Насос 132 кВт 400 В. Как правильно подобрать оборудование?
|
Количество просмотров - 3820
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sinus
|
Добрый день, коллеги! Прошу помочь в следующем вопросе. Запитываем насос Р=132 кВт 0,38 кВ. Подлючение через шкаф управления с плавным пуском двигателя, Iном=250 А. Собственно, вопрос: 1. как изменится коэффициент пуска двигателя? 2. как будем выбирать номинал АВ-0,4 кВ??
|
|
|
|
Diego
|
1По пусковым токам смотри паспорт УПП Скорее всего пусковые токи будут минимальны 2 Будем выбирать по рабочему току.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Sinus
|
Спасибо за ответ, Diego!
Похоже, народ не спешит возвращаться с праздничных шашлыков.
Как не прискорбно, производитель не дает вменяемой технической информации на свои изделия. По поводу пусковых токов склоняюсь к Вашей точке зрения, однако хотелось бы узнать хоть примерно цифру (типа Кпуск=1,5..2) Тепловой расцепитель выбираем на 250А?? Отсечку на 10Iн или снизить в соответствии с Кпуск??
|
|
|
|
Vоlk
|
хотелось бы узнать хоть примерно цифру кп до 4 тепловой расцепитель (если есть) выбираем с Кз и чем тяжелее и длительнее пуск тем больше Кз. В качестве примерно цифру - до 1.4
|
|
|
|
Master-shu
|
1. КП - максимальный пусковой ток обычно настраивается при наладке УПП в зависимости от условий пуска. но где-то в пределах 3...4. 2. Номинал АВ: тепловой расципитель можно и не выбирать в зависимости от модели УПП (встроенный бай-пас, и защитный функционал). По Кз - главное что бы выдержал пуск см. кривые выключателя.
|
Инженер (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Sinus
|
Исходя из ответов защита движка, запитанного через УПП, не будет отличаться от движка с прямым пуском Для Iн=250 А - теплушка 320, отсечка 3200.
Хотя очень смущает Кп=4, думал будет 2..3
Спасибо всем, кто отметился в теме!
|
|
|
|
Vоlk
|
при 320 есть вероятность срабатывания теплового реле при тяжелом и затяжном пуске, поэтому или подобрать так реле, что бы при наладке была возможность загрубления или, например, иную регулируемую защиту от перегрузки взять (автомат защиты двигателя, релейную, микропоцессорную и пр.)
|
|
|
|
Юра Харьков

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для УПП Altistart 22 (Schneider) ограничение пускового тока Кп=3,5, а рекомендуемые номиналы коммутационных аппаратов (выключатель/разъединитель) см. в таблице
|
Проектировщик (Харьков, Украина)
|
|
|
Sanches
|
Необходимо выполнить управление насосом (Рном.двиг=30кВт). Технология такая: насос будет включаться нечасто и на непродолжительное время (перекачка дренажа). Достаточно ли будет устройства плавного пуска для двигателя насоса, исключая применение для него частотника? Или может есть ещё какие более сердитые способы запускать двигатель насоса так, чтобы он работал приемлимо?
|
|
|
|
Moshkarow
|
1) прямой пуск 2) пуск по схеме звезда-треугольник
|
|
|
|
Sanches
|
прямой пуск Как можно оценить - не будит ли это слишком вредным для остальных ЭП одной сети?
|
|
|
|
|
Mva
|
Извините,что так поздно вступаю в дискуссию. 1. Необходимо знать тип насоса: по типу; область применения; перекачиваемая жидкость,по типу рабочего колеса ; 2. Тип электродвигателя, в ГОСТе на него указаны все характеристики; 3. По режиму работы насоса, как правило у таких насосов, пуск тяжелый, и лучше всего использовать частотник. 4. для погружных насосов выпускают станции управления и ,как правило,они идут в комплекте с насосами, там предусмотрены все защиты, в том числе от сухого хода. 5. см. ПУЭ 5.3 5.3.55-5.3.62 и вспомните теорию из электропривода по расчету характеристик электродвигателей.
|
ГИП (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
А как возникла подобная проблема? Несколько недель назад выgолнял проект по подключению "агрегата", поставка итальянская. Так вот главный привод на этом агрегате был на ~400 В (остальные на ~380 В). Итальянцы поставили с агрегатом и трансформатор ~380/400 В.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Vоlk
|
трансформатор ~380/400 В. с ума сойти
|
|
|
|
|