Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка

Количество просмотров - 1390
(ссылка на эту тему)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июня 2014 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Ребят, подскажите пожалуйста, сейчас учусь по чужим проектам делать расчеты и наткнулся вот на такое несоответствие.
У меня при расчете токов каждой группы элетро-приемников, они очень сильно отличаются от тех которые указаны в схеме и таблице нагрузок проекта

http://i017.radikal.ru/1406/26/decf7742f9fc.jpg
Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка

http://s019.radikal.ru/i633/1406/81/daabcd1d0fbc.jpg
Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка

http://s57.radikal.ru/i158/1406/67/efdd1113f246.jpg
Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка


вот мои расчеты

http://s018.radikal.ru/i515/1406/a5/17834f99cd9c.jpg
Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка


где я мог допустить ошибку или это проектировщики врут

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июня 2014 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Вижу у в Ваших расчетах освещение и розетки по три раза взяты. Не от этого ли разница?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июня 2014 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

я исходил из того что розетки объединены в группу, их там 3 шт. каждая по 3 кВт. В противном случае как тогда проектировщики получили суммарный ток группы 15,2 А

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июня 2014 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Ребят... сижу и не могу найти связи между планом и схемой
объясните пожалуйста как определена мощность освещения в помещении №22
http://i057.radikal.ru/1406/00/27bc0e13071b.jpg
Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка

http://s013.radikal.ru/i324/1406/20/b8e797de0cf2.jpg
Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка

http://s006.radikal.ru/i214/1406/7d/3b29971b3d1b.jpg
Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка


Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июня 2014 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

С чего Вы взяли что там 3 розетки по 3 кВ? Я вижу группу из трех розеток по 1 кВ. Это они суммарную мощность все розеток там написали. А ток 15 А видимо взяли разделив установленную мощность на напряжение и на косинус фи.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июня 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

то есть, берем 3 однофазные розетки мощностью по 1 кВт , считаем: 3/(0,22*0,93)=14,66 А, с освещением та же ситуация на сколько я понимаю, спасибо

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июня 2014 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Только чтобы получить расчетный ток, надо расчетную мощность делить, а не номинальную. Для однофазной сети Iр=Pр/(U*cos(ф)). Для трехфазной сети Iр=Pр/(корень(3)*U*cos(ф))

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июня 2014 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Ок, Спасибо

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июня 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста а как мне быть со вторым вопросом

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Июня 2014 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Если бы группы из однолинейной схемы подписали на плане, было бы легко разобраться к какой светильник к какой группе подключен. А так фиг сопоставишь светильник на плане с номером группы на схеме. Методом тыка если как-нить.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Июня 2014 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, буду пробовать, там на плане видно, что в помещение заходит 2 линии скорее всего они и есть 2 группы, и на одно получается 17 светильников а на другой 13

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Июня 2014 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Судя по схеме в помещении 6 групп только рабочего освещения заходит. Как пример для разбирательства планы во вложении.
* План сети.pdf
(356.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]
* План расстановки.pdf
(317.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
* Схема ЩАО.pdf
(47.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
* Схема ЩО.pdf
(178.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Kashmann
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июня 2014 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, пошел изучать )

Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines