Концевая опора К10-2. Можно ли установить второй разъединитель ПР-2 для питания КТП-100?

Количество просмотров - 8834
(ссылка на эту тему)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июня 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

На существующей концевой опоре 10кВ уже стоит разъединитель ПР-2 для питания существующей КТП-100. Возможен ли вариант установки второго разъединителя на этой же опоре для питания новой (рядом стоящей) КТП-100? Заранее благодарен.

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

я таких случаев не знаю. недавно нужно было подвести две взаиморезервирующие КЛ к разъединителям, пришлось ставить рядом две концевые опоры КРМ. Может, изобретёте?
Либо, как вариант, КТП с выключателем нагрузки.

Инженер (Оренбург, Россия)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июня 2014 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

В ТУ точка подключения новой КТП ответвлением от КВЛ-10 той же опоры. Если попробовать взять существующее типовое решение 15250тм-т2 лист 22 и с противоположной стороны опоры (т.е повернуть вокруг вертикальной оси на 180 град узел крепления) установить второй узел крепления привода и его немного сместить вниз ( на 5-10см) или повернуть на угол 90 град. Кажется на 90 град будет лучше. Взять типовое решение и дорисовать  узел крепления привода разъединителя с поворотом?

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июня 2014 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте. только с соблюдением всех расстояний

Инженер (Оренбург, Россия)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июня 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Micky. КТП с выключателем нагрузки - это каким образом?

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июня 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Это примерно так
ТО 01-08.01-001.jpg
 
* ТО 01-08.01-001.jpg
(275.47 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 2780]

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июня 2014 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Правда, все равно остается риск того, что ИПУ, ОПН, высоковольтные шины остаются практически необслуживаемыми. Я бы на Вашем месте настаивал на установке дополнительной опоры.

Инженер (Оренбург, Россия)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июня 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Понял.

Инженер (Минск, Беларусь)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июня 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Micky. Возможно ли установить дополнительную опору типа ПтБ10-1 с разъединителем РЛНД (под углом 90 град к оси ВЛ-10) от концевой К10-2 на расстоянии 3м и без подкоса: ограничен в месте монтажа?

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июня 2014 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

А чем Вас ПР-1 не устраивает? Или у Вас провод АС запрещен? можно с пересчетом и уменьшением пролета использовать КР-1 без подкоса
ПР-1-001.jpg
 
* ПР-1-001.jpg
(554.44 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 2552]

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Июня 2014 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

В общем, почему бы не поизвращаться? сам грешил и до меня сколько самоделок делали. правда, в основном без проекта

Инженер (Оренбург, Россия)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Июня 2014 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что на концевой опоре уже установлен разъединитель произведено подключение к КТП-100/10/0,4. Сейчас пришло новое ТУ на увеличение мощности с установкой дополнительной (новой) КТП-100/10/0,4 с подключением от той же концевой опоры К10-2.

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Июня 2014 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

да я понял. а заменить КТП или (при возможности) трансформатор не дешевле было?
Они в ТУ напишут. При написании ТУ нормы не всегда соблюдаются. может уговорить сделать отпайку от опоры перед К10-2 и поставить нормальную КР?

Инженер (Оренбург, Россия)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Июня 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

КТП вторая уже была куплена. Потребителю хочется иметь вторую КТП также (я думаю) в качестве резервной ТП. Нагрузка по первой КТП делится между двумя ТП.

Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Июня 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Думайте. Конечно, изменение ТУ должно быть обосновано, а обосновать недопустимость таких вывертов, как установка двух разъединителей на одной опоре нормами не получается, но выход должен быть.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines