Локальная зона пожаротушения. Ищу разъяснение по возможности выполнения на парковке

Количество просмотров - 5966
(ссылка на эту тему)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июня 2014 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня! Кто может подсказать, заказчик нашел пункт в СП 5

"9.2.6 Локальная защита отдельных производственных зон, участков, агрегатов и оборудования производится в помещениях со скоростями воздушных потоков не более 1,5 м/с или с параметрами, указанными в технической документации (ТД) на модуль порошкового пожаротушения."

и требует чтобы модулями порошкового тушения оборудовались только места для парковки автомобилей "локально" на основании этого пункта. Никакой логической связи  с этим пунктом дальше в СП 5 я не увидел кроме того что площадь защищаемого помещения можно разбить на несколько локальных участков. Есть у кого нибудь какое нибудь официальное разъяснение по этому вопросу???

? (Новосибирск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2014 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Парковка автомобилей не является производственной зоной, производственным участком или агрегатом. У Вас Ф5.2, а не Ф5.1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2014 года, 05:09
(ссылка на это сообщение)


Парковка автомобилей не является производственной зоной, производственным участком или агрегатом. У Вас Ф5.2, а не Ф5.1

Не думаю что выше указанный пункт относится только к Ф5.1. Кто нибудь защищал только отдельные зоны в помещениях?

? (Новосибирск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июня 2014 года, 05:26
(ссылка на это сообщение)

Почитал еще СП 5. Нашел такой вот пункт:

9.1.5 Установки могут применяться для тушения пожара на защищаемой
площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего
защищаемого объема (при соблюдении требований п.9.2.7, 9.2.8, 9.2.17).


Весь вопрос в том может ли проектировщик ссылаясь на указанные пункты защищать ПТ только часть площади или смысл этих пунктов сводится к тому что мы можем всю площадь поделить на локальные зоны??? Какая то недосказанность в СП 5 и старых НПБ.

? (Новосибирск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2014 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Пусть Вы делаете локальную сработку в вашей парковке. Но включение СОУЭ, дымоудаления, табличек Уходи, Не входи, Автоматика отключена должно быть общим для всей парковки. Почему так не делают, локально? В принципе это можно, но всем надо как можно дешевле. А локально означает отдельный провод на модули данной зоны, отдельный провод на датчики данной зоны. Соответственно растет количество приборов.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июня 2014 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)


Пусть Вы делаете локальную сработку в вашей парковке. Но включение СОУЭ, дымоудаления, табличек Уходи, Не входи, Автоматика отключена должно быть общим для всей парковки. Почему так не делают, локально? В принципе это можно, но всем надо как можно дешевле. А локально означает отдельный провод на модули данной зоны, отдельный провод на датчики данной зоны. Соответственно растет количество приборов.


Так мы то и посчитали по смете оборудование ПТ локальными зонами по ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ПАРКОВКИ, а заказчик уцепился за вышеуказанный пункт и хочет чтобы мы на парковке количество модулей расчитывали только на часть площади стоянки(на парковочные места), "мол написано же что возможна локальная защита зон и участков", якобы самые опасные зоны оборудуем и будет достаточно. Я лично считаю что этот пункт(выше) просто описывает оборудование всей площади "локальными зонами", но подтвердить это никак не могу, потому как по моему мнению в СП5 как и в НПБ существует какая то недосказанность по этому поводу.

? (Новосибирск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июня 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Локально по моим понятиям значит только в этой зоне. Это однозначно удорожание. Объясните, что п.9.2.6 к нему не относится никак.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2014 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)

Подал запрос в МЧС подожду, может что и ответят [улыбка]

? (Новосибирск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2014 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

В парковке машины движутся, следовательно пожар может произойти в любом месте помещения и угадать место возгорания невозможно. Локальное пожаротушение применяется для стационарных установок где можно угадать  место возгорания.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июня 2014 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Локальными зонами можно оборудовать только стационарные объекты, когда защитить надо не целый цех, а только одно место. У Вас защите подлежит весь гараж - а не место стоянки автомобилей - по-этому такая защита будет не полная (передвижение, установка автомобиля не наместо и т.д.).

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июня 2014 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)


Локальными зонами можно оборудовать только стационарные объекты, когда защитить надо не целый цех, а только одно место. У Вас защите подлежит весь гараж - а не место стоянки автомобилей - по-этому такая защита будет не полная (передвижение, установка автомобиля не наместо и т.д.).

С вашей логикой я согласен, и сам придерживаюсь такого же мнения, только вот где написано что "можно оборудовать только стационарные объекты, когда защитить надо не целый цех".
Написано вот как "9.1.5 Установки могут применяться для тушения пожара на защищаемой
площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего
защищаемого объема"
.

? (Новосибирск, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июня 2014 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

А где противоречие - "применяться для тушения пожара на защищаемой площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего защищаемого объема" - это просто идет перечисление где и как можно использовать...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Июня 2014 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)


А где противоречие - "применяться для тушения пожара на защищаемой площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего защищаемого объема" - это просто идет перечисление где и как можно использовать...

Спасибо! Полностью согласен. Дождусь ответа МЧС и пойду убедать заказчика!

? (Новосибирск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июля 2014 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток, пришло письмо от МЧС(шапку убрал), с разъяснением об отдельных зонах пожаротушения и кстати об электрощитовых, дискуссии о которых возникают похоже до сих пор. Для меня лично все понятно, всем спасибо  [улыбка]
* письмо.pdf
(77.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 298]

? (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines