beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Посадка РП и ТП на генплане. Каким документом руководствоваться?

Количество просмотров - 12799
(ссылка на эту тему)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июня 2014 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Каким документом вы руководствуетесь при посадке ТП и РП на плане?

Я нашел только этот:
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство":
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Инженер (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июня 2014 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 4.2.68. Ну и данным СНиП конечно.
А вообще, обычно площадка для РП (КТП) уже подготовлена градостроительным планом. Бывает конечно и без этого, но это уже на совести архитектора.

Инженер (Оренбург, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июня 2014 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
Этот пункт имеете в виду:
4.2.68. Расстояния от маслонаполненного электрооборудования ОРУ электростанций и подстанций до зданий ЗРУ, щитов, компрессорных и блоков синхронных компенсаторов определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям.

Здесь вроде про подстанцию..

Такой еще момент:
есть же встроенные ТП и РП. Получается они противоречат СНИПу..
Есть какие-нибудь нормы для встроенных ТП и РП?

Инженер (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июня 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

нет. Расстояния от маслонаполненного оборудования до производственных, общественных и жилых зданий. Начало пункта. ПУЭ-7е изд. Просто в главе про КТП п. 4.2.131 уже речь идет только про МТП и СТП, и написано, что необходимо также руководствоваться п. 4.2.68. А в конце п. 4.2.68 написано, что эти требования распространяются также на отдельностоящие КТП.
В общем, запутаться можно. Вот только как быть с РП с вакуумными выключателями - непонятно. некоторые просто относят их к производственным зданиям. И тут уже СП4.13130.2009.
СНиП относится к отдельно стоящим зданиям. про встроенные см. п. 4.2.81, 4.2.114-4.2.121 и гл. 7.1

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Есть какие-нибудь нормы для встроенных ТП и РП?

Ознакомьтесь с этой темой:
https://www.proektant.org/index.php?topic=28175.msg151683#msg151683

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2014 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь знает что имеется в виду под "и выполнении мер по шумозащите " в п.7.13 СНиПа?

Инженер (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Августа 2014 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

звукоизоляция, видимо.

Инженер (Оренбург, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Августа 2014 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Насколько я знаю обычно стены в ТП или РП - это просто железобетон, без каких-либо доп. покрытий.
Просто ж/б стены можно считать звукоизоляцией?

Инженер (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Августа 2014 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

судя по панельным домам - нет. просто раньше на это внимания не обращали. сейчас очень серьезные требования к звукоизоляции.у нас, например, встроенная кирпичная КТП примыкает к коридору. пришел санинспектор с аудиографом, выписал штраф. пришлось обшивать утеплителем.

Инженер (Оренбург, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2014 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

а какую звукоизоляцию можно сделать в блочной ТП?

Инженер (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

блоки из чего? мы обычно закупаем блочные из панелей сэндвич, а они уже имеют звукоизолирующие свойства.

Инженер (Оренбург, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Августа 2014 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

если кратко то:
звукоизоляция - тем лучше, чем тяжелее материал, сквозь который проникает шум: например ж/б панели одной толщины лучше в этом смысле сендвич панелей той же пллщины(сендвич имеется в виду конструкция тонкая жесть-легкий утеплитель-тонкая жесть). Но если оборудование закрыть со всех сторон такими ж/б панелями - внутри помещения шум накладывается, наслаивается (т.е. увелицивается, т.к. зв.волны отражаются и гуляют по помещению). Что бы шум не увеличивался, изнутри помещения делают звукопоглощение - из упругого материала (чем длиннее волокно - тем лучше гасится звук) в комплексе звукоизоляция + звукопоглощение = шумозащита

Инженер (Гродно, Беларусь)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Августа 2014 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

так нужно ли чем покрывать железобетонные стены блоков ТП, чтобы ТП подходила под п.7.13 СНиПа "Градостроительство"?

Инженер (Москва, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Июня 2015 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Хочу поднять забытую тему.
Чтобы разместить железобетонную ТП на расстоянии 10м от здания, нужно ли делать дополнительную шумоизоляцию:
ПУЭ, 4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

СНИП, 7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ · А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.


Инженер (Москва, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Июня 2015 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

чтобы ответить на этот вопрос нужно знать уровень шума, создаваемый ТП

Инженер (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines