Насос 132 кВт 400 В. Как правильно подобрать оборудование?

Количество просмотров - 3682
(ссылка на эту тему)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Июня 2014 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Прошу помочь в следующем вопросе.
Запитываем насос Р=132 кВт 0,38 кВ.
Подлючение через шкаф управления с плавным пуском двигателя, Iном=250 А.
Собственно, вопрос:
1. как изменится коэффициент пуска двигателя?
2. как будем выбирать номинал АВ-0,4 кВ??
 

Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июня 2014 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

1По пусковым токам смотри паспорт УПП
Скорее всего пусковые токи будут минимальны
2 Будем выбирать по рабочему току.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июня 2014 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, Diego!

Похоже, народ не спешит возвращаться с праздничных шашлыков.

Как не прискорбно, производитель не дает вменяемой технической информации на свои изделия.
По поводу пусковых токов склоняюсь к Вашей точке зрения, однако хотелось бы узнать хоть примерно цифру (типа Кпуск=1,5..2)
Тепловой расцепитель выбираем на 250А??
Отсечку на 10Iн или снизить в соответствии с Кпуск??

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июня 2014 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Цитата
хотелось бы узнать хоть примерно цифру

кп до 4

тепловой расцепитель (если есть) выбираем с Кз и чем тяжелее и длительнее пуск тем больше Кз. В качестве
Цитата
примерно цифру
-  до 1.4
Master-shu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2014 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

1. КП - максимальный пусковой ток обычно настраивается при наладке УПП в зависимости от условий пуска. но где-то в пределах 3...4.
2. Номинал АВ: тепловой расципитель можно и не выбирать в зависимости от модели УПП (встроенный бай-пас, и защитный функционал). По Кз - главное что бы выдержал пуск см. кривые выключателя.

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июня 2014 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Исходя из ответов защита движка, запитанного через УПП, не будет отличаться от движка с  прямым пуском
Для Iн=250 А - теплушка 320, отсечка 3200.

Хотя очень смущает Кп=4, думал будет 2..3

Спасибо всем, кто отметился в теме!
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июня 2014 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

при 320 есть вероятность срабатывания теплового реле при тяжелом и затяжном пуске, поэтому или подобрать так реле, что бы при наладке была возможность загрубления или, например, иную регулируемую защиту от перегрузки взять (автомат защиты двигателя, релейную, микропоцессорную и пр.)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Июня 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Для УПП Altistart 22 (Schneider) ограничение пускового тока Кп=3,5, а рекомендуемые номиналы коммутационных аппаратов (выключатель/разъединитель) см. в таблице
* 60463-EN (web).pdf
(68.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]

Проектировщик (Харьков, Украина)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2014 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

Необходимо выполнить управление насосом (Рном.двиг=30кВт). Технология такая: насос будет включаться нечасто и на непродолжительное время (перекачка дренажа).
Достаточно ли будет устройства плавного пуска для двигателя насоса, исключая применение для него частотника? Или может есть ещё какие более сердитые способы запускать двигатель насоса так, чтобы он работал приемлимо?
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2014 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

 1) прямой пуск
2) пуск по схеме звезда-треугольник
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2014 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Цитата
прямой пуск

Как можно оценить - не будит ли это слишком вредным для остальных ЭП одной сети?
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июля 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

 Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором
http://depositfiles.com/files/i73zv3t43
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Августа 2014 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)


Извините,что так поздно вступаю  в дискуссию.
1. Необходимо знать тип насоса: по типу; область применения; перекачиваемая жидкость,по типу рабочего колеса ;
2. Тип электродвигателя, в ГОСТе на него указаны  все характеристики;
3. По режиму работы насоса, как правило у таких насосов, пуск тяжелый,  и  лучше всего использовать  частотник.
4.  для погружных насосов выпускают станции управления и ,как правило,они идут в комплекте  с насосами, там предусмотрены все защиты, в том числе от сухого хода.
5. см. ПУЭ 5.3 5.3.55-5.3.62  и вспомните теорию из электропривода по расчету характеристик электродвигателей.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Августа 2014 года, 00:00
(ссылка на это сообщение)

А как возникла подобная проблема? Несколько недель назад выgолнял проект по подключению "агрегата", поставка итальянская. Так вот главный привод на этом агрегате был на ~400 В (остальные на ~380 В). Итальянцы  поставили с агрегатом и трансформатор ~380/400 В.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Августа 2014 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

Цитата
трансформатор ~380/400 В.

с ума сойти
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines