Сообщение #1 : 03 Июня 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Никак не могу найти ответ на такой вот вопрос. Имеется двух уровневая подземная автостоянка с непосредственным выездом наружу с каждого уровня. По нормативам требуется пожарная сигнализация, пожаротушение. Нужно ли оборудовать выезд с отметки системами ПС, ПТ ? И если нет то где это прописано?

? (Новосибирск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июня 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Недавно принят СП154

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июня 2014 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)


Недавно принят СП154

Принят то он принят, но касательно этого вопроса не в СП154 не в других документах ничего не нашел...

? (Новосибирск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2014 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Кто проектировал автостоянки подскажите. Заказчик ждет [грусть]

? (Новосибирск, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2014 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Тут не заказчик должен ждать, а технолог и архитектор работать. Если выезды с тамбурами и подпором воздуха - АПТ не делается в тамбурах, только ПС. Если просто ворота, опять же - противопожарные они? являются ли путями эвакуации?
если нет тамбура проще всего сделать водяную завесу над воротами. На выезде зимой минусовая температура - если потянуть туда трубы, то будет ой.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2014 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)


Тут не заказчик должен ждать, а технолог и архитектор работать. Если выезды с тамбурами и подпором воздуха - АПТ не делается в тамбурах, только ПС. Если просто ворота, опять же - противопожарные они? являются ли путями эвакуации?
если нет тамбура проще всего сделать водяную завесу над воротами. На выезде зимой минусовая температура - если потянуть туда трубы, то будет ой.


Подпора воздуха и тамбура нет, ворота установлены непосредственно у выезда наружу. Тушение посчитано порошковое, а стоянка действующая, стадии "П" нет. А заказчик упирается что ему этот выезд оборудовать не нужно, т.к. нет пожарной нагрузки.

? (Новосибирск, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)


Нужно ли оборудовать выезд с отметки системами ПС, ПТ ?

СП 5.13130.2009 Приложение А.
А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Под нормативным показателем площади помещения в разделе III данного перечня понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия —
не менее REI 45.

Если ворота проитвопожарные, то выезд (то что за воротами), уже не является пожарным отсеком подлежащим АПТ.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines