен в механических расчетах опор))))

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Степняк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2014 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Ivan 2405, нашел, опора УА23 на странице 38. Теперь бы еще в стойках для контактной сети разобраться! )))

Инженер (Краснодар, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июня 2014 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

Стойка типа СС 108.*****. Поперечное сечение стойки - круглое. У нее изгибающий момент больше, чем у СВ 110-5. Только необходимо переделать стяжку под круглое сечение стойки.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines