Гидравлический расчёт. Учёт в расчёте ближних ответвлений

Количество просмотров - 1993
(ссылка на эту тему)
Karpen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Июня 2014 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день подскажите пожалуйста ,на экспертизе сказали:" Не правильно выполнен гидравлический расчет, эксперт сказал что нужно принимать в расчет и ближние ответвления."

Подскажите пожалуйста, эксперт что хотел конкретно?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Хочет подтверждения что хватит воды.
В ближних ответвлениях давление на оросителе больше, т.к. потерь меньше. Расход через оросители на нормативной площади больше - запаса воды нужно больше. Обычно принято (сейчас ни в ТКП, ни в СП нет) разница в 20% между расходами ближнего и дальнего участка.
- просто перенос требований к насадкам газового тушения 9.8.5   Разница расходов ОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать 20 %.
А если секция на несколько этажей - то разницу в давлении дают еще и отметки
http://www.0-1.ru/discuss/?id=8657

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Karpen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июня 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

И теперь мне нужно просчитать оставшиеся рядки что бы проверить какое давление будет на первых ответвлениях и с учётом полученного давления расход на первом рядке не должен превышать 20 % относительно расхода дальнего рядка, так?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2014 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

вы же считаете не все рядки, а попадающие в расчетную площадь. "прямоугольник" расчетной площади наиболее удаленный от УУ и "прямоугольник" ближний к УУ. 1 часть подтверждает что хватит давления в системе. 2 часть подтверждает что хватит воды (если от резервуаров воды запитывается). Если от сети, или же только повысительные насосы, то воду подтверждает ТУ. По диаметру и давлению в точке подключения получаете водоотдачу сети.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, эксперт что хотел конкретно?

это уже лучше спросить у него (с расчетами на руках)

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Karpen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2014 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Всё решили)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июня 2014 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

чем успокоили эксперта?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Karpen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июня 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Как и говорили приехали к нему с расчётом , объяснил что и откуда брал. Он понял, что я делал сам и вроде понимаю...ещё раз глянул и сказал что всё добра)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Июня 2014 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

молодца

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июля 2014 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые проектировщики. я в прошлом делал проекты по пожарной сигнализации, теперь устроился в фирму, где нужно еще делать пожаротушение! Вопрос: кто может подсказать как делать гидравлический расчет и вообще с чего начать при разработке проекта по пожаротушению? Наставника мне не предоставили. Заранее благодарен!

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Йцукен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Января 2015 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Присоединяюсь к просьбе Алексея. Подскажите, где можно найти методику гидравлического расчета?

Инженер-проектировщик ОПС (Брест, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Января 2015 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-2.02-190-2010 (02250)*. Приложение Г.

https://www.youtube.com/watch?v=jSdcZlyLDo8

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Йцукен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Января 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Ne-rylut, спасибо огромное! Буду изучать!

Инженер-проектировщик ОПС (Брест, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines