Сечение проводников системы уравнивания потенциалов. Требования циркуляра №6/2004

Количество просмотров - 5936
(ссылка на эту тему)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Июня 2014 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Имеется цех с собственным РП-6 кВ. От РП запитано несколько КТП. Сечение РЕN шин КТП совсем не маленькое 1800-4000 мм2 меди.
Проектировщики ссылаются на требования циркуляра РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖА №6/2004, в котором в первом же пункте сказано:
Цитата
1. Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций - для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью) равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин.

Цех размерами не маленький и получается, что от каждой КТП будет отходить по одному-два пучка кабелей (медных) сечением 10х185 кабелей. Честно говоря, нигде такого не встречал. Предложил им использовать каркас здания, но и там засада, каркас части пролетов железобетонный и даже там, где каркас железный, каким образом гарантировать непрерывность металлической связи и проводимость ниже, чем требуемая? Кто и как сможет гарантировать такие вещи? Это же бред...
Какой-то бред получается. Весь цех опутывать кабелями, сечение которых не совсем понятно. Я понимаю небходимость наличия системы уравнивания потенциалов, но не понимаю необходимость таких сечений. Есть у кого есть идеи, как можно эту систему реализовать в приемлемой форме?

? (Челябинск, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июня 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ это пункт 1.7.120.
Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
 

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июня 2014 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.

Ну смысл то особо не меняется. Хотя статусы у ПУЭ и Циркуляра неопределенные. По требованию ПУЭ даже больше придется сечение делать...

? (Челябинск, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июня 2014 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение: нужно пустить по стене здания стальную шину (можно медную) нужного сечения и соединить все ГЗШ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2014 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Сечение РЕN шин КТП совсем не маленькое 1800-4000 мм2 меди.

В стране переизбыток меди? Для чего такое сечение РЕN? КТП питает электролизные ванны?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июня 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

В стране переизбыток меди? Для чего такое сечение РЕN? КТП питает электролизные ванны?

КТП разные и питают много чего. В т.ч. есть чисто сварочная КТП. Две КТП стоят в части цеха, где каркас из железобетона. Делать перемычки через пролет сечением под 2000 мм2 не хочется. Поднимать до фермы получается не намного дешевле. Засада какая-то.

? (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июня 2014 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

По-моему, вы что-то недопоняли. В п.1.7.120. говорится о 1/2 сечения PEN наибольшей отходящей линии от КТП. У Вас же нет отходящей линии с PEN 4000 мм2?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2014 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

По-моему, вы что-то недопоняли. В п.1.7.120. говорится о 1/2 сечения PEN наибольшей отходящей линии от КТП. У Вас же нет отходящей линии с PEN 4000 мм2?

Да, по ПУЭ сечение меньше, перепутал с половиной сечения шины.
А вот по циркуляру получаются дикие сечения, которые на порядок выше, получается, чем требует ПУЭ. Забить на требования этих циркуляров?

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

См пуэ 1.7.126 (формулу) и 1.7.137 (второе предложение), а так же гост р 50571.5.54 пункты 543.1.1-2.
Обычно, более 4х40 по стали не требуется
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2014 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

А почитайте ГОСТ Р 50571.5.54-2011/ МЭК 60364-5-54:2002 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов, он новее всех ПУЭ и циркуляров...
http://www.consultelectro.ru/page/50571

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июня 2014 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

См пуэ 1.7.126 (формулу) и 1.7.137 (второе предложение), а так же гост р 50571.5.54 пункты 543.1.1-2.Обычно, более 4х40 по стали не требуется

Ну дык я такие сечения везде встречаю, в т.ч. на недавно построенных объектах. В ГОСТ 50571.5.54  то же требование, что и в ПУЭ - половина сечения линейного проводника. Кстати, что за защита, зависящая от сечения защитного проводника в моем случае - проводник между PEN шинами КТП?
А тут получается из-за какого-то циркуляра придется несколько километров медного кабеля угрохать непонятно на что. Ладно бы хоть смысл какой-нибудь был, а то просто выкинуть получается.
А почитайте ГОСТ Р 50571.5.54-2011/ МЭК 60364-5-54:2002 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов, он новее всех ПУЭ и циркуляров...

Не нашел там требования к сечению проводника м\у РЕN шинами КТП... Тем более статус этого ГОСТ-а на том же уровне, что и ПУЭ с циркуляром...

? (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июня 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Статус ГОСТ и ПУЭ с циркулярами, Вам, не приведи господь, разъяснит судья... В суде принимаются только ГОСТ и ФЗ (был, правда, уже давний случай у знакомого гл.энергетика...)

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Июня 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения проект-я, надо добавить. С точки зрения эксплуатации- нарушение пуэ пока статья коап. Циркуляр имеет юр силу равную сообщениям данного форума
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июня 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

А почитайте ГОСТ Р 50571.5.54-2011
Или ГОСТ Р 50571.5.54-2013

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin