Кабельные линии в траншеях. Прокладка кабелей количеством больше 6 штук

Количество просмотров - 11944
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июня 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Согласно  Типового проекта А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВт в траншеях" более 6 кабелей не рекомендуется прокладывать в одной траншее.
У меня 8 кабелей (4 объекта х 2 ввода каждый). Длина 150м., есть пересечения с канализацией, ВОЛС, КЛ, да и по ширине сильно не разбежишься...
Как лучше проложить кабели: 2 траншеи? расстояние между траншеями?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Никита А
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.25 тоже говорит об этом. а как вариант эстакаду

? (Самара, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Курите ГОСТ по электропроводкам: до 20 кабелей в траншее.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2014 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ распространяется на низковольтные установки. а если выше 1000 в?
Автору: обычно для таких объемов строят кабельный блочный канал. не так это и затратно

Инженер (Оренбург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2014 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ распространяется на низковольтные установки. а если выше 1000 в?

0.4кВ

обычно для таких объемов строят кабельный блочный канал. не так это и затратно

где можно посмотреть, как их строят?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июня 2014 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Ловите.
* Album_А10_2011.pdf
(3567.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 557]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июня 2014 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

И вот еще по теме.
* Album_A11-2011.pdf
(6354.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 363]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2014 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)


4 объекта х 2 ввода каждый

Я так понимаю, взаиморезервируемые кабели? их по одной трассе прокладывать нельзя

Инженер (Кстово, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2014 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

вот я и думаю, если 2 траншеи T-5 через 0,5м. между ними? Можно или нет?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2014 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 16/2007

Между траншеями 1 метр

Инженер (Кстово, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2014 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

в стесненных вроде допускается уменьшение расстояния... только вот при вводе в здание тоже надо соблюдать расстояние 1м., т.е. 2 ввода в здание?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июня 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Прокладывайте всю трассу в трубах (или в кабельной канализации).Никто вам ничего не скажет.

? (Москва, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Июня 2014 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

т.е. все 8 вместе? все-таки взаиморезервируемые надо разделить по траншеям? Кабеля бронированные 4х95 - 8 шт. ... в трубах? ПНД 75? каждый кабель в свою трубу? дорого....

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Июня 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Труба 110мм.В канализации тяните в блочной.У вас они не все же 8-мь идут по всей трассе вместе?или у тП встречаются все 8?
з.ы.если прокладываете всю трассу в трубах,считайте что у вас стесненные условия.

? (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июня 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ написано рекомендуется не более 6. То бишь можно больше, при обосновании

По поводу диаметра трубы:
Внутренний диаметр трубы при прокладке одного кабеля должен быть не менее 1,5 DH, но не менее 50 мм при длине труб до 5 м и 100 мм при большей длине труб. Внутренний диаметр трубы при прокладке трех кабелей треугольником должен быть не менее 3DH, но не менее 150 мм.

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines