Устройство автоматического ввода резерва. Разные контуры заземления в одной системе?

Количество просмотров - 4319
(ссылка на эту тему)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Июня 2014 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Предлагаете делать два контура и как-то между ними переключаться?
Нет, контур для ЭУ один. Все зависит от того с чем он будет соединен.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Июня 2014 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Ксения Владимировна, хотелось бы увидеть ответ на сообщение №13. Ни разу еще не видел СТП с системой IT на стороне 0,4 кВ. Неужели такие бывают? Знаю, что IT используется в сетях 0,4 кВ очень редко, например, для медицинского оборудования.

Инженер (Оренбург, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Июня 2014 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Есть такая инструкция ЦЭ191 Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах. Заказчик жд.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Июня 2014 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

так бы сразу и говорили. там, как я понимаю, используется автотрансформатор?

Инженер (Оренбург, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Июня 2014 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

столбовая трансформаторная подстанция, однофазная

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Июня 2014 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

я прикладывала ее чертеж, в начале беседы

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Июня 2014 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

а можно сделать разные типы заземления: для ВВ, например, IT, а для НВ TN или TT? я если честно не знаю.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 17 Июня 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

а можно сделать разные типы заземления: для ВВ, например, IT, а для НВ TN или TT?

Это не относится к теме. У вас ведь рассматривается только сторона низкого напряжения.  То есть у вас по условию уже даны ИП один заземленный, другой изолированный.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 17 Июня 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

я думаю относится) СТП устанавливается, т.е. так же проектируется, рассматривалось  IT, так как изначально по доку-ии оно предусмотренно, и обчно применяют такой способ, а так я вольная делать любой тип.
Только КВНТП уже сущест-ее, там поменять я ничего не могу.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 17 Июня 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

И в АВРе я решила использовать двухполюсные автоматы

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 17 Июня 2014 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

СТП устанавливается, т.е. так же проектируется
В этом случае делайте TN. Тогда ЗУ для ВН и НН общее.

И в АВРе я решила использовать двухполюсные автоматы
Не совсем понял, что это за АВР такой, но вам там виднее.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 17 Июня 2014 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

стоп. еще раз. Проектируемая СТП, к стороне ВН подходит IT 6 кВ, со стороны НН отходит TN 0,4 кВ.
И проектируемая АВР, к которой приходит TN 0,4 кВ от СТП и TN 0,4 кВ от КВНТП. Я правильно описал? и если правильно, в чем проблема?

Инженер (Оренбург, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 17 Июня 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Micky, вы абсолютно, правильно описали! нет проблемы теперь.Думаю. что легче поментья систему заземления НВ части СТП и все

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 17 Июня 2014 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Зачем?
На СТП контур должен быть один! Это продиктовано п. 1.7.98 ПУЭ!

нормированнное сопротивление этого контура 4 Ом. Со стороны ВН к нему присоединяются все нетоковедущие металлические части, со стороны НН - то же и средняя точка низшей обмотки трансформатора (ноль)

Инженер (Оренбург, Россия)
Ксения Владимировна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 17 Июня 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Знаю я это, но не могу я так сделать, ПУЭ не волнует

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines