beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Маркировка оборудования в электрощитовой. Регламентирующие нормативы

Количество просмотров - 7367
(ссылка на эту тему)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июня 2014 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Подскажите существуют ли какие то документы которые определяют как правильно обозначить эл. оборудование в электрощитовой??? (имеются ввиду наклейки и надписи)
ВРУ, ГРЩ, АВР, ЩГП, итд.

Проектировщик (Орел, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Думаю этим документом будет рабочая документация.
Диспетчерские наименования стоит взять оттуда.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июня 2014 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

РТМ 36.18.32.3-92 - Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации
7760тм-т13 - Указания по оформлению чертежей электросетевых объектов
10259тм-т1 - Обозначение проектных функциональных групп

Инженер (Кстово, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июня 2014 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Два (2) дня убил на чтение (не изучение) РТМ 36.18.32.3-92. Могу сказать от себя - фигня полная. Все наименования в англ. буквах (алфавите). Если я как проектировщик смогу для себя как-то понять и принять для использования принятые в указанном РТМ обозначения - то мои (я уже за свою практику знаю их) исполнители 100 % - ВООБЩЕ СЕБЕ ГОЛОВУ СЛОМАЮТ.

Далее как меня учили:

ВРУ - вводно-распределительное устройство. В большом объекте это можно сказать - помещение электрощитовой. Само ВРУ состоит из панелей. Они самими производителями обозначены - вводная панель или распределительная панель.  Или вводно-распределительная панель.
Далее Вы сами их строго по порядку в отношении от источника питания просто через - и . нумеруете.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июня 2014 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Фигня не фигня, а  немало серьезных организаций выпускало немало серьезных проектов с данной кодировкой.
Все проще чем KKS (тоже вариант)
А по теме-главное система. Когда на одном объекте сто миллионов вариантов обозначений это , обычно, расстраивает многих...
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июня 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Чисто из опыта:
1) ГРЩ - это щит (группа панелей), питание на который приходит непосредственно с трансформаторов, расположенных в смежных помещения (типичный пример - РУ-0,4 подстанции).
2) ВРУ - суть то же, но между трансформаторами и щитом есть кабельные линии, индивидуально защищенные со стороны трансформатора (например, щитом ГРЩ).
3) АВР - "понятие растяжимое" (как, например, межсекционный АВР ГРЩ или щит СПЗ, по СП6 обязанный иметь АВР). ЩГП - я бы сказал, что это частный случай АВР.

Ну и "КАК У НАС" - щиты а-ля мини-ВРУ, расположенные в помещении РУ-0,4 (но не ГРЩ) мы называем "ПП" - пунктами питания (соответственно, есть ПП-1, ПП-2, ... ПП-АВР для СПЗ и т.д.) - просто в силу того, что с РУ-0,4 уходит много линий (271, не считая линий к другим строениям, запитанным непосредственно от фидеров ГРЩ). Естественно, щиты на этажах уже имеют "классические" названия - ЩО, ЩК, ЩР, ЩС, ЩВ и т.д...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июня 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Чисто из опыта

Видимо наш с вами опыт сильно разнится.
АВР - "понятие растяжимое"

Попробуйте для разнообразия почитать нормативную документацию.
Начните с ГОСТ Р 51732-2001.
Цитата
3.1.4 блок автоматического включения резервного питания (АВР): Функциональный блок, содержащий аппаратуру контроля и управления пусковыми коммутационными аппаратами блока ввода, к которым присоединяют взаиморезервируемые питающие сети.

Цитата
ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.

Предположу что отличие ВРУ от ГРЩ в том, что ГРЩ не должен обеспечивать возможность ввода.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июня 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июня 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)


7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.

Да, верно.
И вот соседний пункт ПУЭ
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июня 2014 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Diego
не буду цитировать, просто скажу:
1) цитаты из нормативки вы привели правильные. Заодно для СЭС до 1000В можно и ГРЩ, И ВРУ обозвать просто НКУ (так сказать, и на ёлку влезть, и попу не уколоть)
2) АВР - понятие действительно растяжимое. В НТД сперва все четко ("функциональный блок, управляющие КА"), а потом не очень ("иметь межсекционный АВР" - т.е. уже включая КА), а можно и круче ("щит должен быть оснащен устройством, обеспечивающим автоматический переход на резервную линию при отказе основной" и чуть далее - про него же "щит АВР СПЗ"). Из ГОСТа здесь только первая цитата, остальные ВСН (последние - возможно, уже отмененные - но Техэксперт говорит, что действие не прекращено, хотя на замену им введен техрегламент) и два СП. А по ГОСТ - по ГОСТ это именно блок управления, отнюдь не включающий ни КА, ни тем более комплектный щит...

3) ВРУ, ГРЩ - суть одно и тоже. Де-факто сложилось (во всяком случае, на известных мне территориях), что ГРЩ привязывают к подстанциям (встроеным в здание, подразумевается), а ВРУ - запитанным от отдельно стоящих ТП распредустройствам (кстати, оганичение на токи ВРУ в 630А очень хорошо согласуется с фидерами (К)ТП, имеющими токи до 630А). На практике уже сталкивались с ситуацией, когда ВРУ имело ток 1600А на секцию (при АВРе 2-в-2 !!!) - РТН запретил называть устройство как ВРУ, так и ГРЩ (последнее - потому что в здании была встроенная ТП со своим распредщитом) - удовлетворились только когда написали "НКУ" (что само по себе слегка идиотизм)...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines