Сообщение #1 : 10 Июня 2014 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые проектировщики!
Заказчик просит поставить трансформатор вместо 40 → 80МВА токи кз увеличиваются почти в 2раза. Необходимо установка токоограничивающих реакторов типа РТСТ-10-4000.
Интересует установка токоограничивающего реактора вертикального исполнения между силовым трансформатором и ЗРУ 10 кВ. Может кто сталкивался с подобным техническим решением?
suhie_tokoogranichivauhie_reaktori_7.jpg
 
* suhie_tokoogranichivauhie_reaktori_7.jpg
(67.57 Кб, 462x339)  [скачать]  [загрузок: 2349]


PS трансы типа ТРДН-80. Горизонтально ставить каждую фазу - нужна "взлетно-посадочная полоса"

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Такая установка является типовой, так же как горизонтальная и ступенчатая. Тот же УЭТМ и СВЭЛ дают все чертежи на такую установку реакторов. Заказчик не очень любит такое решение, так как усложняется обслуживание.

Технический директор (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июня 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Да согласен, типовая установка.
Расстояние от транса до ЗРУ не особо большое. Есть ли наработки или примеры решения таких задач. Вывод с транса и ЗРУ до реактора придется делать шинами. ЗРУ - блочно-модульное. На фото показан пример разводки шин по фасаду здания, непонятно как шины крепятся к зданию.

В типовых : (407-03-299 - Наружная установка реакторов 6-10 кВ; 407-03-506.88 - Наружная установка реакторов 6 10 кВ)
нет вертикального исполнения поскольку типовые выполнены на бетонные реакторы. Да и разводка по стене выполнена применительно к бетону или кирпичу.
Ничего новее из типовых нет.

PS.
Изначально стояли 40 ки и не было необходимости в реакторах ток КЗ составлял 13,5 кА (ток без реактора с 80кой составит 25,7 кА).

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июня 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Обычные опорные изоляторы, потом проходной изолятор на шинный ввод в ЗРУ.

Технический директор (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июня 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Крепятся на изоляторах, а вот изоляторы, скорее всего, на закладных, либо отдельную раму сделали

Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июня 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Да скорее всего нужно применить раму для крепления опорников к БМЗ.
Есть примеры по вертикальной установке реакторов?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Июня 2014 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Нет, вертикальные устанавливать не приходилось

Инженер (Кстово, Россия)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Июня 2014 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

есть установка трехфазного реактора в помещении
* Установка РТСТ.dwg
(575.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 594]

Проектировщик (Харьков, Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июня 2014 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

есть установка трехфазного реактора в помещении

Спасибо!

Нужно именно на улице...

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ивaн Б.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июня 2014 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Мы устанавливали реактор на улице. Но после реакторы шли шины до стойки с опорными изоляторами, а в ЗРУ заход был уже кабелем. Если поможет сбрасываю чертеж данного узла.
* Установка реакторов.pdf
(314.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 708]

Проектировщик (Одесса , Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июня 2014 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Нужен уличного исполнения вертикальный...
[улыбка]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июня 2014 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Завод вертикального исполнения чертеж в dwg вам предоставит. Строитель по массе подберет фундамент. Решение неновое. Что вам еще надо? Готовый чертеж установки, который вас устроит?))

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Июня 2014 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Завод вертикального исполнения чертеж в dwg вам предоставит. Строитель по массе подберет фундамент. Решение неновое.

Все верно и завод и строители со своими задачами справятся.
Готовый чертеж установки, который вас устроит?

Я разве просил редактируемый вариант, или чертеж за меня выполнить?
По-моему на то и форум чтобы искать нужную информацию
Подобного, типового, технического решения нет, как и типовых.
Ответственно подойти к вопросу, по возможности учесть максимум нюансов, тем более что работа не срочная а оборудование стоит огромных денег.

Что вам еще надо?

Читайте название темы. Ведь чертеж это еще не ответ на вопрос...

{нужны технические решения → опыт проектировщиков по данной задаче, опыт эксплуатации ←}.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Zay-ao
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Апреля 2015 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, задавайте любые вопросы по токоограничивающим реакторам - отвечу - я руководитель направления ООО "Электромашиностроительный завод" (Екатеринбург)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Апреля 2015 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

задавайте любые вопросы по токоограничивающим реакторам

Добрый день!
1. На какой ток и сопротивление можно выполнить реактор вертикальной, уличной установки с учетом сейсмической активности 6 - 7 баллов;
2. Есть примеры выполнения;
3. Нужен ли обдув в центре реактора вертикальной, уличной установки. При кокой величине потерь (из расчета на 1у фазу) нужно ставить обдув.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines