Электроснабжение школ и детских садов. Нормативные документы, нюансы при проектировании?
|
Количество просмотров - 10775
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Neutrinos
|
Друзья проектировщики, подскажите нормативную базу и нюансы при проектировании школ и детских садов. До этого занимался проектировкой промышленных объектов и объектов Министерства Обороны.
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
СП 31-110-2003
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Neutrinos
|
Ну СП 31-110 понятно. А помимо него есть какие то еще документы? Или СП достаточно?
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
соответствующие СанПин Минздрава и СП Минрегиона
|
|
|
|
Нюшка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТСН 31-324-2002 Санкт-Петербург РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Москва Стройиздат 1992 ПОСОБИЕ к МГСН 2.06-99 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
|
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Neutrinos
|
Нюшка, Tag спасибо огромное за информацию. Очень выручили.
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Tag
|
Добавлю ко всему вышеперечисленному письмо Онищенко, разрешающее применение светодиодных светильников Исх. № 01_11157-12-32 от 01.10.2012 - Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
Diego
|
Как то проектировали детский сад. Помню были проблемы со светильниками в столовой. Требовали установки каких-то плафонов, исключающих возможность выпадения лампы.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Случай: Столы заставлены тортами, сверху светильники с открытыми ЛЛ. Открывалось шампанское, пробка разбила лампу...Все торты на выброс
|
|
|
|
Neutrinos
|
На предприятии энергетик рассказывал случаи, что из-за плохо отводимой теплоты, лампа нагревалась и стеклянная колба отсоединялась от цоколя и падала вниз. А там люди, техника и т.д. Поэтому ставили всякую защиту.
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Ник 111
|
Так как это все же дети - они все равно найдут время-возможность-прикол-хвастовство-удалость. Я себя вспоминаю, что мы только не делали и не вытворяли: - смогут закинуть портфель, кепку на светильник ( 3 здоровых парня кладут руки друг на другу на плечи как волейболисты- образу тумбу-далее залазит средний ученик на плечи или 2чел - это второй этаж пирамиды и самый маленький 3-5 классник встает на плечи или садится на плечи и цепляет на светильник чью-то вещь; - нельзя прокладку кабельной продукции в школе вести открытым способом - в коробах - лотках в гофре. Все в глубине стен, в пустотах плит перекрытия. Если вы делаете в существующей школе замену проводке - то сразу вам скажу - вам легче разобрать все стены-крышу-панели или заново построить школу, чем просто заменить проводку. Если бы так легко было - все бы школы можно было прокладку внешнюю как в офисе выполнить и все. - школьники все что внешнее выходит из стен-потолков в школе - найдут возможность открыть, засунуть железку, расковырять гвоздиком, достать шваброй и т.д. -школьники в спортзале - будут мячом пинать по люстрам (даже в защитной сетки) по тому что интересно сможет люстра в спортзале выдержать твой удар
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ogurcofff
|
Как то проектировали детский сад. Помню были проблемы со светильниками в столовой. Требовали установки каких-то плафонов, исключающих возможность выпадения лампы.
санПиН 2.4.1.3049-13 п. 7,10
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Tag
|
А кто, что, может сказать по поводу размещения ТП на территории д/с ? Понятно, что подходы к ней кабелем, не менее 10 м от самого здания д/с, а есть еще что? или там дополнительное ограждение?
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
Сomings
|
добавлю свою ложку дегтя: для садиков кабели исполнение LTx (ГОСТ53315-2009)
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Tag
|
ГОСТ53315-2009 не действует, вместо него ГОСТ 31565-2012 и внимательно к названию таблицы, где говорится про области применения, не все так однозначно
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
|