beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение ДЭС (100 кВт) к КТП (630 кВт). Пример принципиальной схемы

Количество просмотров - 18800
(ссылка на эту тему)
Cutter php
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 12 Ноября 2014 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Еще один хитрый вопрос. Может кто знает хитросплетения сбытовой компаний. И так, есть 4 абонента с схожими ТУ. Их участки граничат. Для техприсоединения им необходимо построить отпайку ВЛ-10кВ, КТП и собственно ВЛ-0,4кВ. Рядом есть КТП, она абонентская. Принадлежит их соседу. Городить отпайку мы утонем в согласования. Там лес, газопровод, железка... Как вариант реконструировать его КТП. Точнее поменять... Стоит колхозница на 100 кВА,  поставить киоск на 250. А теперь вопрос. Как это все будет выглядеть. Первые 4 участника станут субабонентами последнего. Или он станет субабонентом кого-то из них, а в его собственного Тп уже не будет?

Начальник производства (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 12 Ноября 2014 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Еще один хитрый вопрос. Может кто знает хитросплетения сбытовой компаний. И так, есть 4 абонента с схожими ТУ. Их участки граничат. Для техприсоединения им необходимо построить отпайку ВЛ-10кВ, КТП и собственно ВЛ-0,4кВ. Рядом есть КТП, она абонентская. Принадлежит их соседу. Городить отпайку мы утонем в согласования. Там лес, газопровод, железка... Как вариант реконструировать его КТП. Точнее поменять... Стоит колхозница на 100 кВА,  поставить киоск на 250. А теперь вопрос. Как это все будет выглядеть. Первые 4 участника станут субабонентами последнего. Или он станет субабонентом кого-то из них, а в его собственного Тп уже не будет?


если дома жилые, то энергоснабжающая сетевая организация должна предоставить точку подключения не дальше 25м.(читаем ФЗ №35, а также Правила тех. присоед. №861) от земельного участка заявителя за свой счет.  Для заявителя это будет стоить не более 1т.р.,но это если ему 0,22кВ и 5-7кВт хватит, а если претендуют на большее, то тогда придется заморочиться. Но опять же у сетевой организации есть "нюансы" при которых они могут съехать с этой темы, то тогда заявитель может пойти в прокуратуру с соотв. заявлением

По поводу субабонентства и т.д. идея хорошая, остается выяснить  балансовую принадлежность КТП, а также экспл. организацию. Я не думаю, что сосед сам в одного ее обслуживает, но и совсем не исключаю

по поводу если сетевая компания пишет в ТУ построить ВЛ-10кВ, КТП и 0,4-ку километров так ...дцать))) для тех. присоединения 4 жилых домов, то это похоже больше на развод на бабосики и обновление сущ. сетевой инфраструктуры за счет заявителей с последующей постановкой  всего это добра себе на баланс с последующей эксплуатацией в своих интересах

Общими словами как то так. Но в разных губерниях нашей необъятной и разных умах СК свои тараканчики, правомерность которых может определить, для начала, прокуратура

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Сергей Сикорский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 27 Марта 2016 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток.Строю 300 м ВЛЗ-6 кв  монтирую мтп 100 кВа и 400 м Вли-0.4 В ТУ написано  кат-3 , резервный источник питания отсутствует.У меня такой вопрос. . Начертил проект. Пришли замечания .1. Предусмотреть подключения к ПЭС/ДЭС...как мне обосновать что это просто (каприз товарища который согласовывает проект)

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 28 Марта 2016 года, 02:17
(ссылка на это сообщение)

Сергей Сикорский. вы электроснабжение какого объекта проектируете, у этого объекта какая категория по надежности электроснабжения по нормам? если 3 то никаких доп источников не нужно, но если это  2 или 1 то должно быть два независимых источника. Если у Вас на обьекте есть потребители 1-2 категории то доп. источники нужно предусматривать конкретно для них

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Сергей Сикорский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 28 Марта 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Максим отвечаю на Ваши вопросы.1.Электроснабжение обычного дачного поселка, по нормам из технических условий написано категория 3,  вот и встал вопрос , почему они так написали , предусмотреть подключение дэс/пэс.
Прикладываю ТУ. что бы было понятно
* ТУ Быково.pdf
(8860.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 163]

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 28 Марта 2016 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

ну мощность 15 кВт эт один домик, возможно заказчик там сам  прикупит дизель генератор чтобы если что от него и снабжаться, но по хорошему данный аспект в задании на проектирования должны были сказать Вам. В ТУ на присоединение к сетям все правильно дают 3 категорию, но заказчик вправе сам повысить ее...его деньги  вот он вполне волен потребовать предусмотреть подключения ДЭС

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Сергей Сикорский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 28 Марта 2016 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)


но заказчик вправе сам повысить ее...его деньги  вот он вполне волен потребовать предусмотреть подключения ДЭС


Т.е другими словами делаю что хочу и пусть переделывают проект так как мне нужно и чихать я хотел на ТУ. так получается ?

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 28 Марта 2016 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

нет почему ТУ соблюдётся на дом будет заведена одна линия...просто   будет предусмотрен  ящик с перекидным рубильником какой нибудь и в случае пропажи питания по основной линии  заказчик сам прибежит и  переключить рубильник и запитает свое хозяйства от ДЭС. ....увеличение категории если исходит от заказчика не возбраняется, это его деньги.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 28 Марта 2016 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Пришли замечания .1. Предусмотреть подключения к ПЭС/ДЭС...как мне обосновать что это просто (каприз товарища который согласовывает проект)

ВЫ выполнили проект согласно ТУ (3 категория),все... Если только в тех.задании от заказчика указано обеспечить  бесперебойное питание,то за счет заказчика на "его огороде"ставьте и на вводе перекидной рубильник. Товарищ,который "замечает" должен обосновать на основании каких  пунктов документов дает замечание

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1486, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines