Сообщение #1 : 01 Июня 2014 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте дорогие форумчане) Заканчиваю институт, пишу диплом на тему "Электроснабжение цементного завода". Так вот, взял тему спец. вопроса - внедрение системы АСКУЭ на предприятие. Не знаю с чего начать. Предприятие запитано от ТЭЦ, 110кв. На территория предприятия расположена главная понижающая подстанция 110/10 кв. От ГПП запитаны 5 КТП 10/0,4. Где нужно ставить счетчики? На ГПП (со стороны 10 или 110 кв) или на КТП (со стороны 0,4 или 10 кв). Если есть уже разработанные подходящие для данного предприятия системы АСКУЭ прошу поделиться. Спасибо за внимание)

? (Красноярск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

счётчики э/э необходимо ставить как можно ближе к границе балансовой принадлежности "завод-сети" - это первейшее правило коммерческого учёта, хотя и порой дорого выходит
поэтому желательно ставить по вводу 110 кВ - не надо рассчитывать потери

счётчики технического учёта ставят на всех оставшихся присоединения в подстанциях для вычисления баланса по объекту (сколько на ввод пришло, столько и по линиям ушло + собственные нужды + потери)

Проектант (Самара, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июня 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

По структуре организации АИИС КУЭ на вашем объекте могу добавить что вам необходимо завязать счетчики коммерческого учета которые вы поставите на вводах 110 кВ на УСПД (устройство сбора передачи данных), к нему же подключить УССВ (устройство синхронизации системного времени на объекте) и организовать передачу данных в центры сбора обработки данных сетевой  и сбытовой организации по двум каналам передачи данных, основному и резервному, обычно это GSM либо Ethernet каналы, но бывает что делают и по ВОЛС.

В проект АИИС КУЭ должна быть включен раздел Метрологического обеспечения, Расчет надежности системы, Разделы обоснования выбора применяемого оборудования, графическая часть в которой должны быть приложены схемы с указанием расположения точек учета, структурная схема передачи данных, Схемки подключения счетчиков, схемы расположения шкафов с оборудованием на объекте схемы компоновки шкафов с оборудованием и т.д.... очень много писать, проще скинуть проект... если найду то сюда выложу

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июня 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Скачай "Нормы технологического проектирования подстанций..." - там есть раздел по учету электроэнергии и АИИСКУЭ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2014 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

вы про СТО 56947007-29.240.10.028-2009 от ФСК? ну только не этот документ, там для учета слишком завышенные требования, т.к. ФСК работает на оптовом рынке
лучше для диплома руководствоваться ПУЭ (не так заумно) и примерами построения систем в нете для промпредприятий (их куча), это моё личное мнение

Проектант (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июня 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Для ознакомления. В НТД ФСК четко описано как нужно делать (у них на объектах) - для познавания годный материал.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июня 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

познавательный для студента-выпускника? этот материал не каждый инженер поймёт...
набор требований оптового рынка со своими хотелками...
в этом документе практически ничего не говорится о техническом учёте э/э, а на промпредприятии это основное...
а фразы типа "счетчики должны иметь не менее 2-х интерфейсов...", "передача данных с дискретностью 1-3 минуты", "классы точности не менее 0,5s для присоединений 6-10 кВ и ниже" и т.д. - кому это на промпредприятии надо?

http://www.izmerenie.ru/ru/aiis-kuje-oao-serovskij-zavod-ferrosplavov-v-sverdlovskoj-oblasti
http://www.group-tes.ru/node/14
http://effatech.ru/index.php/materials/akpp
это познавательно, но можно найти и больше...

Проектант (Самара, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июня 2014 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Почитал тему, а младенца-то в ходе дискуссии выплеснули. Для чего нужна система АСКУЭ на промышленном предприятии - для того, чтобы РАЦИОНАЛЬНО использовать (в данном случае электро-) энергию. Участие в утреннем и вечернем максимуме=5-кратный тариф. Задача диспетчера - минимизировать участие предприятия в МАКСИМУМАХ. Рациональное потреблене энергии в течение суток исходя из производственной необходимости, минимизируя затраты на ее потребление.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

да, как-то так... но не со зла же [виноват]
а АСКУЭ нужна не только для этого...

Проектант (Самара, Россия)
Игорь ИЦ Оранж
Участник форумов

Сайт Инженерного центра Оранж
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июня 2014 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Перечень документов на создание АИИС КУЭ приведен ГОСТ 34.201-89. АИИС КУЭ создается в соответствии с РД 34.11.114-98 Автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характерис тики. Общие требования.
Начать советую с расстановки приборов учета. Возьмите однолинейную схему, нанесите границы балансовой принадлежности (в соответствии с Актами РБП). Скорее всего весь учет у вас будет на ГПП, ЗРУ-10 кВ, поскольку по 110 кВ не всегда есть возможность организовать учет в виду отсутствия ИТТ или измерительных обмоток необходимого класса точности, а по 10 кВ ИТТ можно поменять.
Создайте структурную схему комплекса технических средств. Определитесь с количеством уровней системы (2-х (ИИК - ИВК) или 3-х (ИИК - ИВКЭ - ИВК) уровненная) куда и каким образом будут передаваться данные АИИС КУЭ (смежным субъектам, ОАО "АТС", РЭС и пр.).
Если АИИС КУЭ создается с целью присоединения к ОРЭ то нужно дополнительно ознакомиться в требованиями http://www.atsenergo.ru/dts/pdts/regulation_documents_for_access/.
Также можете ознакомиться предложениями ведущих производителей оборудования АИИС КУЭ:
http://www.prosoftsystems.ru/products/product.htm?pid=87
http://www.sicon.ru/prod/aiis/comm/
http://www.elster.ru/ru/840.html
http://www.energocontrol.ru/
- проверено лично, работает!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Июня 2014 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

а АСКУЭ нужна не только для этого...

Совершенно согласен, воплощение в жизнь тезиса В.И. Ленина "...ревизия и контроль...". Но в идеале это система, охватывающая все энергоносители предприятия. При высококлассном диспетчерском составе до 30% экономии энергоресурсов можно получить гарантированно, а также - своевременность планово-предупредительных ремонтов, снижение аварийных ситуаций, анализ структуры потребления энергоресурсов с принятием плана мероприятий по энергосбережению.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Июня 2014 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)


счётчики э/э необходимо ставить как можно ближе к границе балансовой принадлежности "завод-сети" - это первейшее правило коммерческого учёта, хотя и порой дорого выходит
поэтому желательно ставить по вводу 110 кВ - не надо рассчитывать потери

счётчики технического учёта ставят на всех оставшихся присоединения в подстанциях для вычисления баланса по объекту (сколько на ввод пришло, столько и по линиям ушло + собственные нужды + потери)


вот представьте сколько будет стоить заводу поставить на сторону 110 кВ трансформаторы тока, в жизни для пром предприятий это редкость, обычно ставят по 10кВ и считают потери,

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Июня 2014 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

вот представьте сколько будет стоить заводу поставить на сторону 110 кВ трансформаторы тока,

Да практически нисколько, т.к. сейчас ТТ обычно встроенные в ВВ ввода выключателей 110 кВ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Июня 2014 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

если там есть обмотка 0.5s, то тогда их можно использовать для АИИС КУЭ, а если нет, то придется ставить отдельно ТТ

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июня 2014 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

В современных баковых выключателях и обмотку на класс 0,2S сделают. Или ТВТ на ввода 110 кВ силовых трансформаторов на 0,2S как спецзаказ - если у предприятия грядет замена только трансформатора.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines