beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Устройство автоматического ввода резерва. Разные контуры заземления в одной системе?

Количество просмотров - 4317
(ссылка на эту тему)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июня 2014 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Ситуация следующая. Имеется АВР  кВА ~220В, два ввода, приоритет первого ввода, индикация, ручное управление, счетчик электроэнергии однофазный,система заземления: ТT (глухозаземленная нейтраль). На первый ввод приходит линия 10/0,232кВ, фидер в свою очередь от установленного давно трансформатора.  Вторая линия от  СТП-10/6/0.23-У1  система заземления: ТT (глухозаземленная нейтраль),  а вот к СТП с др. стороны подходит фидер 6кВ от электроустановки с  IT (изолированная нейтраль). По словам принимающей стороны, электрика главного, эта система работать не будет, разные типы заземлений! Прошу объяснить, почему и что делать? И почему нельзя развести контуры заземлений от СТП, т.е. от ЛЭП и от тр-ра, что идет к питающему фидеру. Накартинке изображена СТП
СТП-10.jpg
 
* СТП-10.jpg
(87.07 Кб, 962x1134)  [скачать]  [загрузок: 425]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

честно говоря, не совсем понял вопрос. Всю жизнь 0,38 кВ была глухозаземленной, а 6 кВ с изолированной нейтралью. Система заземления для СТП одна, сопротивлением 4 Ом. только со стороны НН к ней присоединяются ноль трансформатора и металлоконструкции, а со стороны ВН только металлоконструкции (молниезащита).

Инженер (Оренбург, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июня 2014 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Вот  схема подключения. если бы я знала, что его смущает.
* сх. подключения.pdf
(195.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июня 2014 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

 Переговорив напрямую с электриком, излагаю еще раз суть вопроса. Есть АВР, два ввода. Первый ввод от  КВНТП №37-10/0,232кВ, тип заземления ТN; второй ввод-от  СТП-10/6/0.23-У1 тип заземления IT. И получается, что от одного источника приходит 3 жилы, а от другого 2 жилы, и вот как все это организовать на АВР? И воторой вопрос, как все будет внутри АВР, изолирован нуль или нет?
* сх. подключения.pdf
(195.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
СТП-10.jpg
 
* СТП-10.jpg
(87.07 Кб, 962x1134)  [скачать]  [загрузок: 398]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июня 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

На схеме у вас TN а вы пишите что ТТ, так где правда?

Переключайте оба проводника. От КВНТП №37-10/0,232кВ идет L1+PEN, от СТП-10/6/0.23-У1 идет L1+L2.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июня 2014 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, конечно TN

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июня 2014 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

У Вас от КНТП идет 3-жильный кабель - назначение жил? От СТП, я так понимаю, 2-жильный кабель - это L1+L2. откуда там PEN-проводник?
Если представить, что от КНТП приходит L1+N+PE, то все прекрасно сочетается. только повторное заземление нулевого провода делать нельзя (иначе на ГЗШ в случае включения IT будет потенциал) и N-проводник тоже должен отключаться в АВР.

Инженер (Оренбург, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июня 2014 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Сделала так. Обе линии, двухжильные (L, N), и  от АВР заземлинла нейтраль.
* сх. подключения.pdf
(195.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июня 2014 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

А у IT разве есть N-проводник?

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июня 2014 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

двухжильные (L, N), и  от АВР заземлинла нейтраль.

B IT нет N, поэтому после АВР заземлять ничего нельзя. Коммутируете оба проводника, АВ меняете на диф, делаете ТТ (РЕ изолирован от всех проводников приходящих ВЛ).

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Июня 2014 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

АВ меняете на диф, делаете ТТ

Тут я не прав,  забыл что щит ваш установлен на опоре. РЕ должен быть соединен с ЗУ опоры (ПЕН от КВНТП №37-10/0,232кВ).

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Июня 2014 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Неет. Силовой щит установлен внутри здания.  По проекту к нему приходит эти две линии, от КВНТП и СТП. Это СТП на опоре (что в принципе в название зложено, столбовая трансфор-ая подстанция). СТП вновь утанавливаемой оборудование, а КВНТП уже существующее. Я прошу прощения, за мои вопросы, но я с этим еще не сталкивалась, опыта мало, по этому и спрашиваю. Я если честно не понимаю, что значит коммутируете два проводника, где, как? Коммутацию я понимаю, как соединение, а что с чем, мне не понятно. В чем необходимость установки диф? Из-за ТТ, типа, из-за возможности не сработки АВ? Ну и в результате, какая же сх заземления должна быть, РЕ изолирован или нет? И еще, в чем необходимиость разных контуров заземления ВЛ и НЛ от СТП?( таково требование принимающей стороны)

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Июня 2014 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Ксения Владимировна, еще раз! Перечитал Ваше первое сообщение. Вы там пишите, что с СТП приходит линия 0,38/0,22 кВ, система заземления ТТ
Вторая линия от  СТП-10/6/0.23-У1  система заземления: ТT (глухозаземленная нейтраль)

А на схеме заземления рисуете IT! Определитесь! Или Вы хотите к АВР 6 кВ подвести???
И еще, в чем необходимиость разных контуров заземления ВЛ и НЛ от СТП?( таково требование принимающей стороны) "цитата"
На СТП контур должен быть один! Это продиктовано п. 1.7.98 ПУЭ!

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Июня 2014 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Неет. Силовой щит установлен внутри здания.
Тогда сори, все остается в силе. РЕ изолирован от всех проводников приходящих ВЛ. это моё личное мнение

Я если честно не понимаю, что значит коммутируете два проводника, где, как?

В АВР переключаете L+N, то есть Линия с КВНТП не должна ни где прозваниваться/соединяться с линией от СТП.

Коммутацию я понимаю, как соединение, а что с чем, мне не понятно.

Переключение ввод1 (L+N) на ввод2 (L1+L2).

В чем необходимость установки диф? Из-за ТТ, типа, из-за возможности не сработки АВ?
Да.

Ну и в результате, какая же сх заземления должна быть, РЕ изолирован или нет?

В зависимости от подключенного ввода, при №1 TN или ТТ(я бы настаивал на ТТ, так как ВЛ от от  КВНТП №37-10/0,232кВ 2х проводная, но хозяин барин), при №2 IT.




Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Июня 2014 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

В зависимости от подключенного ввода, при №1 TN или ТТ(я бы настаивал на ТТ, так как ВЛ от от  КВНТП №37-10/0,232кВ 2х проводная, но хозяин барин), при №2 IT.

Предлагаете делать два контура и как-то между ними переключаться? Или где нормы жестче, тот и делать?

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines