Промышленная котельная. Подбор извещателей для зала с котлами и выполнение расстановки?

Количество просмотров - 3592
(ссылка на эту тему)
Shahanez
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июня 2014 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.Мужики,помогите выбрать пожарные извещатели для зала с котлами, котлы на угле. Первая котельная высота 24 м, вторая котельная высота 10 м, и примерную расстановку извещателей. Желательно извещатели,совместимые с болидовскими приборами. Файл с планами котельных приложен.Заранее спасибо всем!
Сам голову ломаю,в СНиПах однозначного указания не нашел.
* Котельные.dwg
(390.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июня 2014 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Если по порядку начать разбираться, то основой является п.А.4 СП5.13130.2009, а именно часть фразы "В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ПЕРЕЧНЕ", т.е. в таблице А1 и таблице А2. Как видим здания котельных здесь отсутствуют. Согласно п.А1 СП5.13130.2009 котельная однозначно должна быть зданием и не может быть помещением.
Таким образом п.А4 неприменим к оснащению котельных пожарной сигнализацией.
И искать норматив надо по п. А.8. Таким нормативом до сих пор является приложение к таблице1 СНиП II-35-76 "Котельные установки".
Так что если нет категории В в котельном зале, а такого быть не должно, то достаточно ручных пожарных извещателей.

В доказательство моих слов имеется письмо ВНИИПО
* Письмо ВНИИПО 12-4-02-2982.pdf
(249.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 232]

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shahanez
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июня 2014 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012,дело в том,что я из Казахстана,у нас свой СНиП,два пункта нашел про котельные:
1."Помещения, относящиеся по взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В. Все административно-служебные помещения, независимо от площади" - раздел "Здания коммунального хозяйства и социального обеспечения";
2."Для встроенных и пристроенных помещений при размещении малометражных отопительных котлов на газообразном или жидком топливе при наличии автоматической пожарной сигнализации в обслуживаемом здании" - раздел "...для различных отраслей промышленности..."
т.е. если помещению дадут категорию Г, то теоретически пожалуй достаточно ручников,как вы и написали...но по факту боюсь все равно извещатели потребуют,так что с логической точки зрения как вы думаете,какие ставить?Высота 24 и 10 соответсвенно,да еще и помещение котлами перегорожено
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2014 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Казахстан меняет дело. Пока занят, чтобы порыться в вашей нормативке. Исходя из того что производится у нас,  очень рекомендую газовые пожарные извещатели на СО. При высоте 10 метров точно подойдут. 24 метра все хуже. Рекомендую поизучать на сайте Этра-спецавтоматика. Очень открытая организация для общения. Теперь еще производят и газовые многоточечные. Лучше пообщайтесь с ними напрямую.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shahanez
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за совет!Если будет время и желание,прикрепляю наш СНиП, п.2.6.3 и п.5.48.
* СН РК 2 02-11-2002 НОВОЕ.doc
(2422.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

За спасибо спасибо! Но интересно узнать пообщались? Что-то посоветовали? Я так думаю ложняки будут в котельной у газовых. Но их применение снимает очень много проблем связанных с прокладкой.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines